19.07.2018, 14:12 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
График реального времени
Я наверно много хочу, но все же...
Стандартный график, из меню - есть ли возможность поменять направления вывода перьев, чтобы построение точек начиналось с левого угла и шло в правый угол экрана? |
19.07.2018, 18:28 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: График реального времени
Не, такого способа нет. И врядли появится. А зачем это может быть нужно?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
20.07.2018, 09:28 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: График реального времени
жаль.
допустим, смотреть статистику за 24 часа. на шкале времени 0-24 часа. график начинается с 0 часов, раз в сутки обнуляется. |
20.07.2018, 10:30 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: График реального времени
Цитата:
График реального времени. На мой взгляд, это исчерпывающе описывает ограничения данного программного модуля. Исторический график вы можете нарисовать самостоятельно. Блоки EEPROM() и PutPixel/Line позволят это сделать. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.07.2018, 11:23 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: График реального времени
Цитата:
я лишь сожалею об этом ограничении, не позволяющем сделать этот программный модуль универсальным. |
|
20.07.2018, 11:42 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: График реального времени
Цитата:
Рилтренд хранит информацию там, где её положено хранить рилтренду - в ОЗУ. Это фундаментальное ограничение, ровно такое же, как отсутствие самосвального кузова у седана. И как невозможно приторочить самосвальный кузов к седану, невозможно возложить на рилтренд запрашиваемую вами функциональность. Все сожаленгия и предложения должны быть обоснованы. Давайте разберём с вами ваш случай. Представим, на минуточку, рилтренд вдруг смог выводить информацию на экран за год. Допустим, у вас самый широкий экран, 800 пикселей. Итого чуть более 2 пикселей на сутки. Что вы будете делать с этой информацией? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 20.07.2018 в 12:07 |
|
21.07.2018, 11:42 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: График реального времени
Арсений, ваша аналогия не совсем верна. К примеру, более уместно было бы сожалеть об отсутствии у автомобиля форд возможности двигаться задним ходом, однако конструкторы машины предусмотрели, что это может понадобится.
Скажите, каким образом поменяется обьем ПЗУ, хранящий положение 480 точек ( разрешение экрана SMH4) если выводить их на экран не справа на лево, а на оборот? Честно говоря, вы как то слишком остро реагируете на подобные вопросы, хотя казалось бы с увеличением возможностей выпускаемых контроллеров было бы логично предполагать и увеличение количества "хотелок" предъявляемых к ним пользователей. |
23.07.2018, 11:41 | #8 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: График реального времени
Предложение сбрасывать тренд в ноль раз в сутки само по себе вызывает вопросы у любого инженера.
Цитата:
Цитата:
В случае этой темы, я вижу абсолютную бесперспективность "хотелки" как с точки зрения функциональности, так и с точки зрения обоснования. PS. "Вы не можете просто спросить клиентов о том что им нужно, ведь к тому моменту пока вы это сделаете — они будут хотеть что-то новое", Стив Джобс. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 23.07.2018 в 11:57 |
||
23.07.2018, 16:29 | #9 | |||
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: График реального времени
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Помнится мне, такой же бесперспективной хотелкой объявили создание блока FBD, который позволял бы записывать с заданной периодичностью данные на флешку, в файл. Производители панелей винтек как то более терпимо относятся к подобного рода хотелкам. |
|||
23.07.2018, 19:03 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: График реального времени
Цитата:
Объясните, в чём сермяжная правда смены направления вывода на нестандартное? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
23.07.2018, 22:48 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: График реального времени
гм, принятая в большинстве стран (в том числе в Русском языке) письменность, с лева на право - тоже не стандартная?
по оси Х откладываем время. например 0-24 часа по оси У - контролируемый параметр. периодически, например раз в сутки или в начале смены - обнуляем график. в конце смены смотрим статистику за смену. (В идеале, прежде чем обнулить данные - записываем их в файл, на флешку- но это совсем фантастика) Я как то еще со школы привык, что начало системы координат (Х;У) находится в левом нижнем углу соответственно. |
24.07.2018, 00:05 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: График реального времени
Цитата:
Думаю требовалось всего-то смещение начала отрисовки графика (рисуется он однозначно слева направо) которое на самом деле иногда не помешало бы. |
|
24.07.2018, 09:44 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: График реального времени
Если нужно постоянное смещение, то я вообще перестал что-либо понимать. Его и так можно сделать.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.07.2018, 11:10 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 168
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: График реального времени
Цитата:
такоже и отрисовка трендов от правого края графического полотна есть наследие бумажных графопостроителей. |
|
24.07.2018, 11:21 | #15 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: График реального времени
Но это все равно удобнее, чем дичь с координатами в центре, когда (0,0) - центр, (-1,-1) - левый верхний угол, (1,1) - правый нижний, дробные значения между ними, как в GL...
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
24.07.2018, 18:04 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: График реального времени
|
24.07.2018, 18:15 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: График реального времени
Чем это глобально отличается от тренда, показывающего последние сутки?
То, что вы показали, легко делается обычными блоками. Ну, не очень легко, конечно. И FRAM понадобится. Но рилтренд вообще не предназначен для вашей задачи и дело совсем не в направлении вывода. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.07.2018, 09:25 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: График реального времени
Тем, что шкала времени по оси Х неподвижна- каждую метку можно привязать к определенному времени и глядя на график ориентироваться по ней - например минимальный всплеск был в 10 часов утра, а максимальный - в 8 вечера.
|
25.07.2018, 10:30 | #19 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 168
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: График реального времени
Цитата:
в чем-то я конечно согласен, но плк с дисплеем как у 2Gi или даже у Трима это не тот прибор на котором следует проводить такую деталировку визуализации. нужны подробности - ставьте скада и рассматривайте на дисплее 4К |
|
04.03.2019, 16:52 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: График реального времени
Какой настройкой определяется ширина временного окна графика? какое значение она должна иметь, если мне надо, чтоб было 2 часа и 12 часов? Версия 3.28.0152, Тик=50 мс
|
04.03.2019, 19:21 | #21 | ||
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 168
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: График реального времени
Цитата:
Цитата:
ну или гоняйте туда-сюда сам тик если есть возможность. либо берите исторический график и используйте его. там все удобнее. но только в смш4/трим |
||
02.08.2019, 09:15 | #22 |
Member
Регистрация: May 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: График реального времени
Есть достаточно простая хотелка.
Не будет ли любезен, глубокоуважаемый джинн разработчик, сделать вертикальную шкалу не слева, а справа. Или с обоих сторон сразу. Причина - при работе графика, самые актуальные данные с правой стороны, поэтому удобней, чтоб шкала была справа. |
02.08.2019, 11:47 | #23 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: График реального времени
Цитата:
|
|
05.08.2019, 04:01 | #24 | |
Member
Регистрация: May 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: График реального времени
Цитата:
Вот ответьте без подколок, в чем с точки зрения эргономики и удобства, смысл вертикальной шкалы СЛЕВА на графиках SMArt? Точки прирастают справа, т.е. именно справа наиболее актуальная информация. Поэтому и линейку имеет смысл делать именно справа. А рулер, конечно же в целом рабочее решение, но стилистически корявое. |
|
05.08.2019, 11:07 | #25 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: График реального времени
Цитата:
|
|
06.08.2019, 02:51 | #26 | |
Member
Регистрация: May 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: График реального времени
Цитата:
Ведь если шкала есть, то ей нужно пользоваться. Последний раз редактировалось SlavikP, 06.08.2019 в 03:06 |
|
06.08.2019, 11:05 | #27 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: График реального времени
|
08.08.2019, 13:54 | #28 |
Member
Регистрация: May 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: График реального времени
Чтоб не флудить пустое предлагаю вам комбобокс. Выберите один пункт из предложеных:
1. да, сделаем в ближайшем обновлении 2. Может быть, когда нибудь сделаем 3. Попробуем заболтать клиента, а там - как получится 4. Фиговая идея, нафик надо |
08.08.2019, 13:58 | #29 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: График реального времени
5. Техподдержка не решает вопросов по добавлению функций. Лишь собирает информацию.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.08.2019, 17:23 | #30 |
Member
Регистрация: May 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: График реального времени
|