Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 27.11.2013, 16:21   #1
zev_
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Програмирование 2010 через rs485

У меня походу ступор.

контроллер с2010-3311-01-5
адаптер ас4
нет связи!

пробовал драйвера и АС4 и ср2010 .. скорость 115200 бит 8 стоп 2 четность нет.. - глухо..
менял адаптер, менял контроллер.. гдето я торможу но вот где не знаю.. помогите
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 16:33   #2
zev_
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Програмирование 2010 через rs485

НАШЕЛ... ТЕМА ЗАКРЫТА..

у Овена А=data+
у Сегнетика A=data-
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:26.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024