Старый 30.04.2013, 19:02   #1
AlexB
Новичок
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Windows 8 x64, SMH2010, проблема загрузки проекта

Добрый день! Есть проблема загрузки проекта в контроллер.
Операционная система Win8 64.
Можно найти контроллер SMH2010, считать его системную информацию, перезаписать адрес устройства, но при загрузке проекта выдает фразу: "попытка загрузки программы для SMH2010 на контроллер другого типа."
Антивирус удалил, брендмауэр отключил... все равно не хочет.
AlexB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2013, 09:52   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogic и Windows 8

Цитата:
Сообщение от AlexB Посмотреть сообщение
Добрый день! Есть проблема загрузки проекта в контроллер.
Операционная система Win8 64.
Можно найти контроллер SMH2010, считать его системную информацию, перезаписать адрес устройства, но при загрузке проекта выдает фразу: "попытка загрузки программы для SMH2010 на контроллер другого типа."
Антивирус удалил, брендмауэр отключил... все равно не хочет.
У вас в компьютере есть встроенный RS485 или же вы используете конвертер?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 15:58   #3
AlexB
Новичок
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Win8 x64, SMH2010, проблема загрузки проекта

Использую конвертер Carel
Драйвера конвертера уже обновил. Результат тот же...
AlexB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 16:28   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Win8 x64, SMH2010, проблема загрузки проекта

Цитата:
Сообщение от AlexB Посмотреть сообщение
Использую конвертер Carel
Драйвера конвертера уже обновил. Результат тот же...
Как происходит загрузка на рекомендованном конвертере?

Рекомендован icp-con i-7561 или i-7562 или i-7563.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 13:14   #5
AlexB
Новичок
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Win8 x64, SMH2010, проблема загрузки проекта

Арсений, использую icp-con I-7561, обновил все драйвера с официального сайта, все равно ошибка: "попытка загрузки программы для SMH2010 на контроллер другого типа."
С другого компьютера конвертер работает отлично.
Может быть не тот драйвер устройства. Если есть в вашем хозяйстве проверенный драйвер для Win8 x64, пришлите, пожалуйста.
Спасибо!
AlexB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 14:56   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Win8 x64, SMH2010, проблема загрузки проекта

Цитата:
Сообщение от AlexB Посмотреть сообщение
Арсений, использую icp-con I-7561, обновил все драйвера с официального сайта, все равно ошибка: "попытка загрузки программы для SMH2010 на контроллер другого типа."
С другого компьютера конвертер работает отлично.
Может быть не тот драйвер устройства. Если есть в вашем хозяйстве проверенный драйвер для Win8 x64, пришлите, пожалуйста.
Спасибо!
Какую версию лоджика вы используете?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 16:10   #7
AlexB
Новичок
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Win8 x64, SMH2010, проблема загрузки проекта

3.25.0050
AlexB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 16:50   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Win8 x64, SMH2010, проблема загрузки проекта

Цитата:
Сообщение от AlexB Посмотреть сообщение
3.25.0050
На "другом компьютере" какая операционная система?

Драйверы я использую обычные: http://www.icpdas.com/root/support/d...d/download.php


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2013, 14:37   #9
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 495
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Win8 x64, SMH2010, проблема загрузки проекта

Та же проблема только с Pixel-2511-02-0. Ядро контролера обновил 03.287.008. Лоджик последний с сайта 3.25.0073. Конвертер 7561 дрова с сайта icp. Win 8, х64. Где-то видел описание этой проблемы, но поиском нашел только эту тему.
Изображения
Тип файла: jpg Новый рисунок.jpg (185.2 Кбайт, 94 просмотров)
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2013, 14:51   #10
InHELL
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Win8 x64, SMH2010, проблема загрузки проекта

Да, писал по той же проблеме в тех. поддержку, ответил Arsie, нужно выставить совместимость SMLogix с Windows 7, помогло с первого раза
InHELL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2013, 15:06   #11
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 495
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Win8 x64, SMH2010, проблема загрузки проекта

Цитата:
Сообщение от InHELL Посмотреть сообщение
Да, писал по той же проблеме в тех. поддержку, ответил Arsie, нужно выставить совместимость SMLogix с Windows 7, помогло с первого раза
Спасибо помогло
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2013, 15:51   #12
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 495
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Win8 x64, SMH2010, проблема загрузки проекта

Да помогло, блин. Один раз получилось залить проект. Сейчас не открывается порт на котором висит конвертер. При снятии галочки совместимости, контроллер обнаруживается. Перепробовал разные танцы с бубнами, перезагрузки, смены номеров COM-порта, ничего не помогает.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2013, 16:39   #13
InHELL
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Unhappy Ответ: Win8 x64, SMH2010, проблема загрузки проекта

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Да помогло, блин. Один раз получилось залить проект. Сейчас не открывается порт на котором висит конвертер. При снятии галочки совместимости, контроллер обнаруживается. Перепробовал разные танцы с бубнами, перезагрузки, смены номеров COM-порта, ничего не помогает.
Тут я бессилен...
Могу только поделиться тем, что советовали мне:
Цитата:
1) Установка беты Win8.1, в ней микрософт поправила множество багов

2) Поиграться с режимами совместимости для SMLogix.exe и SMServer.exe, обычно результат достигается при работе от админа в окружении Win7

3) Установка виртуальной машины с WinXP

Как вариант, попробуйте другие скорости связи. Помочь не должно, но мало ли...
InHELL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 01:04   #14
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 495
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Win8 x64, SMH2010, проблема загрузки проекта

Залил я таки прожект в пиксель. Только со следующими танцами.
Со снятой галкой "Запустить в режиме совместимости" удалось обновить ядро контроллера. При попытке залить проект появлялась фраза типа "в проекте есть блоки не поддерживаемые данным ядром". Ядро я выше указал.
Закрываю лоджик, ставлю галку совместимости(пробовал совместимость с W7 и W XPSP3 - результат одинаковый), открываю проект и сразу жму кнопку заливки проекта - проект заливается. Но при открывании менюшки "диагностика и поиск" выдает "Ошибка открытия порта COM1". И после этого повторно не заливается проект. Закрываешь лоджик, открываешь - заливается. Как только обратишься к "диагностика и поиск" перестает видеть порт COM1.
Как-то так.
Если честно у меня никогда не возникало таких глюков на этом компе(с W8). Купил его в марте сего года, думал будет глючить, ан нет. Без всякой совместимости все работало. Вот только не помню на какой версии лоджика. Скажу только, что на самой последней на 10 марта 2013 года.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 11:35   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Win8 x64, SMH2010, проблема загрузки проекта

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Залил я таки прожект в пиксель. Только со следующими танцами.
Скажу честно лично своё мнение, как специалиста, а не представителя Segnetics:

Вспомните появление WinXP. Пока не вышел второй сервис пак системой дома вменяемо пользоваться было невозможно. Косяки и глюки донимали всякого, кто выходил за рамки игры в пасьянс и сапёра. С выходом второго сервис-пака WinXP стала действительно хорошей операционкой.

Вспомните WinVista. Это капец какой-то. Под давлением крупных корпоративных клиентов MS была вынуждена продолжить продажи WinXP из-за крайне низкой устойчивости WinVista. И никакие сервис-паки не помогли вплоть до выхода Win7.

Думаю, с Win8 история повторяется. Она, конечно, не такой страх, как WinVista, но и своих проблем хватает. В данном случае MS и нас и вас подставила и ляпает на скорую руку заплатку, которая носит рабочее название Win8.1, а на деле является тем, чем должна быть Win8 с самого начала.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 14:55   #16
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 495
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Win8 x64, SMH2010, проблема загрузки проекта

Буду ставить W7. Только есть два вопроса.
1.Каким образом определение совместимости проекта и ядра контроллера зависит от виндузы?
2.Какая версия лоджика была на сайте на 10.03.2013?
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 15:13   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Win8 x64, SMH2010, проблема загрузки проекта

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Буду ставить W7. Только есть два вопроса.
1.Каким образом определение совместимости проекта и ядра контроллера зависит от виндузы?
2.Какая версия лоджика была на сайте на 10.03.2013?
1) Не знаю. Какие-свои настройки меняет, библиотечки может другие подсовывает

2) Не знаю, выяснять долго и я пока не вижу смысла тратить на это время


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 18:19   #18
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 495
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Win8 x64, SMH2010, проблема загрузки проекта

По первому вопросу понятно.
По второму. Пока нету времени переставлять виндузу. Думал откатиться на ту версию лоджика. Работала без глюков. Ежели узнать, все-таки, можно (без применения титанических усилий), то прошу, очень.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 18:26   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Win8 x64, SMH2010, проблема загрузки проекта

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
По первому вопросу понятно.
По второму. Пока нету времени переставлять виндузу. Думал откатиться на ту версию лоджика. Работала без глюков. Ежели узнать, все-таки, можно (без применения титанических усилий), то прошу, очень.
http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Version_3.24/ - получить ответ на ваш вопрос, как оказалось, можно гораааааздо проще.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 17:29   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Win8 x64, SMH2010, проблема загрузки проекта

Дистрибутив Windows 8.1
Изображения
Тип файла: jpg win8-1.jpg (58.0 Кбайт, 138 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:55.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024