Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 02.04.2023, 09:10   #1
fixandr
Новичок
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Пропадает связь ModBus с устройством Segnetics Pixel

Приветствую коллеги! Имею WinCC v.7.4. Контроллер Segnetics Pixel 2511-02. Обмен по ModBus TCP/IP через модуль Ethernet PNA. Время от времени пропадает связь с устройством:
https://forum.segnetics.com/attachme...1&d=1680411858
Тех. поддержка Segnetics ответила:
Настроить в винсс переустановку соединения.

В сетевом модуле всего один IP-стек и если соединение теряется, то 5 секунд он "протухает" и через 5 секунд модуль готов установить новое соединение.
У меня по ModBus работают и ЧРП и ПР 200 "Овен" и Danfoss MXC и Woodward 505XT, проблем нет. Куда копать? Есть у кого мысли?
Пинг норм:
https://forum.segnetics.com/attachme...1&d=1680412146
Изображения
Тип файла: jpg ModBus_Error.jpg (260.6 Кбайт, 37 просмотров)
Тип файла: jpg Ping.jpg (327.8 Кбайт, 24 просмотров)
fixandr вне форума   Ответить с цитированием