Ошибка контроллера при загрузке графиков
После установки последнего обновления возникает вот така ошибка. Но только в том случае, если в smartart есть графики. Если экран с графиком удалить, то ошибка пропадает.
|
11.05.2016, 09:58 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ошибка контроллера при загрузке графиков
Какова версия SMLogix и каковы версии ПО на контроллере?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.05.2016, 13:39 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Ошибка контроллера при загрузке графиков
Ох уж этот новый realtrend для 2Gi.
И кстати несовместимость с 2G налицо. |
11.05.2016, 13:51 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ошибка контроллера при загрузке графиков
Решим проблему
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.05.2016, 14:22 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ошибка контроллера при загрузке графиков
Вам нужно переустановить софт в контроллере на свежий. А мы, в свою очередь, сделаем проверку на совместимость. Которую почему-то забыли сделать для этого блока.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.05.2016, 10:02 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Ошибка контроллера при загрузке графиков
Киньте ссылку, как переустановить софт.
|
13.05.2016, 10:25 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ошибка контроллера при загрузке графиков
Открываете РЭ на последних страницах и там подробно с картинками всё описано.
Ваша глава: "Переустановка Linux". __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.05.2016, 11:14 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Ошибка контроллера при загрузке графиков
Артель "Напрасный труд"
Untitled.png Код:
kernel 2.6.29.690 libs 0.1.615 logix 0.265.589 menu 1.0.736 modem 0.1.649 qtlibs 0.1.590 skipper 0.1.834 software 265.592 sql 0.0.600 templatelite 1.1.588 |
13.05.2016, 11:45 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ошибка контроллера при загрузке графиков
Это сегодняшняя фотография? Версии у вас далеко не самые последние.
Лоджик 3.27.0377? Кстати, для контроллеров этого года выпуска достаточно дать им обновиться через интернет. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 13.05.2016 в 11:56 |
13.05.2016, 12:10 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Ошибка контроллера при загрузке графиков
|
13.05.2016, 12:13 | #11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ошибка контроллера при загрузке графиков
Цитата:
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2470 Вы правы, ваш труд действительно был напрасен. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.05.2016, 12:49 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Ошибка контроллера при загрузке графиков
Очень может быть. Видимо поверх 3.26 поставил
|
13.05.2016, 13:32 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Ошибка контроллера при загрузке графиков
С таким набором работает.
Код:
kernel 2.6.29.694 libs 0.1.620 logix 0.266.1 menu 1.0.740 modem 0.1.653 qtlibs 0.1.594 skipper 0.1.838 software 265.596 sql 0.0.604 templatelite 1.1.592 |
15.05.2016, 21:30 | #14 | ||
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Ошибка контроллера при загрузке графиков
Цитата:
Цитата:
|
||
16.05.2016, 09:15 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Ошибка контроллера при загрузке графиков
|
19.05.2016, 09:25 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Ошибка контроллера при загрузке графиков
|
19.05.2016, 09:58 | #17 |
Member
Регистрация: May 2014
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Ошибка контроллера при загрузке графиков
|
19.05.2016, 14:46 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Ошибка контроллера при загрузке графиков
|
19.05.2016, 14:59 | #19 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ошибка контроллера при загрузке графиков
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.05.2016, 15:09 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Ошибка контроллера при загрузке графиков
|
19.05.2016, 16:10 | #21 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ошибка контроллера при загрузке графиков
Как вы определили, что их там нет?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.05.2016, 16:30 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Ошибка контроллера при загрузке графиков
release3/Packages
Код:
Version: 2.6.29.693 Installed-Size: 4592418 Package: kernel Architecture: armel Maintainer: Segnetics <support@segnetics.com> Essential: yes Priority: standard Section: soft Filename: pool/soft/k/kernel/kernel_2.6.29.693_armel.deb Size: 1922264 SHA256: 0acb955706ac6b2113d4f80c08410ec532c1ca16720c68742364e598508681b9 SHA1: ab8473863cf5ba1a5cb665ce6b0e5a6078481c06 MD5sum: 415fa8166800053b1ca29e3e8622656b Description: ОС Линукс. Version: 0.1.619 Installed-Size: 463451 Package: libs Architecture: armel Maintainer: Segnetics <support@segnetics.com> Priority: standard Section: soft Filename: pool/soft/libs/libs/libs_0.1.619_armel.deb Size: 180238 SHA256: c185ebb9709a9a18c5467e551609ef94b5ca4182fbab163b75eb26ca039d3bf2 SHA1: b69b1b98f120dc5c1e1f19e5f1c09d834cf07d13 MD5sum: 8847a5b1f541dfb58d58841779f41025 Description: Набор библиотек. Version: 0.265.592 Installed-Size: 1120467 Package: logix Architecture: armel Maintainer: Segnetics <support@segnetics.com> Essential: yes Provides: 2 Depends: kernel (>=2.6.29.99) Priority: standard Section: soft Filename: pool/soft/l/logix/logix_0.265.592_armel.deb Size: 475524 SHA256: 18c346ab042aaf78837c6f9971748f5a3b448f97cd023012b8a704d9372114fc SHA1: 2619c3636e610cfbec1e0bd0f3996997a16d946a MD5sum: cda0ea5f092492bc7cc2575532069a1f Description: Ядро Logix. Исполняет FBD проект. Version: 1.0.739 Installed-Size: 5108245 Package: menu Architecture: armel Maintainer: Segnetics <support@segnetics.com> Essential: yes Priority: standard Section: soft Filename: pool/soft/m/menu/menu_1.0.739_armel.deb Size: 2130582 SHA256: bb130ac2e8b77d43250cedccb8af7af53e9f2b2794267d353d9a56f6f0c666d2 SHA1: 4c1023fb66f7077093c5034ab7e476b1ec447cc0 MD5sum: ff3674c2de53f3a8f354acf93d48d395 Description: Системное меню. Version: 0.1.652 Installed-Size: 1882739 Package: modem Architecture: armel Maintainer: Segnetics <support@segnetics.com> Depends: libs (>=0.0.0), logix (>=0.265), sql (>=0.0.0) Priority: standard Section: soft Filename: pool/soft/m/modem/modem_0.1.652_armel.deb Size: 858132 SHA256: e129e2468bffc4a2137abda0e4cd15fb28d1731a637afb963dd10755b5077596 SHA1: 2a05058a6cb7bbe75adfa2c924ea342a8860f39f MD5sum: 6e5c699c24fd293b56dbacc1a4e3ffb2 Description: Набор демонов для работы с модемом. Version: 0.1.593 Installed-Size: 5188429 Package: qtlibs Architecture: armel Maintainer: Segnetics <support@segnetics.com> Priority: standard Section: soft Filename: pool/soft/q/qtlibs/qtlibs_0.1.593_armel.deb Size: 2212112 SHA256: 4f6cea01cd7d981b9ddd3ed2fdd671a2797cb112a93a4666178ad5fbef630daf SHA1: 38835dab0e9b3f1d764ce7d3280bb6b08add3e6d MD5sum: bf384159735f18b7c062e2f5c7e9988c Description: Набор Qt библиотек. Version: 0.1.837 Installed-Size: 2113104 Package: skipper Architecture: armel Maintainer: Segnetics <support@segnetics.com> Priority: standard Section: soft Filename: pool/soft/s/skipper/skipper_0.1.837_armel.deb Size: 1541624 SHA256: cd2f8ecd10156b88e124c9420cf3245d5691db09288adede0f6bfe7b5d997263 SHA1: a50bb55f4a585b3fdeb57167220d3a3835b9a1eb MD5sum: 329bc77bd2a5875c0c17571a83a3c87a Description: Skipper -- web server Depends: templatelite (>=0.1.0), qtlibs (>=0.1.1) Version: 265.595 Installed-Size: 8192 Package: software Architecture: armel Maintainer: Segnetics <support@segnetics.com> Essential: yes Priority: standard Section: soft Filename: pool/soft/s/software/software_265.595_armel.deb Size: 726 SHA256: 8a5631e98f26147903d526a5f1f623216622965142925a7bee8d3dbd706efbfc SHA1: 5dc6a1ce3c54c1ab17c5a54c6c042ecd55f0f494 MD5sum: bc8718e412276f080398415c1b412fdd Description: Общая версия установленного софта. Version: 0.0.603 Installed-Size: 910560 Package: sql Architecture: armel Maintainer: Segnetics <support@segnetics.com> Priority: standard Section: soft Filename: pool/soft/s/sql/sql_0.0.603_armel.deb Size: 312934 SHA256: 85793e925df031d9857ed9796dcdfad77d2673117f3b442e32c00874bb6847f5 SHA1: 18dbc2b97525f33bad46f84d76a41c71b88de464 MD5sum: 17b96941092e637d7d85beec5c7b58f4 Description: Демон для работы с БД. |