SMH 2Gi не идёт обмен со слейвом по ethernet (решено)
Столкнулся с такой задачей : надо к существующей системе диспетчеризации по RS 485 добавить контроллер 2Gi , управляющий 3 контурами ИТП. Входов для датчиков не хватило , был дабавлен слейв pixel 1211 c модулем ethernet .
Суть проблемы : обмен по ethernet между pixel и 2Gi не проходит . Отсоединяю 2Gi , начинаю опрашивать Pixel через Lectus OPC - данные идут . Те же данные перегоняю по RS-485 между 2Gi и Pixel - данные идут, по ethernet - никак. Что я не так делаю ? |
20.12.2016, 13:43 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH 2Gi не идёт обмен со слейвом по ethernet
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.12.2016, 15:56 | #3 |
Member
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH 2Gi не идёт обмен со слейвом по ethernet
да он один и тот же во всех упомянутых вариантах : и для заливки/отладки и для проверки опроса через ОРС
|
20.12.2016, 16:06 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH 2Gi не идёт обмен со слейвом по ethernet
Тем не менее, это не ответ на заданный вопрос.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
20.12.2016, 20:38 | #5 |
Member
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH 2Gi не идёт обмен со слейвом по ethernet
Согласен . Попробовал оба варианта с новыми кабелями ( см. фото ) .
И результат, что огорчает, тот же : OPC видит Pixel по любому кабелю , 2Gi - ни по какому.... Обновил ПО 2Gi , подключив его через инет ( может это и не могло ничего дать, но всё же попробовал) - на проблеме обмена не сказалось никак. |
21.12.2016, 10:54 | #6 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH 2Gi не идёт обмен со слейвом по ethernet
Можете проекты приложить, который в пикселе и который в 2Gi?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
21.12.2016, 11:24 | #7 |
Member
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH 2Gi не идёт обмен со слейвом по ethernet
Конечно , см. в первом сообщении
Последний раз редактировалось armk22, 21.12.2016 в 11:35 |
21.12.2016, 15:19 | #8 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH 2Gi не идёт обмен со слейвом по ethernet
Разобрался с вашими проектами. Помогает следующий алгоритм:
1. В проекте слейва открыть карту переменных. 2. Ткнуть "старая карта". 3. Сохранить карту переменных. 4. Загрузить проект в слейв. 5. Сохранить и закрыть проект слейва. 6. Открыть проект мастера (2Gi). 7. Открыть карту переменных слейва в нём(в дереве устройств). 8. Удалить все переменные. 9. Загрузить карту, которую сохраняли в пункте 3. 10. Расставить переменные по поляне. 11. Загрузить проект в контроллер. 12. Сохранить, если всё работает. У меня работает. Возможно, переключать карту на "старую" не нужно, возможно, достаточно просто обновить её. Но проверять прям совсем некогда. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
21.12.2016, 21:04 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH 2Gi не идёт обмен со слейвом по ethernet
Цитата:
На самом деле в мастере запрашивается лишняя переменная Px12_AI2. Да еще в группе. Естественно слейв дает отлуп на это запрос. А вот автор немного обманывает - остальное с кроссовером должно передаваться. Slave-tst.psl IP адрес и адрес Modbus слейва в проге должны быть как у контроллера. |
|
21.12.2016, 21:36 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH 2Gi не идёт обмен со слейвом по ethernet
Упс. Не лишняя она - в адресе ошибка 11 вместо 3.
|
23.12.2016, 00:42 | #11 |
Member
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH 2Gi не идёт обмен со слейвом по ethernet (решено)
Спасибо всем кто принимал участие в поиске решения . Проблемма, как я понимаю, оказалась в своевременно не обновлённой и не пересохранённой карте памяти слейва.
Попутно выяснилось что кабель эзернет крос- не кросс, всё равно какой для работы . |
23.12.2016, 11:50 | #12 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH 2Gi не идёт обмен со слейвом по ethernet (решено)
Цитата:
Все эти пертурбации, сделанные Дмитрием, просто синхронизировали карты памяти на Пикселе и 2Gi, поэтому отказы прекратились. Ну а с сервером всё хорошо было, т.к. в его конфигурации ошибок не было. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|