День добрый! Есть вопрос касаемо данного модуля. Проблема заключается в чем - у нас при эксплуатации данных модулей частая проблема - умирает аналоговый вход 4-20 мА. На него подключен датчик уровня либо расходомер. Проблема, собственно, даже не в том что они умирают, а в том что в ремонт у нас их отправить проблема. Поэтому есть потребность в самостоятельном ремонте.
Открыв два модуля - 0211 01 0 SN157902 (SMH2G MC rev 1.0) и 0201 01 0 SN 226192 (SMH2G MC rev B) провел визуальный осмотр. Повреждений нет. Начал с SMH2G MC rev 1.0. Неисправен вход AI5. Выдернул VT6 - оборван. Подкинул такой же живой - модуль так и не ожил. Какие могут быть соображения?
Conndar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2014, 18:27   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модуль МС - выходит из строя аналоговый вход

Цитата:
Сообщение от Conndar Посмотреть сообщение
День добрый! Есть вопрос касаемо данного модуля. Проблема заключается в чем - у нас при эксплуатации данных модулей частая проблема - умирает аналоговый вход 4-20 мА. На него подключен датчик уровня либо расходомер. Проблема, собственно, даже не в том что они умирают, а в том что в ремонт у нас их отправить проблема. Поэтому есть потребность в самостоятельном ремонте.
Открыв два модуля - 0211 01 0 SN157902 (SMH2G MC rev 1.0) и 0201 01 0 SN 226192 (SMH2G MC rev B) провел визуальный осмотр. Повреждений нет. Начал с SMH2G MC rev 1.0. Неисправен вход AI5. Выдернул VT6 - оборван. Подкинул такой же живой - модуль так и не ожил. Какие могут быть соображения?
Смотря почему этот вход умирает.

Я бы посоветовал вам заменить их на более современные 0201, они не будут умирать от перегрузок по току. Да и стойкость к перенапряжению у них повыше раза в два-три.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2014, 19:44   #3
Conndar
Новичок
 
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модуль МС - выходит из строя аналоговый вход

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Смотря почему этот вход умирает.

Я бы посоветовал вам заменить их на более современные 0201, они не будут умирать от перегрузок по току. Да и стойкость к перенапряжению у них повыше раза в два-три.
0201 то же есть с такой же бедой. И менять то их собираются... но быстрая покупка это не про нас) Почему умирает вопрос интересный и пока без ответа. Датчик уровня жив как и расходомер (пережили уже не один модуль МС) и нормально трудятся.... бросков питания так же не было.... В службе поддержки по телефону как раз и сказали -вопрос актуальный, задайте вопрос на форуме.... Но в слепую тыкаться крайне проблематично, не имея принципиалки...
Conndar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2014, 11:54   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модуль МС - выходит из строя аналоговый вход

Цитата:
Сообщение от Conndar Посмотреть сообщение
0201 то же есть с такой же бедой. И менять то их собираются... но быстрая покупка это не про нас) Почему умирает вопрос интересный и пока без ответа. Датчик уровня жив как и расходомер (пережили уже не один модуль МС) и нормально трудятся.... бросков питания так же не было.... В службе поддержки по телефону как раз и сказали -вопрос актуальный, задайте вопрос на форуме.... Но в слепую тыкаться крайне проблематично, не имея принципиалки...
Насчёт актуальности для 0201 - это неправда. У "рестайловых" модулей (0201 и 0401) аналоговые входы стали настолько надёжны, что менеджеры уже даже забыли как диагностировать различные варианты их неисправности.

Смотрите. 0211 выдерживает попадание 24В на измерительный вход в течении короткого времени. Секунд 30-60. Ну, две минуты, если повезёт.

0201 выдерживает 24В на измерительном входе сколь угодно долго. Можете подключить, через год спохватиться и опаньки, всё нормально работает.

Принципиалку со спецификациями компонентов вам никто на коммерческое изделие не даст (я имею ввиду разных производителей из разных стран). Это только в плановой экономике с отсутствием конкуренции можно светить такими документами налево и направо. Либо на устаревшее изделие ещё дают иногда.

Вы всё же отловите, в чём дело. 0201 выходит из строя, если "ловит" импульс напряжения более 50 вольт на своём входе.

А что касается датчиков, то схемы построения токовых выходов таковы, что их спалить можно только злонамеренными действиями. Через силовой транзистор с малым сопротивлением помехи и импульсы очень слабо проходят во внутренние схемы. Поэтому страдает именно вход.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:22.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024