По умолчанию Pixel 1211 с погасшим экраном

Доброго времени суток.
Странно умер Pixel 1211 на приточной вентиляции (1.jpg).
При включении щелкает внутри реле, загорается красный LED0 и рядом с ним LED1 на внешней светодиодной индикации. Также загорается светодиоды зеленый PW, красный около разъема со слотом внешнего модуля памяти и кратковременно моргает зеленым С1 на внутренней индикации. На ЖК дисплее пусто (2.jpg, VID1.avi). На кнопки не реагирует. Батарею вынимал. Внутри элементы внешне выглядят в порядке. Прозвонил smd предохранители. Тоже в норме. Подключил к HyperTerminal с указанными в инструкции параметрами через Moxa Nport (см.Hyper1.png). При попытке обновить ядро всплывает окно "Передача прервана удаленной системой" (VID2.avi). Через SMLogix тоже не получается.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (531.8 Кбайт, 92 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (560.6 Кбайт, 86 просмотров)
Тип файла: jpg Hyper1.jpg (228.5 Кбайт, 96 просмотров)
Вложения
Тип файла: avi VID1.avi (3.05 Мбайт, 25 просмотров)
Тип файла: avi VID2.avi (3.10 Мбайт, 20 просмотров)
Yellow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2017, 11:27   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Pixel 1211 в аварии

А SMLogix что говорит при обновлении ядра?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2017, 12:06   #3
Yellow
Новичок
 
Регистрация: Oct 2017
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1211 в аварии

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
А SMLogix что говорит при обновлении ядра?
См. скриншот.
Изображения
Тип файла: png SMLogic_mess.png (62.4 Кбайт, 99 просмотров)
Yellow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2017, 16:15   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1211 в аварии

Цитата:
Сообщение от Yellow Посмотреть сообщение
См. скриншот.
Всё логично, гипертерминал тоже видит, что в порт что-то беспорядочно сыпется.

Т.к. у контроллера нет постоянного мигания любого из светодиодов, мусор в порт сыпет не он. Либо порт неисправен физически.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2017, 15:16   #5
Yellow
Новичок
 
Регистрация: Oct 2017
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1211 с погасшим экраном

Проверил питание элементов. Подскажите, в норме ли питание. Значения указаны на фото. Может на процессорной плате все же его маловато?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20171017_154920.jpg (572.4 Кбайт, 118 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171017_155031.jpg (550.0 Кбайт, 111 просмотров)
Yellow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2017, 12:00   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1211 с погасшим экраном

Цитата:
Сообщение от Yellow Посмотреть сообщение
Проверил питание элементов. Подскажите, в норме ли питание. Значения указаны на фото. Может на процессорной плате все же его маловато?
У меня нет информации по конкретным напряжениям, но вроде всё ок.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:24.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024