Столкнулся с такой задачей : надо к существующей системе диспетчеризации по RS 485 добавить контроллер 2Gi , управляющий 3 контурами ИТП. Входов для датчиков не хватило , был дабавлен слейв pixel 1211 c модулем ethernet .
Суть проблемы : обмен по ethernet между pixel и 2Gi не проходит . Отсоединяю 2Gi , начинаю опрашивать Pixel через Lectus OPC - данные идут . Те же данные перегоняю по RS-485 между 2Gi и Pixel - данные идут, по ethernet - никак. Что я не так делаю ?
Вложения
Тип файла: rar SlaveEth 1211.rar (26.1 Кбайт, 27 просмотров)
Тип файла: rar ИТП - 2Gi_18_12_2016.rar (1.09 Мбайт, 40 просмотров)
armk22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2016, 13:43   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH 2Gi не идёт обмен со слейвом по ethernet

Цитата:
Сообщение от armk22 Посмотреть сообщение
Столкнулся с такой задачей : надо к существующей системе диспетчеризации по RS 485 добавить контроллер 2Gi , управляющий 3 контурами ИТП. Входов для датчиков не хватило , был дабавлен слейв pixel 1211 c модулем ethernet .
Суть проблемы : обмен по ethernet между pixel и 2Gi не проходит . Отсоединяю 2Gi , начинаю опрашивать Pixel через Lectus OPC - данные идут . Те же данные перегоняю по RS-485 между 2Gi и Pixel - данные идут, по ethernet - никак. Что я не так делаю ?
Кабель эзернетный используете прямой или кроссовый?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2016, 15:56   #3
armk22
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH 2Gi не идёт обмен со слейвом по ethernet

да он один и тот же во всех упомянутых вариантах : и для заливки/отладки и для проверки опроса через ОРС
armk22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2016, 16:06   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH 2Gi не идёт обмен со слейвом по ethernet

Цитата:
Сообщение от armk22 Посмотреть сообщение
да он один и тот же во всех упомянутых вариантах : и для заливки/отладки и для проверки опроса через ОРС
Тем не менее, это не ответ на заданный вопрос.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2016, 20:38   #5
armk22
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH 2Gi не идёт обмен со слейвом по ethernet

Согласен . Попробовал оба варианта с новыми кабелями ( см. фото ) .
И результат, что огорчает, тот же : OPC видит Pixel по любому кабелю , 2Gi - ни по какому....
Обновил ПО 2Gi , подключив его через инет ( может это и не могло ничего дать, но всё же попробовал) - на проблеме обмена не сказалось никак.
Вложения
Тип файла: rar DSC_0715.rar (1.40 Мбайт, 31 просмотров)
armk22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 10:54   #6
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH 2Gi не идёт обмен со слейвом по ethernet

Можете проекты приложить, который в пикселе и который в 2Gi?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 11:24   #7
armk22
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH 2Gi не идёт обмен со слейвом по ethernet

Конечно , см. в первом сообщении

Последний раз редактировалось armk22, 21.12.2016 в 11:35
armk22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 15:19   #8
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH 2Gi не идёт обмен со слейвом по ethernet

Разобрался с вашими проектами. Помогает следующий алгоритм:

1. В проекте слейва открыть карту переменных.
2. Ткнуть "старая карта".
3. Сохранить карту переменных.
4. Загрузить проект в слейв.
5. Сохранить и закрыть проект слейва.
6. Открыть проект мастера (2Gi).
7. Открыть карту переменных слейва в нём(в дереве устройств).
8. Удалить все переменные.
9. Загрузить карту, которую сохраняли в пункте 3.
10. Расставить переменные по поляне.
11. Загрузить проект в контроллер.
12. Сохранить, если всё работает.

У меня работает.

Возможно, переключать карту на "старую" не нужно, возможно, достаточно просто обновить её. Но проверять прям совсем некогда.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 21:04   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH 2Gi не идёт обмен со слейвом по ethernet

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Возможно, переключать карту на "старую" не нужно, возможно, достаточно просто обновить её. Но проверять прям совсем некогда.
Естественно не нужно. Алгоритм правильный - лучший вариант это импорт карты.

На самом деле в мастере запрашивается лишняя переменная Px12_AI2. Да еще в группе.
Естественно слейв дает отлуп на это запрос.

А вот автор немного обманывает - остальное с кроссовером должно передаваться. Slave-tst.psl

IP адрес и адрес Modbus слейва в проге должны быть как у контроллера.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 21:36   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH 2Gi не идёт обмен со слейвом по ethernet

Упс. Не лишняя она - в адресе ошибка 11 вместо 3.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2016, 00:42   #11
armk22
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH 2Gi не идёт обмен со слейвом по ethernet (решено)

Спасибо всем кто принимал участие в поиске решения . Проблемма, как я понимаю, оказалась в своевременно не обновлённой и не пересохранённой карте памяти слейва.
Попутно выяснилось что кабель эзернет крос- не кросс, всё равно какой для работы .
armk22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2016, 11:50   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH 2Gi не идёт обмен со слейвом по ethernet (решено)

Цитата:
Сообщение от armk22 Посмотреть сообщение
Спасибо всем кто принимал участие в поиске решения . Проблемма, как я понимаю, оказалась в своевременно не обновлённой и не пересохранённой карте памяти слейва.
Попутно выяснилось что кабель эзернет крос- не кросс, всё равно какой для работы .
Насколько понял я, вы ошиблись в адресе одной из переменных, указанных в 2Gi, поэтому Пиксель давал отказ по одному из запросов. Именно тому, который считывал AI.

Все эти пертурбации, сделанные Дмитрием, просто синхронизировали карты памяти на Пикселе и 2Gi, поэтому отказы прекратились.

Ну а с сервером всё хорошо было, т.к. в его конфигурации ошибок не было.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:35.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024