Старый 29.06.2019, 19:47   #1
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Отваливается модбас (проблема решена)

Здравствуйте уважаемые господа. Может кто сталкивался с подобной проблемой? На объекте установлены два SMH2Gi в роли мастеров. В течении 1 года работало все превосходно. Примерно через год Один 2Gi начинал зависать и прекращал опрос слейвов. Сброс питания помогал, но зависания становились все чаще и чаще. Потом и сброс питания не помогал (причем я подключался к контроллеру - в момент прекращения опроса слейвов алгоритм зшитый в ПЛК выполнялся). ПЛК был заменен на SMH4 (прошивка "перекочевала" с 2Gi - залил с ноута то что было на предыдущем). Года полтора все работало отлично, однако такая же болячка проявилась и на втором 2Gi. Раз в двое суток он зависает как в свое время висел первый. Уже заказал SMH4 ему на замену. Но что это может быть??
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2019, 11:50   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отваливается модбас

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Здравствуйте уважаемые господа. Может кто сталкивался с подобной проблемой? На объекте установлены два SMH2Gi в роли мастеров. В течении 1 года работало все превосходно. Примерно через год Один 2Gi начинал зависать и прекращал опрос слейвов. Сброс питания помогал, но зависания становились все чаще и чаще. Потом и сброс питания не помогал (причем я подключался к контроллеру - в момент прекращения опроса слейвов алгоритм зшитый в ПЛК выполнялся). ПЛК был заменен на SMH4 (прошивка "перекочевала" с 2Gi - залил с ноута то что было на предыдущем). Года полтора все работало отлично, однако такая же болячка проявилась и на втором 2Gi. Раз в двое суток он зависает как в свое время висел первый. Уже заказал SMH4 ему на замену. Но что это может быть??
Может поможет?

https://forum.segnetics.com/showthre...ght=2gi+modbus
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2019, 12:45   #3
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отваливается модбас

В том то все и дело, что проекты на первый, который глючить так начал я разные заливал. И тяжёлые и легкие. Четверка себя ведет адекватно
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2019, 12:49   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отваливается модбас

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
В том то все и дело, что проекты на первый, который глючить так начал я разные заливал. И тяжёлые и легкие. Четверка себя ведет адекватно
Надо исследовать.

Вместе с тем случаем и вашими, мы имеем 3 контроллера с остановкой опроса. Почва для исследования не очень благодатна. А учитывая время возникновения в полтора года, так вообще и нереальна.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2019, 12:55   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отваливается модбас

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
В том то все и дело, что проекты на первый, который глючить так начал я разные заливал. И тяжёлые и легкие. Четверка себя ведет адекватно
Выдержка из той темы:

Цитата:
Нужно:

1) Скачать свежий лоджик (как раз к вечеру будет совсем новая версия)

2) Форматировать контроллеры, перезалить проекты - смысла искать баг нет, если софт старый: возможно на свежем софте проблема не проявится

3) Проверить повторение бага

4) Если повторяется, то включить расширенные логи, повторить баг, выгрузить логи и прислать их к нам
Вы это делали?
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2019, 13:31   #6
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отваливается модбас

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Выдержка из той темы:



Вы это делали?
Так точно - делал. Иногда (но не придал этому значения) немного пошевелив разъёмы питания модбас появлялся, а иногда нет). Была мысль что дело в некачественной пропайке.
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2019, 14:09   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отваливается модбас

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Так точно - делал. Иногда (но не придал этому значения) немного пошевелив разъёмы питания модбас появлялся, а иногда нет). Была мысль что дело в некачественной пропайке.
Ага, это уже информация. Вот только возможно дело не в пропайке, а в окислении клеммников? Те, что на питание, они под током большим, ток окислы разрушает. А в RS485 ток малюсенький.

Попробуйте прочистить клеммники. Иголочкой маму, мелкой отвёрточкой папу. Если поможет и на шевеление отзываться перестанет, то обратно заткнуть на консистентную силиконовую смазку. Проблема найдена и устранена)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2019, 16:32   #8
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отваливается модбас

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ага, это уже информация. Вот только возможно дело не в пропайке, а в окислении клеммников? Те, что на питание, они под током большим, ток окислы разрушает. А в RS485 ток малюсенький.

Попробуйте прочистить клеммники. Иголочкой маму, мелкой отвёрточкой папу. Если поможет и на шевеление отзываться перестанет, то обратно заткнуть на консистентную силиконовую смазку. Проблема найдена и устранена)
Зачистили клеммы уже четвертые сутки пашет и все ок. Спасибо
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:59.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024