Старый 27.10.2023, 08:52   #1
samp
Новичок
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Снижение частоты в режиме зимы

Добрый день, компановка системы: частотное регулирование и рециркуляция. Летом рециркуляция отключена и регулирование работает только посредством частотников, а зимой частотники включены на 100%, регулирование работает только за счет заслонки рециркуляции. Можно ли сделать так, чтоб в первую очередь зимой регулирование было за счет вентиляторов (ограничение до 35 герц), а если его не хватало, то дальше уже за счет рециркуляции
samp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2023, 11:18   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Снижение частоты в режиме зимы

Можно увидеть ваш проект SMlogix?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2023, 12:33   #3
samp
Новичок
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Снижение частоты в режиме зимы

вот
Вложения
Тип файла: zip (для загрузки) single 13.03.2023 11-54 основной без тегов.zip (2.14 Мбайт, 8 просмотров)
samp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2023, 14:17   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Снижение частоты в режиме зимы

Цитата:
Сообщение от samp Посмотреть сообщение
Добрый день, компановка системы: частотное регулирование и рециркуляция. Летом рециркуляция отключена и регулирование работает только посредством частотников, а зимой частотники включены на 100%, регулирование работает только за счет заслонки рециркуляции. Можно ли сделать так, чтоб в первую очередь зимой регулирование было за счет вентиляторов (ограничение до 35 герц), а если его не хватало, то дальше уже за счет рециркуляции
На такой частоте воздух из диффузоров точно долетает до рабочей зоны? Я к тому, что возможно проще просто отключить вентиляцию и включать её раз в 8 часов минут на 10 - свежего воздуха будет ровно столько же, а экономии на ресурсах гораздо больше.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2023, 07:30   #5
samp
Новичок
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Снижение частоты в режиме зимы

Точно долетает. Суть не в свежем воздухе, а в охлаждении генераторов. Зимой температуры приточки вполне хватает, чтоб на 35 герцах поддерживать на генераторах нужную температуру, а вот дальше уже в ход должна идти рециркуляция, если вдруг температура станет совсем низкой.
samp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2023, 17:05   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Снижение частоты в режиме зимы

Цитата:
Сообщение от samp Посмотреть сообщение
Точно долетает. Суть не в свежем воздухе, а в охлаждении генераторов. Зимой температуры приточки вполне хватает, чтоб на 35 герцах поддерживать на генераторах нужную температуру, а вот дальше уже в ход должна идти рециркуляция, если вдруг температура станет совсем низкой.
Тогда я рекомендую собрать схему с водяным охладителем, выход на насос - пуск частотника, выход на клапан - задание скорости. Сам выход 2-10В, чтобы вентилятор не останавливался в конец. Зачем в вашей схеме рециркуляция - не очень понятно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2023, 14:21   #7
samp
Новичок
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Снижение частоты в режиме зимы

другой вопрос. Секвенсер вообще ограничивает частоту вентилятора в зимнем режиме или это только в летнем работает?
samp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2023, 14:38   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Снижение частоты в режиме зимы

Цитата:
Сообщение от samp Посмотреть сообщение
другой вопрос. Секвенсер вообще ограничивает частоту вентилятора в зимнем режиме или это только в летнем работает?
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480


Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (10.7 Кбайт, 141 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2023, 08:27   #9
samp
Новичок
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Снижение частоты в режиме зимы

благодарю за ответ. Просто спустя пол года формирования проекта забылось, что вообще такое было в конструкторе. А можно ли эту настройку регулировать в уже готовой программе?
samp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2023, 10:37   #10
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Снижение частоты в режиме зимы

Цитата:
Сообщение от samp Посмотреть сообщение
благодарю за ответ. Просто спустя пол года формирования проекта забылось, что вообще такое было в конструкторе. А можно ли эту настройку регулировать в уже готовой программе?
да. иногда.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2023, 09:38   #11
samp
Новичок
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Снижение частоты в режиме зимы

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
да.
И как?
samp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2023, 13:18   #12
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Снижение частоты в режиме зимы

команда cpu
https://disk.yandex.ru/i/WjQGjCmixvxROw


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:33.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024