Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как добавить в меню стандартной программы регулирование ЧП приточного вентилятора вручную. В конструкторе, при выборе частотного регулирования, регулировканазначается по расходу, давлению и СО2, а мне необходимо менять частоту вращения вентилятора. Аналоговый выход задействован.
Контроллер - pixel 12, приточная установка с водяным калорифером, стандартная программа.

И не бейте сильно если вопрос элементарный
LVK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2018, 14:19   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить задание на частотник.

Цитата:
Сообщение от LVK Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как добавить в меню стандартной программы регулирование ЧП приточного вентилятора вручную. В конструкторе, при выборе частотного регулирования, регулировканазначается по расходу, давлению и СО2, а мне необходимо менять частоту вращения вентилятора. Аналоговый выход задействован.
Контроллер - pixel 12, приточная установка с водяным калорифером, стандартная программа.

И не бейте сильно если вопрос элементарный
Ваш вопрос не вполне понятен. Если у вас нет регулирования, то рабочая частота всё равно задаётся в меню, просто не там, где вы её ищете.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2018, 19:11   #3
LVK
Новичок
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить задание на частотник.

В меню я вижу только минималную и максимальную частоту, нет рабочей.
LVK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2018, 21:02   #4
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить задание на частотник.

Цитата:
Сообщение от LVK Посмотреть сообщение
В меню я вижу только минималную и максимальную частоту, нет рабочей.
в вашем случае при выборе частотное регулирование (в конструкторе) вы устанавливаете мин обороты вентилятора, которые можно менять в настройках контроллера (в ручную) после загрузки проекта в контроллер, она же и будет у вас рабочей.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2018, 21:08   #5
LVK
Новичок
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить задание на частотник.

Да это-то я как раз понимаю, вопрос в том как добавить выбор частоты вращения вентилятора в меню Параметры. там где уставка температуры, выбор времени года и т.д.
LVK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 11:18   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить задание на частотник.

Цитата:
Сообщение от LVK Посмотреть сообщение
Да это-то я как раз понимаю, вопрос в том как добавить выбор частоты вращения вентилятора в меню Параметры. там где уставка температуры, выбор времени года и т.д.
Чем вас не устраивает текущее расположение пункта меню? Вентиляция у вас общеобменная или обеспечивает технологию?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 11:28   #7
LVK
Новичок
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить задание на частотник.

Общеобменная. Хочется чтобы все параметры которые может менять пользователь (уставка температуры, переход зима - лето и т.д. в том числе и скорость вращения вентилятора) находились в одном месте. Мне попадались такие щиты, собранные на pixel. Это удобно и понятнее для заказчика.
LVK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 12:07   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить задание на частотник.

Цитата:
Сообщение от LVK Посмотреть сообщение
Общеобменная. Хочется чтобы все параметры которые может менять пользователь (уставка температуры, переход зима - лето и т.д. в том числе и скорость вращения вентилятора) находились в одном месте. Мне попадались такие щиты, собранные на pixel. Это удобно и понятнее для заказчика.
Один только вопрос остался. Я всё понимаю, желание сэкономить вкупе с игнорированием процессов порою творят чудеса. Но как вы обеспечиваете правильный воздухообмен в РЗ при снижении расхода ВУ?

Что или кто будет корректировать факел после распределительной решетки? Ведь не секрет, что снижение расхода может пустить воздух напрямую в вытяжку, а изначальная настройка на малый расход обеспечит приличный сквозняк на номинальных оборотах.

Многие виденные мною системы на малых скоростях было эффективнее вообще остановить, т.к. свежий воздух всё равно до людей не долетал.


PS. Дымовая шашка быстро отрезвляет заков в плане хотелок покрутить расход. Там прямо наглядно видно, как зимой воздух из приточной решётки по потолку бежит к вытяжной. В результате зак понимает, что "выключить на ночь" и "понизить скорость на ночь" отличается друг от друга только ценой - второе дороже)


Добавлено через 1 час 1 минуту

При проектировании прорабатывается схема вентилирования рабочей зоны и под неё подбираются воздухораспределители с соответствующими параметрами струи при расчётном расходе.

Расчётный расход обеспечивается пусконаладочными работами.

Системы с расчётным переменным расходом (VAV) в составе имеют необходимые устройства в нужных узлах. Они либо управляют параметрами струи, либо перекрывают часть воздухораспределителей.

И опять вернёмся к рабочей зоне. При изменении расхода по системе, выводящему воздухораспределители за расчётный диапазон, гробится вся схема воздухораспредения и, автоматически и сразу, вся работа системы вентиляции становится ради гудения и вращения.

Регулирование скорости вентилятора - понты. Реальные. Показать заказчику "вот, сейчас тут на тридцать процентов меньше и сэкономим". Только к вентиляции это относится весьма условно. А манагерам нравится.

Единственное исключение - это коттеджи, имеющие только приток без механической вытяжки. Но и там нет необходимости крутить частоту руками, там намного более эффективно работают датчики СО2, держа расход минимально возможным для обеспечения необходимого уровня чистоты воздуха. Вплоть до полной остановки вентиляции, когда она не нужна.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 11.10.2018 в 13:16
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2019, 21:12   #9
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно

подскажите почему конструкторская программа с 3х ступенчатым вентилятором не управляется с пульта трима (переключение ступеней )
Или я что то не так делаю. Логически должна переключать но нет там такого меню


Добавлено через 2 минуты

пульт на трим ставил и одинарный и на 6 уст. все одинаково
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2019, 10:42   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
подскажите почему конструкторская программа с 3х ступенчатым вентилятором не управляется с пульта трима (переключение ступеней )
Или я что то не так делаю. Логически должна переключать но нет там такого меню


Добавлено через 2 минуты

пульт на трим ставил и одинарный и на 6 уст. все одинаково
Пока нет в пульте этого.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2019, 12:48   #11
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Пока нет в пульте этого.
Вопрос как долго еще не будет?
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2019, 12:55   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
Вопрос как долго еще не будет?
Дабы не задаваться этим вопросом сейчас, давайте я подготовлю версию с управлением ступенями, сколько у вас ступеней?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2019, 13:00   #13
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно

три ступени
буду признателен
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2019, 13:45   #14
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
три ступени
буду признателен
Если не сложно, приложите, пожалуйста вашу программу, которой хотите управлять.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2019, 16:14   #15
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно

хорошо вечерком скину, счас нет ее на этом компе
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2019, 18:57   #16
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
хорошо вечерком скину, счас нет ее на этом компе
Попробуйте.

Если возможность не нужна, можно отключить последний пин на макросе trim5 hmi(см.скрин)
Вложения
Тип файла: rar 108x - full-pas_3ст.rar (7.34 Мбайт, 148 просмотров)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2019, 19:23   #17
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно

Спасибо! попробую
на всякий случай прогу прикрепляю
Вложения
Тип файла: rar ПВ-Р-3СТ.rar (920.8 Кбайт, 72 просмотров)
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2019, 20:45   #18
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно

Все вроде работает, Спасибо!
Только не корректно отображаются температуры, бе разделителя десятых
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (120.5 Кбайт, 211 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (120.0 Кбайт, 176 просмотров)
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2019, 21:48   #19
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно

и еще если конечно не сложно, напротив скорости чтобы писалась та ступень на которой работает.
Можно конечно и так, но если будет показывать будет совсем по фэншую
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2019, 11:25   #20
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
Все вроде работает, Спасибо!
Только не корректно отображаются температуры, бе разделителя десятых
А вы уверены, что у вас из контроллера нормальные значения температур выходят? Я не трогал этот кусок программы) Да и проверил сейчас, у меня отображается нормально.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2019, 11:41   #21
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А вы уверены, что у вас из контроллера нормальные значения температур выходят? Я не трогал этот кусок программы) Да и проверил сейчас, у меня отображается нормально.
подключался в отладке к триму все температуры на входе в закрытый макрос корректные, а на экране то что сфотал
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2019, 12:31   #22
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
подключался в отладке к триму все температуры на входе в закрытый макрос корректные, а на экране то что сфотал
скрин?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2019, 13:08   #23
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
скрин?
как всегда вечером, дома этим занимаюсь
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2019, 13:11   #24
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
как всегда вечером, дома этим занимаюсь
Я думаю это баг, т.к. в версии от августа та же программа отображает значения нормально, можете понизить версию программы до 3.28 и попробовать загрузиться с нее, либо подождать следующего релиза.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2019, 13:20   #25
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно

что делал
1. ваша прога не открылась на моем ноуте (лоджик3.28)
2. на другом компе установил 3.30 отформатировал трим и залил ваш софт
3. пиксель 25 прошит с ноута 3.28
попробую вечером еще раз отформатировать трим (через юсб, сейчас все делал через эзернет) а то кажется в конце ругался что то про обновление.
хотя версия вроде поменялась т.к.раньше все писалось на русском при загрузке, сейчас все по англиски пишет.
при отладке все показывал нормально на входах макроса, потом захотел прошить в рабочей компоновке а он отказался это делать, после перезапуска лоджика прошил нормально.
Так все работает кроме некорректного отображения температур


Добавлено через 4 минуты

тогда в какой 3.28? моя потребовала обновится
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2019, 19:49   #26
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно

Проблему решил потанцевав с бубном
1. не получается обновить трим по юсб всегда ошибка
драйвер в панели упр. подписан ваш.
забил на юсб
2. через эзернет обновил ПО, принудительно подсунув deb пакет скачанный с сайта из лоджика 3.30
Теперь все корректно показывает
Спасибо за пульт на 3 ступени!
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2019, 11:05   #27
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
Проблему решил потанцевав с бубном
1. не получается обновить трим по юсб всегда ошибка
драйвер в панели упр. подписан ваш.
забил на юсб
2. через эзернет обновил ПО, принудительно подсунув deb пакет скачанный с сайта из лоджика 3.30
Теперь все корректно показывает
Спасибо за пульт на 3 ступени!


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2019, 10:22   #28
Acepey
Guest
 
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно

Здравствуйте! В общем проблема в следующем. Заказчик требует регулировку оборотов с панели, так и в ТЗ написано .

Поставили 10 ПУ на пикселе и 10 панелей. Агрегаты с частотниками. Рассчитывал, что в панели это реализовано, но как оказалось нет(

Уважаемые, можно ли модернизировать прошивку для одной установки с возможностью регулировки оборотов? Выручайте пожалуйста.


И еще вопрос, будет ли работать расписание с панели? нет возможности попробовать(карты памяти для пикселей только заказали).

Спасибо.
Acepey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2019, 11:44   #29
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно

Цитата:
Сообщение от Acepey Посмотреть сообщение
Уважаемые, можно ли модернизировать прошивку для одной установки с возможностью регулировки оборотов? Выручайте пожалуйста.
Если делать регулирование оборотов, вам придется вносить изменения и в проект пульта, и в проект пикселя. Если устроит, как вариант обойтись малой кровью - сделать проект для пикселя с регулировкой 5 ступеней.

Цитата:
И еще вопрос, будет ли работать расписание с панели? нет возможности попробовать(карты памяти для пикселей только заказали).
Если в проекте пикселя расписание есть, с пульта вы сможете его включить/выключить. Само задание точек происходит на контроллере.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2019, 12:32   #30
Acepey
Guest
 
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Если делать регулирование оборотов, вам придется вносить изменения и в проект пульта, и в проект пикселя. Если устроит, как вариант обойтись малой кровью - сделать проект для пикселя с регулировкой 5 ступеней.



Если в проекте пикселя расписание есть, с пульта вы сможете его включить/выключить. Само задание точек происходит на контроллере.
Внести изменения в проект и пульт не проблема, ехать на объект все равно придется. Лучше конечно плавная регулировка до мин % указываемых в проекте.

По расписанию понял. То же конечно не удобно (установка вместе с автоматикой зашита за фальш потолком, в кабинете на стене только пульт)
Acepey вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:27.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024