Подключение 2х-проводного токового датчика
Необходимо подключить 2х-проводной датчик давления 4...20мА к SMH 3ххх. У контроллера два токовых входа, но ни один не работает. Подключал по схеме приведенной в руководстве. Нужно ли внешнее питание для таких датчиков?
|
04.03.2009, 17:51 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Подключение 2х-проводного токового датчика
В современном описании картинки для токовых датчиков расположены на 18 странице.
Причём нарисованное там следует понимать как источник тока, а не как схему датчика. Подключение датчика по двухпроводной схеме производится так: __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 13.04.2009 в 11:28 |