Старый 11.05.2022, 11:11   #1
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Несколько модулей FMR, скорость работы

Здравствуйте. Из за большого количество входов выходов, было принято решение использовать FMR модули.
В проекте 9 модулей FMR, 4 шт. 3030, 4шт. 2222 и один 1021, контролер SMH4.
Я не стал подключать по каскадной схеме, подключил модули как отдельные , каждый на свой адрес.
Таймаут у всех модулей стоит 5мс, период 10мс, цикл работы системы 100мс.

Суть в том, что когда я тестировал два модуля, срабатывало все довольно быстро, почти без задержек. Тестировал просто, написал простой скетч, что бы при срабатывании на 2222 din входа, замыкалось реле на 3030.
Но когда сейчас собран шкаф и стоит, даже не 9 модулей, а подключено 5, то уже задержка значительна, 2-3 секунды.



При этом как видно, добавился только NOT, в отличии от теста, в котором просто напрямую соединял.
Это нормально, или я что то делаю не так? И поможет ли переключение по каскадной схеме, снизить задержки?
Изображения
Тип файла: png 1.png (3.6 Кбайт, 255 просмотров)

Последний раз редактировалось nick86, 11.05.2022 в 11:36
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2022, 11:34   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько модулей FMR, скорость работы.

Какая модель SMH4 используется? Можно увидеть файлы проектов и конфигов?

Если расстояния позволяют, я бы использовал каскадное соединение.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2022, 11:37   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько модулей FMR, скорость работы.

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
Я не стал подключать по каскадной схеме, так как если честно, не разобрался как делать карту под модбас
У вас проблема, аналогичная проблеме создания слейва. Т.е. по факту ничего делать не нужно, это у вас и вызывает ступор. Нужен лишь SMH4 с поддержкой системной шины, остальное получится практически "само".

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
Суть в том, что когда я тестировал два модуля, срабатывало все довольно быстро, почти без задержек. Тестировал просто, написал простой скетч, что бы при срабатывании на 2222 din входа, замыкалось реле на 3030.
Но когда сейчас собран шкаф и стоит, даже не 9 модулей, а подключено 5, то уже задержка значительна, 2-3 секунды.
Времянки. Может быть и качество связи "на месте".


Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
И поможет ли переключение по каскадной схеме? И кто то может подскажет, как сделать карту для модулей в каскаде.
Похоже у вас SMH4 не той модели, поэтому можно остальные 4 модуля подключить в каскад к первому. Делается это в конфигураторе и конфигурация загружается только в этот самый первый модуль. Подробности в РЭ на модули - там картинки есть, что как и куда.

Каскадное включение избавит вас от времянок и иголок, но если проблема в кабеле, то лучше не станет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2022, 11:49   #4
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько модулей FMR, скорость работы.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Какая модель SMH4 используется? Можно увидеть файлы проектов и конфигов?

Если расстояния позволяют, я бы использовал каскадное соединение.
Файл проекта почти пустой, сейчас назначены входы и выходы и структурированы по системам, т.е. нет ни макросов, не логики.

Каскадное соединение действительно сильно снижает задержки?
Просто в таком случае, мне придется полностью переназначать все входы и выходы, а не хотелось бы делать этого, без профита.
Все оборудование в одном шкафу, точнее два шкафа рядом, в одном 4 и во втором шкафу 5 модулей.

На самом деле, шкафов 7, просто там модулей по 1-2, поэтому там не знаю, есть смысл в переделке.

Я просто не понимаю, из чего складывается задержка, складываются периоды или как?
Изображения
Тип файла: png 3.png (141.1 Кбайт, 42 просмотров)
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2022, 11:52   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько модулей FMR, скорость работы.

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
Просто в таком случае, мне придется полностью переназначать все входы и выходы
Выделяете в дереве вход, далее ПКМ на переменной, .которую нужно заменить входом - "заменить". На ваш проект это максимум пара минут.



Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
а не хотелось бы делать этого, без профита.
Чтобы оценить профит, нужно понимать статус кво. Судя по тайм-ауту в 5 мсек и периодам опроса в 10 мсек, каскад вам однозначно поможет

Но для начала задайте его хотя бы 50 мсек и там и там и посмотрите, что стало с задержками. Скорее всего этого будет достаточно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2022, 11:59   #6
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько модулей FMR, скорость работы.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Каскадное включение избавит вас от времянок и иголок, но если проблема в кабеле, то лучше не станет.
Спасибо, за ответ. Я нашел уже в фмр конфигураторе как каскады настраивать, затупил ))

А модули все в одном шкафу. Кабель с экраном КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0.75.
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2022, 12:04   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько модулей FMR, скорость работы

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
Таймаут у всех модулей стоит 5мс, период 10мс, цикл работы системы 100мс.
Из каких соображений такая цифирь?
90% опросов впустую.

И не забываем что всегда опрашивается вся карта. Даже если ничего нет на поляне.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2022, 12:05   #8
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько модулей FMR, скорость работы.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Но для начала задайте его хотя бы 50 мсек и там и там и посмотрите, что стало с задержками. Скорее всего этого будет достаточно.
Т.е. увеличить с 10 до 50мс? Это должно снизить задержки, просто я не понял.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Из каких соображений такая цифирь?
90% опросов впустую.
Т.е. нет смысла ставить менышее цикла?
Просто я не совсем понимаю, из чего складывается общая задержка, которая вытекает в 2-3 секунды.
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2022, 12:09   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько модулей FMR, скорость работы.

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
Т.е. увеличить с 10 до 50мс? Это должно снизить задержки, просто я не понял.
Просто сделайте как я вам сказал и сообщите результат


Добавлено через 47 секунд


Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
Просто я не совсем понимаю, из чего складывается общая задержка, которая вытекает в 2-3 секунды.
То, что вы называете задержкой, на самом деле результат неграмотной настройки сети. Извините за прямоту.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2022, 12:13   #10
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько модулей FMR, скорость работы.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
То, что вы называете задержкой, на самом деле результат неграмотной настройки сети. Извините за прямоту.
Так мне как бы и не на что обижаться, потому как если бы я сам знал как правильно, то и не спрашивал бы )))
К сожалению сейчас нет возможности, так как далеко объект, буду там дней через три.
Но я поменяю на каскадное соединение и поменяю время. В общем спасибо, я отпишусь как, произведу манипуляции.
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2022, 12:18   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько модулей FMR, скорость работы.

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
Но я поменяю на каскадное соединение и поменяю время. В общем спасибо, я отпишусь как, произведу манипуляции.
Сначала поменяйте время. Период опроса 50 мсек и тайм-ауты по 50 мсек. Возможно, каскад и не потребуется.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2022, 17:14   #12
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько модулей FMR, скорость работы

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
И не забываем что всегда опрашивается вся карта. Даже если ничего нет на поляне.
А если цикл опроса поставить - ноль?
Опроса в этом случае не должно быть. Или я не прав?
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2022, 17:23   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько модулей FMR, скорость работы

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
А если цикл опроса поставить - ноль?
Опроса в этом случае не должно быть. Или я не прав?
Если выключение опроса разобьют группы на куски, то всё может и замедлиться.

Настройка сети - это всегда комплексный подход.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2022, 18:27   #14
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько модулей FMR, скорость работы

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если выключение опроса разобьют группы на куски, то всё может и замедлиться.
Т. е. в таком случае, лучше совсем удалять неиспользуемые переменные для ускорения опроса из карты памяти устройства?
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2022, 18:57   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько модулей FMR, скорость работы

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Т. е. в таком случае, лучше совсем удалять неиспользуемые переменные для ускорения опроса из карты памяти устройства?
Это равнозначно установке нулевого опроса.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2022, 19:37   #16
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько модулей FMR, скорость работы

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это равнозначно установке нулевого опроса.
В приложении два скрина одного и того же модуля, в одном 104 запроса и черезполосица переменных с нулевым опросом.
Во втором 6 запросов с удалением всех не используемых переменных.
При всех прочих равных где быстрее опрос устройства? Или одинаково?
Устройство FMF-3022-10 подключено к SMH4 по RS-485 (Modbus RTU),
Изображения
Тип файла: png 104 запроса.png (58.1 Кбайт, 31 просмотров)
Тип файла: png 6 запросов.png (53.5 Кбайт, 32 просмотров)
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2022, 11:27   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько модулей FMR, скорость работы

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
В приложении два скрина одного и того же модуля, в одном 104 запроса и черезполосица переменных с нулевым опросом.
Во втором 6 запросов с удалением всех не используемых переменных.
При всех прочих равных где быстрее опрос устройства? Или одинаково?
Устройство FMF-3022-10 подключено к SMH4 по RS-485 (Modbus RTU),
Я не понял вашего вопроса. На левой картинке никакого опроса вообще нет, исходя из того, что влезло на ваш скриншот.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2022, 12:04   #18
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько модулей FMR, скорость работы

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я не понял вашего вопроса. На левой картинке никакого опроса вообще нет, исходя из того, что влезло на ваш скриншот.
Вы правильно заметили, то что "влезло на один экран". Там ниже есть запросы, те же самые, что и на снимке экрана справа.

На экране слева переменные с нулевым опросом (на поляне они не используются) и с опросом раз в 100 мс (не поместились на скриншот), При этом число групповых запросов за 100 шт.
Если удалить все неиспользуемые переменные, то остается всего 6 групповых запросов.
Вопрос в следующем, с точки зрения скорости (работы сети) опроса этого устройства что быстрее? Или разницы нет?
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2022, 12:10   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько модулей FMR, скорость работы

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Вы правильно заметили, то что "влезло на один экран". Там ниже есть запросы, те же самые, что и на снимке экрана справа.
Может быть вы ищете вот этот ответ: https://forum.segnetics.com/showpost...9&postcount=17 ?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2022, 12:47   #20
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько модулей FMR, скорость работы

Скорее ищу ответ вот на это ваше сообщение:

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если выключение опроса разобьют группы на куски, то всё может и замедлиться.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2022, 12:56   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько модулей FMR, скорость работы

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Скорее ищу ответ вот на это ваше сообщение:
Нет разницы, чем разбивать группы. Удалением переменных или их отключением.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2022, 13:57   #22
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько модулей FMR, скорость работы

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Скорее ищу ответ вот на это ваше сообщение:
На самом деле правило простое - чем больше запросов тем больше в них служебной информации да и в ответах тоже. Для отдельного регистра служебка в разы перекрывает полезные данные.

Кстати зачем Вы аварии опрашиваете чаще чем данные?


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нет разницы, чем разбивать группы. Удалением переменных или их отключением.
Ну не совсем так.
Если переменных нет в карте то mbs их не анализирует и использует для обмена с лоджиком гораздо меньше шаредов. К тому же на стробируемые данные шаредов требуется больше.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2022, 14:36   #23
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько модулей FMR, скорость работы

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Кстати зачем Вы аварии опрашиваете чаще чем данные?
Это тест. В последствии думаю вообще отказаться от чтения аварий.

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Если переменных нет в карте то mbs их не анализирует и использует для обмена с лоджиком гораздо меньше шаредов. К тому же на стробируемые данные шаредов требуется больше.
С этого места подробнее.
Арсений говорит, что разницы никакой (если конечно я его правильно понял) стоит нулевой период опроса или переменная отсутствует в карте. Т. е. если период опроса переменной равен нулю, то и опрос не производится и время опроса всего устройства не увеличивается.
Вы говорите, что это не совсем так. Кто прав?

И что вы называете "стробируемые данные"? Одиночные запросы?
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2022, 14:47   #24
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько модулей FMR, скорость работы

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
С этого места подробнее.
Арсений говорит, что разницы никакой (если конечно я его правильно понял) стоит нулевой период опроса или переменная отсутствует в карте. Т. е. если период опроса переменной равен нулю, то и опрос не производится и время опроса всего устройства не увеличивается.
Вы говорите, что это не совсем так. Кто прав?
Время опроса будет практически одинаковым. Процессор шустрый.
Но лишняя нагрузка на CPU И бесполезное использование памяти будет.


Цитата:
И что вы называете "стробируемые данные"? Одиночные запросы?
Виноват, привычка. По терминологии Сегнетикс правильно нециклический опрос ( с нулевым периодом)


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2022, 16:52   #25
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько модулей FMR, скорость работы

Со скоростью разобрался, сейчас все работает шустро, нареканий нет.
Но, столкнулся с такой проблемой, что самопроизвольно отрабатывают DIN на FMR, причем довольно на долго, более 20 сек (у меня просто в программе сделана задержка на удержании 20 сек). К самим DIN, подключены только клеммы, длина кабеля метр, к клеммам не подключено пока ничего, т.е. висят в воздухе. Как то не похоже на наводку, может поможет, задержки выставить по модбас больше.
Вложения
Тип файла: map 3022.map (10.4 Кбайт, 6 просмотров)
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2022, 18:45   #26
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько модулей FMR, скорость работы

Я используя Slave (Link), для детекта обрыва связи и заметил, что на выходе Errors иногда проскакивают ошибки, от 1 до 3. Это может влиять на некорректную обработку входов и ложное срабатывание DIN?
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2022, 01:25   #27
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько модулей FMR, скорость работы

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
Я используя Slave (Link), для детекта обрыва связи и заметил, что на выходе Errors иногда проскакивают ошибки, от 1 до 3. Это может влиять на некорректную обработку входов и ложное срабатывание DIN?
Нет.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
Но, столкнулся с такой проблемой, что самопроизвольно отрабатывают DIN на FMR, причем довольно на долго, более 20 сек (у меня просто в программе сделана задержка на удержании 20 сек).
Определитесь, пожалуйста, это ДИН отрабатывает на 20 сек или ваша задержка отрабатывает 20 сек, поймав импульс. Дайте мне правильный ответ.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2022, 17:38   #28
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько модулей FMR, скорость работы

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нет.
Определитесь, пожалуйста, это ДИН отрабатывает на 20 сек или ваша задержка отрабатывает 20 сек, поймав импульс. Дайте мне правильный ответ.
Замыкание на DIN, должна быть более 20 сек., чтобы это считалось за срабатывание, грубо говоря PDS (0 ок, 1 не ок, так подключили nc nо контакты), но дело в том, что PDS не подключено (0 на DIN).
Но если честно, там сейчас черт ногу сломит, потому что, с оборудованием фигня творится, оно покупалось, в сточных водах, из за залития, так еще и сами исполнительные устройства, не соответствуют номиналам, т.е. движки, мощнее чем термореле и все так, через одно место, достал уже этот объект.
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:10.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024