По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

когда можно ожидать выход новой исправленной версии SMLogix?
max7222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 17:01   #92
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от max7222 Посмотреть сообщение
когда можно ожидать выход новой исправленной версии SMLogix?
Буквально с минуты на минуту


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 14:36   #93
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 568
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

прикольный глюк поймал
клепаю програмку, в ней создал макрос - ничего сложного, просто небольшая задержка на сигналы аварий, внутри с полтора десятка стандартных макросов задержки on_delay со стандартными связями, нарисовал 1 блок, потом ctrl+c ctrl+v соответственно, казалось бы ничто не предвещало беды...
и вдруг проект перестал сохранятся - пишет ошибка сохранения проекта. Ошибка сохранения макроса.

При попытке сохранить сам макрос отдельно - программа вообще "уходит по английски" , не прощаясь.

методом научного тыка мышкой внутри этого макроса обнаружилось, что один из блоков on_delay каким то образом перестал читаться\сохранятся.
интересно , с чего бы - весь макрос создавался с помощью копировать\вставить

заменил его соседним - все заработало. чудны дела твои, Господи..

Последний раз редактировалось Arsie, 27.04.2021 в 03:09 Причина: Удалил вложения за ненужностью
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 15:15   #94
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
прикольный глюк поймал
Господи..
Какой-то сбой при копипасте случился. Сможете повторить - честь и хвала вам будет, а мы баг исправим)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 16:21   #95
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 568
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Какой-то сбой при копипасте случился. Сможете повторить - честь и хвала вам будет, а мы баг исправим)
повторить не уверен, но проект с этим глюком могу показать.
открывается он нормально, но сохранить этот проект уже не получится, пока глюкнутый макрос не удалить.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 16:24   #96
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
повторить не уверен, но проект с этим глюком могу показать.
открывается он нормально, но сохранить этот проект уже не получится, пока глюкнутый макрос не удалить.
В данном случае нужен именно момент возникновения глюка. То, что он есть - это лишь констатация факта, не позволяющая понять источник проблемы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2016, 12:51   #97
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

И снова глюки с пропаданиями.
Идет работа над программой. В очередной раз после внесения изменений проект сохраняется -> заливается в контроллер -> закрытие SMLogix.
Проходит полторы недели. Открываем сохраненный в прошлый раз проект и опаньки - в проекте полностью отсутствует Smart. То есть вообще. Было 11 экранов и ни одного теперь в проекте нет, как-будто Смарт в нем ни разу не открывали.
Самое интересное что открываем .bk0 и .bk1, созданные Лоджиком за 30 и 25 минут до сохранения и заливки проекта, и там тоже самое.
Версия 0440
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2016, 13:10   #98
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Сейчас актуальная версия 3.27.0468

У меня такое было 2 раза на ноутбуке, месяца 3 назад последний раз, когда на объект приехал и во время работы снесло все экраны. К сожалению, как ни пытался, не удалось определить последовательность действий/совокупность условий, для хоть какого-нибудь регулярного повторения. А без регулярного повторения нельзя решить проблему =(


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2016, 17:39   #99
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Сейчас актуальная версия 3.27.0468
Дмитрий, вы только не обижайтесь, но вот это замечание с каждым разом всё больше раздражает. Каким таким образом пользователи должны узнавать какая версия сегодня актуальна? Ежедневно заходить на файловый сервер и проверять?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 21:37   #100
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

И снова
Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
В очередной раз убедился в правоте своего подхода - не скачивать новых версий, пока не припрет зачем-то.... Скачал сдуру...
Новые версии, новые глюки...
Два часа просранного времени.

Описание переменной в СКАДе:
Вложение 4167

Вариант раз:
Вложение 4168
Переменная "Тест" доступна для работы в СКАДе.

Вариант два:
Вложение 4169
"Тест" ушла в туман. "Out" так и не пришла.

P.S. Других булевых переменных в проекте нет. Только 35 int-овых выходов.

Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2022 в 18:45
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2017, 11:08   #101
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
И снова

Новые версии, новые глюки...
Два часа просранного времени.

Описание переменной в СКАДе:
Вложение 4167

Вариант раз:
Вложение 4168
Переменная "Тест" доступна для работы в СКАДе.

Вариант два:
Вложение 4169
"Тест" ушла в туман. "Out" так и не пришла.

P.S. Других булевых переменных в проекте нет. Только 35 int-овых выходов.
Пока могу только посочувствовать. Если реально нужно понять в чём дело, то нужна версия лоджика, модель контроллера, версия софта в нём и ваш проект.

Прямо сейчас я занимаюсь большущим сетевым проектом, всё работает отлично.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 11:40   #102
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Вот на этой программе уже наблюдается
Вложение 4201
Контроллер -
Вложение 4202
Лоджик 3.27.0541

Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2022 в 18:45
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 18:32   #103
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

ВЕСЬ проект на картинке в предыдущем сообщении
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 18:37   #104
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
ВЕСЬ проект на картинке в предыдущем сообщении
То, что у вас на картинке, у нас работает нормально.

Определитесь, вам решение проблемы нужно, или поспорить.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 19:45   #105
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

https://youtu.be/AEy86pZrRQs
Для наглядности.
А где спор? Я констатирую факт, что не работает. И жажду решения проблемы.
Вложение 4207
Вот "проект", работа с которым на видео. Тот самый что на картинке в сообщении выше, только добавлен включение индикатора на Пикселе.

Последний раз редактировалось Arsie, 04.10.2022 в 18:02
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 12:13   #106
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Проверил проект. Делал всё то же самое как на видео, только не использовал никакую скаду, использовал модбас мастер с компьютера. И пишется и читается без проблем.

Либо вы что-то не договариваете, либо вам надо искать проблему в скада-системе/ орс-сервере.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 18:17   #107
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Да что ж тут можно "не договорить"? Вроде все сказал и даже показал. Может наводящие вопросы зададите - договорю..
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 18:20   #108
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

А я уже задавал вопросы. Чем подключаетесь к контроллеру, в плане софта? Я использовал modbus poll и другой контроллер тоже использовал, и тот и другой вариант показал уверенную работу.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 18:27   #109
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Не было такого вопроса
Weintek. EasyBuilder Pro в режиме онлайн симуляции. За несколько лет не один проект уже сделан на Вейнтеке, никогда такого не было. Последний зимой был. С тех пор из софта обновлялся у меня только Лоджик.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2017, 11:32   #110
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Короче, я тоже попробовал сделать в эмуляторе винтека, у меня получилось. Пруф.

Давайте разбираться, что вы не так делаете. Предлагаю вам приложить сюда свой проект для изибилдера.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2017, 14:20   #111
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Ага... Углядел... У вас "старая карта". Попробовал, так - работает.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2017, 15:07   #112
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Ага... Углядел... У вас "старая карта". Попробовал, так - работает.
Контроллер в режиме "старой" карты прощает множество ошибок работы с адресами. Режим новой карты более строго выполняет требования modbus.

Если переход на старую карту памяти помог, значит у вас где-то есть чтение/запись несуществующих регистров или битов. Либо сознательная (виноваты вы), либо бессознательное (опять лажает вейнтек).


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2017, 17:39   #113
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
значит у вас где-то есть чтение/запись несуществующих регистров или битов.
Может и так, однако странно, что при одной переменной этого нет, но при добавлении второй(для выхода) вдруг появляется, а при удалении пропадает.. При том, что в Вейнтеке не добавляется объектов для работы с этой второй переменной, и вообще не делается никаких изменений, от слова совсем.

В данном проекте ладно, обойдусь и старой картой. Но бывали (и будут) проекты, когда со старой картой просто не хватало памяти, и новая карта как раз спасала положение, при этом все вычитывалось тем же Вейнтеком без проблем.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2017, 17:54   #114
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Может и так, однако странно, что при одной переменной этого нет, но при добавлении второй(для выхода) вдруг появляется, а при удалении пропадает.. При том, что в Вейнтеке не добавляется объектов для работы с этой второй переменной, и вообще не делается никаких изменений, от слова совсем.

В данном проекте ладно, обойдусь и старой картой. Но бывали (и будут) проекты, когда со старой картой просто не хватало памяти, и новая карта как раз спасала положение, при этом все вычитывалось тем же Вейнтеком без проблем.
Ну, предположим, добавляете девятый бит и вейнтек, вместо того, чтобы спрашивать 9 битов, начинает спрашивать 16.

За ним уже такое замечали на регистрах. МастерОПС инсатовский грешил этим ранее. Ещё кто-то также лажал.

Программеры - ленивые существа. Описание модбаса далее номеров функций не читают, как правило.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2017, 21:08   #115
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну, предположим, добавляете девятый бит и вейнтек, вместо того, чтобы спрашивать 9 битов, начинает спрашивать 16.
Повторюсь, видимо вы не заметили этого в предыдущем сообщении.
В Вейнтеке ничего не добавляется, не убирается, не меняется.
Добавляем переменную в Лоджике и Вейнтек, в котором ничего не менялось, вдруг начинает сам опрашивать что-то еще?
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2017, 12:00   #116
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Я надеюсь, вы согласитесь, что изи билдер про не является образчиком промышленной связи.

Давайте так, чтобы рассудить, кто прав, а кто не очень - установите ещё какой-нибудь софт. opc-сервер, а ещё лучше - программу типа modbus poll, которая обеспечивает modbus-мастер на компьютере по любому из доступных портов.

У меня на новой карте не заработало в вайнтеке, хотя в modbus-poll всё работало. И там действительно, читается несуществующее.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2017, 19:50   #117
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

СКАДА IGSS. В проекте единственный элемент - задает 0 или 1 на вход и читает его текущее состояние.

Карта переменных в Лоджике - новая

1. В Лоджике только один вход.
Писать - пишет, выход пикселя щелкает, светодиодик мыргает.
Читать - не читает.
2. Добавляем в лоджике выход. В IGSS, как обычно, ничего не трогаем.
Писать - пишет, выход пикселя щелкает, светодиодик мыргает.
Читать - читает.
3. Убираем в Лоджике выход.
См. п.1.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2017, 00:23   #118
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Чего спорить то? Посниффайте, что там на интерфейсе происходит. Тогда и увидите, кто тупит.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2017, 01:29   #119
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Я что-то совсем запутался. В первом сообщении при наличии только входа вроде все работало, а при добавлении выхода нет. А сейчас всё наоборот?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2017, 11:37   #120
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Чего спорить то? Посниффайте, что там на интерфейсе происходит. Тогда и увидите, кто тупит.
+1


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:33.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024