Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G

Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 30.11.2016, 09:24   #1
Unrealee
Новичок
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию О нагрузочной способности внутреннего ИП МС

Доброго всем дня! При проектировании некоторого устройства на SMH-2G с подключенным модулем расширения МС озаботился таким вопросом - по документации, максимальный нагрузочный ток внутреннего источника напряжения цифровых входов - 30 мА. В моем проекте на всех цифровых входах МС будут расположены датчики типа сухой контакт, нормально открытые, и возможна ситуация, в которой все эти датчики сработают (все 9 штук). При этом, по прикидочным расчетам через них от внутреннего источника напряжения цифровых входов будет потребляться ток ~ 7*2+4.1*7=43 мА, что даст полуторократное превышение тока источника. Что бы исключить такую ситуацию, заложил отдельный БП для питания датчиков.
Мои сомнения обоснованы или все-таки внутренний источник напряжения цифровых входов "потянет" все 9 входов одновременно? Или лучше не рисковать и оставить внешний БП?
Unrealee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2016, 10:35   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: О нагрузочной способности внутреннего ИП МС

Цитата:
Сообщение от Unrealee Посмотреть сообщение
Доброго всем дня! При проектировании некоторого устройства на SMH-2G с подключенным модулем расширения МС озаботился таким вопросом - по документации, максимальный нагрузочный ток внутреннего источника напряжения цифровых входов - 30 мА. В моем проекте на всех цифровых входах МС будут расположены датчики типа сухой контакт, нормально открытые, и возможна ситуация, в которой все эти датчики сработают (все 9 штук). При этом, по прикидочным расчетам через них от внутреннего источника напряжения цифровых входов будет потребляться ток ~ 7*2+4.1*7=43 мА, что даст полуторократное превышение тока источника. Что бы исключить такую ситуацию, заложил отдельный БП для питания датчиков.
Мои сомнения обоснованы или все-таки внутренний источник напряжения цифровых входов "потянет" все 9 входов одновременно? Или лучше не рисковать и оставить внешний БП?
Внутренний источник питания рассчитан питать все 9 входов. Ничего дополнительно не нужно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2016, 10:47   #3
Unrealee
Новичок
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: О нагрузочной способности внутреннего ИП МС

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Внутренний источник питания рассчитан питать все 9 входов. Ничего дополнительно не нужно.
Тогда у вас нестыковка в документации.
Тока внутреннего источника по документации не хватает для питания всех 9 цифровых входов.
Изображения
Тип файла: png Снимок.PNG (28.2 Кбайт, 26 просмотров)
Unrealee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2016, 10:52   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: О нагрузочной способности внутреннего ИП МС

Цитата:
Сообщение от Unrealee Посмотреть сообщение
Тогда у вас нестыковка в документации.
Тока внутреннего источника по документации не хватает для питания всех 9 цифровых входов.
Ну почему. Потребление всех 9 входов при напряжении 20В как раз соответствует мощности источника питания.

Но я всё равно проверю таблицы, спасибо.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2016, 10:55   #5
Unrealee
Новичок
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: О нагрузочной способности внутреннего ИП МС

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну почему. Потребление всех 9 входов при напряжении 20В как раз соответствует мощности источника питания.
Реально 38,8 мА. Утром сегодня мерял.
Unrealee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2016, 11:01   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: О нагрузочной способности внутреннего ИП МС

Цитата:
Сообщение от Unrealee Посмотреть сообщение
Реально 38,8 мА. Утром сегодня мерял.
При питании от внутреннего источника или от внешнего?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2016, 11:03   #7
Unrealee
Новичок
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: О нагрузочной способности внутреннего ИП МС

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
При питании от внутреннего источника или от внешнего?
От внутреннего.
Unrealee вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:56.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024