Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о программировании

Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 04.10.2021, 10:23   #1
Maces
Member
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Матрикс+Трим на Ethernet

Доброго дня коллеги!
Столкнулся с проблемой, никак не могу разобраться(((
Имеется связка Матрикс1321 + Трим, связь м/у ними по езернет (точка-точка). Делалось на Лоджике 3,33,0258.
Матрикс управляет двумя приточками (которые созданы в конструкторе), в карте переменных были созданы ручками необходимые переменные для диспетчеризации на ТРИМ.
Вопрос заключается в том, что переменные по второй приточке уходят с Матрикса а в ТРИМ не приходят... даже нулей на выходах переменных нет(
Подскажите пожалуйста, что я не так делаю и куда копать???
Изображения
Тип файла: jpg Скриншот 2021-10-01_20.43-01.10s.jpg (143.3 Кбайт, 51 просмотров)
Тип файла: jpg Скриншот 2021-10-04_09.23-19.10s.jpg (479.9 Кбайт, 37 просмотров)
Maces вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2021, 11:12   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрикс+Трим на Ethernet

Подключите переменные к какому-нибудь фбд-блоку.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2021, 16:00   #3
Maces
Member
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрикс+Трим на Ethernet

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Подключите переменные к какому-нибудь фбд-блоку.
Спасибо Илья помогло! Странно конечно, раньше вроде не приходилось так делать...

Не подскажите, борюсь с изернетом... нет связи пока оба контроллера не перезагрузишь по питанию-так должно быть? при "горячем" подключении нет связи(


Добавлено через 11 минут


И ещё.
Это у меня день "СЧАСТЛИВЫЙ" или нормально, что при подключении к ПЛК по ЮСБ для отладки в 70% случаев вылетает ошибка "Превышено время ожидания". Так же помогает перезагрузка по питанию, но не факт...

Ещё интересная особенность лоджика или чего то другого: при загрузке проекта, в лоджике как будто загрузка окончена, но на дисплее надпись:"Проект загружается"... и опять помогает перезагрузка по питанию... шото это не камельфо сАвсем...
Скажите лыжи не едут, у меня исключительно или это НОРМ ситуация?
Maces вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2021, 17:13   #4
Maces
Member
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрикс+Трим на Ethernet

а может зря я использую последнюю версию лоджика? может есть стабильная, рабочая, без лагов...
Кто бы дал ответ... весь рабочий день потратил на это безобразие, а результат 1%(
так и хочется пересматривать производителя ПЛК, на более стабильные, быстрозагружаемые без плясок и бубнов решения.
Мы у Вас закупаем контроллеры на +1млн.руб/год... но сейчас я начинаю задумываться, а стоит ли...


Добавлено через 3 минуты


а вот и лоджик подвис при загрузке в ТРИМ.
Падла жрет 1Гб оперативки, проц 0%, и не отвечает!
ШО ТЕБЕ НАДОБНО СТАРЧЕ


Добавлено через 11 минут


Для чего сделано окно ПРЕДУПРЕЖНИЯ (с галочкой), что проект на контроллере отличается от текущего.
ЕСЛИ НАЖАТИЕ НА ЭТУ ГАЛОЧКУ НЕ РЕШАЕТ ВОПРОС ПОВТОРНОГО ПОЯВЛЕНИЯ ЭТОГО ОКНА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ????

Последний раз редактировалось Ilya J., 05.10.2021 в 11:21
Maces вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2021, 19:18   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрикс+Трим на Ethernet

Цитата:
Сообщение от Maces Посмотреть сообщение
а может зря я использую последнюю версию лоджика? может есть стабильная, рабочая, без лагов...
Кто бы дал ответ... весь рабочий день потратил на это безобразие, а результат 1%(
так и хочется пересматривать производителя ПЛК, на более стабильные, быстрозагружаемые(овен) без плясок и бубнов решения.
Про Овен, думаю, вам и без меня напишут. Но можете просто спросить у гугла.



Цитата:
Сообщение от Maces Посмотреть сообщение
а вот и лоджик подвис при загрузке в ТРИМ.
Падла жрет 1Гб оперативки, проц 0%, и не отвечает!
ШО ТЕБЕ НАДОБНО СТАРЧЕ
В 100% случаев это проблемы с ОС, её настройки или установленного в системе софта.

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2813

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3942



Цитата:
Сообщение от Maces Посмотреть сообщение
Для чего сделано окно ПРЕДУПРЕЖНИЯ (с галочкой), что проект на контроллере отличается от текущего.
ЕСЛИ НАЖАТИЕ НА ЭТУ ГАЛОЧКУ НЕ РЕШАЕТ ВОПРОС ПОВТОРНОГО ПОЯВЛЕНИЯ ЭТОГО ОКНА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ????
Галочка работает до тех пор, пока вы не закроете лоджик.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2021, 19:56   #6
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрикс+Трим на Ethernet

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Про Овен, думаю, вам и без меня напишут. Но можете просто спросить у гугла.





В 100% случаев это проблемы с ОС, её настройки или установленного в системе софта.

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2813

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3942





Галочка работает до тех пор, пока вы не закроете лоджик.

Очень часто последнее время, в основном все проблемы после обновления windows. Решение полная переустановка лоджика.
Или как вариант исключить все обновления windows.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2021, 11:22   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрикс+Трим на Ethernet

Цитата:
Сообщение от Maces Посмотреть сообщение
Спасибо Илья помогло! Странно конечно, раньше вроде не приходилось так делать...

Не подскажите, борюсь с изернетом... нет связи пока оба контроллера не перезагрузишь по питанию-так должно быть? при "горячем" подключении нет связи(

Можете более подробно описать вашу проблему?

Цитата:
Это у меня день "СЧАСТЛИВЫЙ" или нормально, что при подключении к ПЛК по ЮСБ для отладки в 70% случаев вылетает ошибка "Превышено время ожидания". Так же помогает перезагрузка по питанию, но не фак
Какая версия лоджика, какая версия ПО контроллера? Прикрепите проект?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2021, 11:36   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрикс+Трим на Ethernet

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Очень часто последнее время, в основном все проблемы после обновления windows. Решение полная переустановка лоджика.
Или как вариант исключить все обновления windows.
На обновления мы повлиять не в силах. Как и выяснить, что эти обновления ломают в системе. Регистрация сервисов и драйверов слетать не должна - это слишком глупо даже для индусов Микрософта. А другого критичного там ничего и нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2021, 10:34   #9
Maces
Member
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрикс+Трим на Ethernet

Доброго дня!
100% это не проблема софта на ПК! Брэндмауэр выклюн, дрова на Linux стоят правильные, 69 порт не занят, ну и т.п.
Шнурок с надписями AWG(стандарт толщины кабеля в США) для МИКРО ЮСБ не нашел в продаже ни в магазинах, ни в интернете. Купил шнур за 600р!, на котором написано аж 5А.
И с ним не получилось сделать отладку в Logix_3.33.0258!
А вот после переустановки на Logix_3.33.0187, всё заработало!
Maces вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2021, 11:03   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрикс+Трим на Ethernet

На данный момент у вас есть какие-нибудь проблемы?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2021, 11:07   #11
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрикс+Трим на Ethernet

А откат на более старую версию лоджика для восстановления работоспособности оборудования это не проблема?
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2021, 11:28   #12
Maces
Member
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрикс+Трим на Ethernet

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Очень часто последнее время, в основном все проблемы после обновления windows.
Обновления Винды отключены напрочь! уже много лет!


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
На данный момент у вас есть какие-нибудь проблемы?
К счастью нет. С Logix_3.33.0187, загрузка и отладка работает безупречно)
Maces вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2021, 11:35   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрикс+Трим на Ethernet

Цитата:
Сообщение от Maces Посмотреть сообщение
Доброго дня!
И с ним не получилось сделать отладку в Logix_3.33.0258!
А вот после переустановки на Logix_3.33.0187, всё заработало!
187 от 258 в плане драйверов имеет нулевое отличие. Они "тупо" одни и те же.

Отсюда возникает другой вопрос. Форматировали ли вы контроллер из 258 версии? Какой там у вас софт-то вообще?


Добавлено через 48 секунд


Цитата:
Сообщение от Maces Посмотреть сообщение
Обновления Винды отключены напрочь! уже много лет!
Как показывает практика, это вторая крайность, из-за которой возникают постоянные проблемы. И не только с лоджиком.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2021, 11:44   #14
Maces
Member
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрикс+Трим на Ethernet

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Можете более подробно описать вашу проблему?
Связь м/у тримом и матриксом по езернету есть. переменные гуляют.
(оранжевая лампочка горит постоянно, мигает с частотой 5-10Гц)
Выдергиваю шнур эзернет, лампы соответственно тухнут.
Вставляю обратно, лампы не загораются-связи нет.
Перезагружаю оба ПЛК по питанию, связь появляется.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Какая версия лоджика, какая версия ПО контроллера? Прикрепите проект?
Сейчас лоджик 3.33.0187
Матрикс 1321: ПО 210805-081311 с NA-017
ТРИМ: ПО 210805-081311
Вложения
Тип файла: rar проект.rar (18.94 Мбайт, 12 просмотров)
Maces вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:21.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024