Сбита калибровка экрана (проблема решена)
есть ли возможность в системном меню выполнить сброс настроек кнопками, без помощи тача?
приехал с объекта, забавная история - клиент решил в системном меню проковыряться, попалась ему на глаза строчка - калибровка экрана. ну, и откалибровал, правда в процессе калибровки что то пошло не так - то ли не там нажал, то ли питание не вовремя перекинул, то ли еще что. но результат - теперь захочешь перекалибровать (или на заводские настройки сбросить - ан нет, нажимается где угодно, только не там где хочется. Перезагрузка ПО контроллера не помогает) хорошо, у меня с собой контролер резервный оказался, поменял на месте. теперь вот сижу, смотрю на этот и угораю) |
22.11.2018, 16:23 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Системное меню
1. Вызываете системное меню
2. Вызываете системное меню ещё раз (снова нажать кнопки) 3. Открывается экран калибровки тача 4. Калибруете его стилусом, или ещё чем-то точным 5. Profit __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
22.11.2018, 16:29 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 567
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Системное меню
Спасибо)
|
29.05.2020, 13:22 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Системное меню
|
29.05.2020, 13:35 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Системное меню
Расскажите, пожалуйста, о своей проблеме полностью.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
29.05.2020, 13:48 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Системное меню
SMH4 отработал 2 года. Перестала работать всплывающая клавиатура. Всплывает, но при нажатии или не реагирует, или выскакивают случайные цифры. Пробовал откалибровать экран, нажал пять крестиков и получил сообщение "Ошибка калибровки экрана".
|
29.05.2020, 14:39 | #7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Системное меню
Отформатируйте контроллер из актуального лоджика и попробуйте заново откалибровать.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
20.01.2021, 01:17 | #8 |
Новичок
Регистрация: Oct 2010
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Системное меню
|
20.01.2021, 03:46 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Системное меню
Сбросьте пароль, если проект не важен. Пароль рута никак не мешает калибровать экран, кстати.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.02.2021, 02:10 | #10 | |
Новичок
Регистрация: Oct 2010
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Системное меню
Цитата:
Если имеется в виду из программы (то тут не получится пароль поменян и успешно забыт. А если из самого контроллера то сенсор не калибруется и соответственно не могу нажать толком на контроллере ничего! Поэтому и интересуюсь можно ли как то имитировать нажатия или иной способ добраться до системного сброса! Или имеются другие варианты? |
|
08.02.2021, 10:55 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Системное меню
Лево+Право, затем Лево+Право ещё раз - откроется калибровка. Если она не сработает, то сенсор неисправен или пережат очень сильно затянутым крепежом и "играющей" дверцей шкафа.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.02.2021, 23:46 | #12 | |
Новичок
Регистрация: Oct 2010
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Системное меню
Цитата:
Подскажите можно ли самостоятельно заменить тач? Если да то как его приобрести? |
|
10.02.2021, 10:46 | #13 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Системное меню
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|