Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
30.10.2015, 15:12 | #61 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу
Странный подход.
А на столе все к компу подключить и обмен посмотреть никак? |
30.10.2015, 18:12 | #62 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу
Я думаю это всё из за кружки
У меня связь 2Gi с двухканальным МВУ не заработала в первый день, но чудесным образом заработала на следующий, хотя ровным счётом ничего не поменялось. Я списал это на мантры и солнечные протуберанцы )) |
30.10.2015, 18:59 | #63 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу
чем, например? осциллом или речь про сниффер?
|
30.10.2015, 22:47 | #64 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу
|
30.10.2015, 23:59 | #65 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу
А может-таки протуберанцы? Ну и пятница само собой...
|
02.11.2015, 12:38 | #66 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу
Цитата:
Нужно смотреть трафик. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
02.11.2015, 13:23 | #67 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу
А начать с простого?
Напряжение между А и В? Поменять А и В местами? Напряжение между А и GND (7 выв. SMH2Gi), между В и GND ? Проверить настройки MODBUS в SMH2Gi? __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
02.11.2015, 14:50 | #68 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу
в конфиге МВ110-8А поднял скорость до 115200, установил задержку 30мс
и о чудо, оно увиделось в 2Gi с дефолтными 9600/2 нивкакую. пиксель да, 2Gi - нет. |
02.08.2020, 10:00 | #69 |
Новичок
Регистрация: Mar 2015
Адрес: Chabarovsk
Сообщения: 28
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу
Сегодня и я столкнулся с проблемой, описанной топикстартером. Только на контроллере Matrix , а не 2Gi.
Постоянно в работе используем Danfoss VLT Micro Drive FC 51 в связке по Modbus с Pixel (однажды даже с SMH2010). Настройка всегда была 9600 8N2. Связь всегда стабильная даже на ШВВП, иногда терминатор включаешь и всё. В этот раз решил подключить частотник к Матрикс. К сожалению, нашел эту тему только после того как сам разобрался. При настройке 8N2 проскакивали отдельные запросы. С командным словом и статусом - вообще беда. Зато, когда догадался попробовать 8N1 все заработало как часы. Отдельно добавлю, что настройка параметра 8-33 частотника никак не влияла на состояние соединения, т.е. если связь была без ошибок, то такой и оставалась, а если её не было, то не было. 8-33 устанавливал только 2-8N1 и 3-8N2. Для эксперимента подключил Пиксель по 8N1 и 8N2. В обоих режимах связь отличная. Логично предположить, что ,как уже говорилось выше, Микродрайв не может в 8N2. Но тогда получается, что и Pixel тоже? |
03.08.2020, 11:40 | #70 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу
Цитата:
В общем, нужно исследовать. Но информацию от вас принял, спасибо. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|