Тепловентиляция с эл.кол и вытяжкой
Помогите , ситуация такая , одна организация которой уже нет ставила тепловент, как бывает организации нет и все перестало работать ,ни проекта ни чего не оставили ,контроллер голый что и кто натворил концов нет , Я в конструкторе собрал , залил в контроллер , датчики температуры прописал но не могу понял работу вытяжки. Что имею:
1. Жалюзи два положения 2.Вентилятор одна скорсть 3.Эл.Коллорифер 2 ступени+реле темпер 4.реле перепада 5.темп. наружн 6.темп.помещ 7.темп в канале 8.Вытяжка 9. Пуск/Стоп с F2 10.Вытяжка с F3 Спасибо проект скинул во вложении , алгоритм вытяжки не понимаю Спасибо , осень скоро : ) |
13.08.2014, 16:27 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Тепловентиляция с эл.кол и вытяжкой
Цитата:
А если вы сделали запуск вытяжки с F3, то это уже вас нужно спрашивать по алгоритму, а не нас. Ваши же доработки. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.08.2014, 20:00 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Тепловентиляция с эл.кол и вытяжкой
Цитата:
__________________ Саня |
|
13.08.2014, 20:39 | #4 |
Новичок
Регистрация: Aug 2014
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Тепловентиляция с эл.кол и вытяжкой
спасибо , про вытяжку думал не совсем так, думал включается при аварийных для дымоудоления и тд , все разобрался ! Но не получается на флаг пуск/стоп назначить свободную кнопку F2 !обьясните пожалуйста?
|
14.08.2014, 11:07 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Тепловентиляция с эл.кол и вытяжкой
Нужно не выбирать эту галочку при создании проекта.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.08.2014, 14:57 | #6 |
Новичок
Регистрация: Aug 2014
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Тепловентиляция с эл.кол и вытяжкой
Спасибо большое, извините за глупые вопросы
|