Здравствуйте.
Модуль FMR-1021-10-0. Подключен к матриксу по COM2.
На входе AIN1 (пробовал и на AIN2, AIN3) подключен датчик Pt500.
Сопротивление датчика предварительно измерил мультиметром - 493 Ом. При подключени
лоджиком (не в конфигураторе FMR) показания 1960 Ом. Соединение
пробовал и 2х и 3х проводное. Настройки входа RTD, Pt500.
Кроме этого входа на модуле задействованы еще три аналоговых входа с датчиками 4-20мА, работают нормально. Прошивка модуля 1.3.7, из меню матрикса виден, лоджик 211.
Подскажите, коллеги, в чем может быть проблема? Раньше эти входы(ain1,2,3) не были задействованы, не хочется думать что это аппаратная неисправность.
Igor_M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2023, 16:57   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение FMR

Цитата:
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Модуль FMR-1021-10-0. Подключен к матриксу по COM2.
На входе AIN1 (пробовал и на AIN2, AIN3) подключен датчик Pt500.
Сопротивление датчика предварительно измерил мультиметром - 493 Ом. При подключени
лоджиком (не в конфигураторе FMR) показания 1960 Ом. Соединение
пробовал и 2х и 3х проводное. Настройки входа RTD, Pt500.
Кроме этого входа на модуле задействованы еще три аналоговых входа с датчиками 4-20мА, работают нормально. Прошивка модуля 1.3.7, из меню матрикса виден, лоджик 211.
Подскажите, коллеги, в чем может быть проблема? Раньше эти входы(ain1,2,3) не были задействованы, не хочется думать что это аппаратная неисправность.
1) Покажите, как подключаете датчик?

2) Если отключить 4-20 от клемм, показания сохраняются?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2023, 19:34   #3
Igor_M
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение FMR

Откидывать датчики 4-20мА еще не пробовал.
Подключаю датчик по двухпроводной схеме или трехпроводной согласно
руководству по эксплуатации.
Igor_M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2023, 23:15   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение FMR

Цитата:
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
Настройки входа RTD, Pt500.
Терзют смутные сомнения. А ежели его как RTD, Pt1000 прописать?

490 х 4 = 1960 и 2,5 х 4 =10. Интересно в каком диапазоне меряем?
Вроде 10В но тогда измерительные токи лихие для всех кто меньше 500 Ом получатся даже для 3 мсек.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:46.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024