По умолчанию Как "прикрутить" панель MT6070iH?

Всем доброго времени суток.
Стоит задача прикрутить к SMH2010 панель Weintek MT6070iH, но пока все мои попытки тщетны. Если кто имел дело с таким зверем, прошу помочь каким нить простеньким примерчиком, ну или хоть напишите в двух словах как это сделать.
SSeVa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2011, 23:05   #2
aslanbek
Новичок
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: панель MT6070iH

Вот рабочий пример с Пикселем.Здесь панель в роли слейва,делал и наоборот,всё прекрасно работает.Думаю,разберётесь.
Вложения
Тип файла: zip PLC_HMI.zip (1.19 Мбайт, 805 просмотров)
aslanbek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 17:59   #3
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: панель MT6070iH

Цитата:
Сообщение от SSeVa
Всем доброго времени суток.
Стоит задача прикрутить к SMH2010 панель Weintek MT6070iH, но пока все мои попытки тщетны. Если кто имел дело с таким зверем, прошу помочь каким нить простеньким примерчиком, ну или хоть напишите в двух словах как это сделать.
У меня есть рабочий пример работы с Pixel-ем и 8070iH.
ЗЫ там есть одна фишка - для коректной работы по RS485 с контроолерми сегнетикс нужно выбирать протокол "Modbus zero adressing". Обычный протокол мобас не работет. КРоме того адрес переменной надо писать так:
ХХ:YYYYYY, где ХХ- адрес контроллера, YYYYYY - адрес переменной. Вот и все премудрости.

Последний раз редактировалось Arsie, 30.04.2013 в 16:01
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 14:42   #4
lynx
Новичок
 
Регистрация: Jan 2009
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: панель MT6070iH

Проблем со связыванием нет. Пробовал и по RS-485 и по Ethernet. Сейчас у меня работает связка двух панелей и Pixel по Ethernet. Единственный нюанс адреса переменных забиваемые в панели необходимо увеличить на 1 (от того что выдал Лоджик).
lynx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 13:55   #5
Vorgehen
Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: панель MT6070iH

Цитата:
Сообщение от lynx Посмотреть сообщение
Проблем со связыванием нет. Пробовал и по RS-485 и по Ethernet. Сейчас у меня работает связка двух панелей и Pixel по Ethernet. Единственный нюанс адреса переменных забиваемые в панели необходимо увеличить на 1 (от того что выдал Лоджик).
Есть нюансы.
иногда при добавление переменных типа флоат в проект панели отпадают некоторые регистры. smh2-gi master, панель слэйв. Создаёшь новое устройство на панели, разносишь устройства по регистрам и всё работает. А когда всё в одном устройстве, то не проходит. Причём размер переменных соблюдаю. Т. е. если флоат 32 равен 4 байтам, например адрес 555, то следующий адрес делаю 563(с запасом), и всё равно не получается совместить в одном устройстве эти адреса. Разносишь по разным устройствам с одним адресом, всё работает, собираешь в одном, ни в какую. Мистика какая-то.
Vorgehen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2018, 09:11   #6
Maces
Member
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: панель MT6070iH

Цитата:
Сообщение от aslanbek Посмотреть сообщение
Вот рабочий пример с Пикселем.Здесь панель в роли слейва,делал и наоборот,всё прекрасно работает.Думаю,разберётесь.
Доброго дня!
У меня задача, с которой никак не могу разобраться, не могли бы Вы помочь, если у Вас имеется опыт?!)
У нас два ПИКСЕЛя 2511(слейв), одна панель ВАЙНТЕК 8050ие(мастер), хотел настроить связь по RS-485, чтобы на панели отображались сведения по температуре и она делала Пуск/Стоп каждой из двух приточек.
Никак не получается прикрутить...
Видимо чтото с настройками панели(((
у меня так как на скринах...
что же там не так???
Изображения
Тип файла: png Скриншот 2018-02-27 13.03.00.png (142.5 Кбайт, 198 просмотров)
Тип файла: jpg Скриншот 2018-02-27 13.00.19.jpg (159.2 Кбайт, 178 просмотров)
Maces вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2018, 11:54   #7
kuzaleksandr
Member
 
Аватара для kuzaleksandr
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 40
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: панель MT6070iH

Цитата:
Сообщение от Maces Посмотреть сообщение
Доброго дня!
У меня задача, с которой никак не могу разобраться, не могли бы Вы помочь, если у Вас имеется опыт?!)
У нас два ПИКСЕЛя 2511(слейв), одна панель ВАЙНТЕК 8050ие(мастер), хотел настроить связь по RS-485, чтобы на панели отображались сведения по температуре и она делала Пуск/Стоп каждой из двух приточек.
Никак не получается прикрутить...
Видимо чтото с настройками панели(((
у меня так как на скринах...
что же там не так???
ОЧЕНЬ рекомендую Вам почитать: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3137

Все просто, в Pixel "заливаете" проект SMConstructor, в ТРИМ - готовый проект по ссылке.
Соединяете по 485
Все "рисуется автоматически"- мнемосхема, инструменты управления.

1) Ничего не надо программировать (все проекты уже готовы и находятся в свободном доступе)
3) Ничего не надо настраивать (ТРИМ сам обращается в контроллеры по нужным регистрам)
kuzaleksandr вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 28.02.2018, 13:17   #8
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: панель MT6070iH

Цитата:
Сообщение от Maces Посмотреть сообщение
Доброго дня!
У меня задача, с которой никак не могу разобраться, не могли бы Вы помочь, если у Вас имеется опыт?!)
У нас два ПИКСЕЛя 2511(слейв), одна панель ВАЙНТЕК 8050ие(мастер), хотел настроить связь по RS-485, чтобы на панели отображались сведения по температуре и она делала Пуск/Стоп каждой из двух приточек.
Никак не получается прикрутить...
Видимо чтото с настройками панели(((
у меня так как на скринах...
что же там не так???
Если Вы прикручиваете на компорт контроллера какое либо устройство, то контроллер становится мастером по этому порту.
В Вашем случае (панель мастер) в пикселе ваще ничего не надо делать. А вот в панели нужно создавать необходимые элементы и в свойствах каждого элемента указывать по какому адресу читать/писать данные из пикселя. Адреса можно посмотреть в проекте для пикселя, открытом в лоджике жмякнув Опции->Переменные MODBUS, или Ctrl+M.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2018, 07:52   #9
Maces
Member
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: панель MT6070iH

Цитата:
Сообщение от kuzaleksandr Посмотреть сообщение
ОЧЕНЬ рекомендую Вам почитать: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3137

Все просто, в Pixel "заливаете" проект SMConstructor, в ТРИМ - готовый проект по ссылке.
Соединяете по 485
Все "рисуется автоматически"- мнемосхема, инструменты управления.

1) Ничего не надо программировать (все проекты уже готовы и находятся в свободном доступе)
3) Ничего не надо настраивать (ТРИМ сам обращается в контроллеры по нужным регистрам)
Это конечно очень хорошо) и красочно с панелью TRIM5, но...
у меня не TRIM а Weintek...
как же это сделать с Вайнтек вот в чем вопрос?!?!)
Maces вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2018, 14:04   #10
kuzaleksandr
Member
 
Аватара для kuzaleksandr
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 40
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: панель MT6070iH

Цитата:
Сообщение от Maces Посмотреть сообщение
Это конечно очень хорошо) и красочно с панелью TRIM5, но...
у меня не TRIM а Weintek...
как же это сделать с Вайнтек вот в чем вопрос?!?!)

Есть 2 составляющие моего ответа:
1) Сопоставить стоимость работ(человеко-часов) по настройке Вайнтека со стоимостью ТРИМ (но поскольку это делаете Вы, то пропустим данный пункт)

2) На будущее. Что бы Вы знали более простые решения на Наших Российских панелях оператора
kuzaleksandr вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 01.03.2018, 14:35   #11
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: панель MT6070iH

Цитата:
Сообщение от Maces Посмотреть сообщение
Это конечно очень хорошо) и красочно с панелью TRIM5, но...
у меня не TRIM а Weintek...
как же это сделать с Вайнтек вот в чем вопрос?!?!)
Кажется, я где-то находил примерно аналогичный проект на вайнтек, там ребята за деньги продавали. В смысле проект тоже под сегнетикс конструктор. Но я не проверял и даже не знаю, работает ли оно как заявлено...


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2018, 15:01   #12
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как "прикрутить" панель MT6070iH?

Похоже, человек вообще в первый раз занялся диспетчеризацией и пока не понимает что это такое и с чем едят. Я бы посоветовал почитать документацию на софт Вейнтека, там все расписано пошагово с картинками.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2018, 15:28   #13
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: панель MT6070iH

Цитата:
Сообщение от Maces Посмотреть сообщение
.
как же это сделать с Вайнтек вот в чем вопрос?!?!)
А вы в техподдержку Вайнтек не пробовали обратиться? Вопрос то в первую очередь к ним.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2018, 18:51   #14
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как "прикрутить" панель MT6070iH?

вайнтек похоже не работает с переменными типа bool
я в проекте собирал их в int и в таком виде передавал на панель.
а там для каждой битовой переменной уже писал адрес типа : 1,01
- до запятой адрес int, после запятой - номер бита в этой переменной
вот так примерно:
Изображения
Тип файла: png скрин 5.png (90.7 Кбайт, 181 просмотров)
Тип файла: png скрин 4.png (171.8 Кбайт, 190 просмотров)
andre вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:58.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024