|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
17.01.2024, 17:53 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
"умирают" SMH4?
Уже второй раз проявляется проблема с SMH4.
SMH4 1011 серийный номер 787793. Версию ядра не подскажу. Управлял тепловым узлом. Неизвестно за какой период эксплуатации перестал работать. Экран темный, светодиод POWER светится. Технологический процесс не управляется. Перезагрузка не помогает. Попробовал отофрматировать - не форматируется. Некоторое время назад у меня уже был похожий случай. Заменил контроллер а неисправный отправил в ремонт. Номер "трека" не подскажу. Так вот контроллер вернулся обратно с описанием "прислали рабочий контроллер". Я его включил - действительно рабоатет. Поставил в щит, пока никто не предъявил что что-то не так. Понимаю что гадать не можете но что это за эпидемия? И как так вообще может быть? Или вы его перед тестом обновляете через стенд/программатор? SMH4 в тепловые узлы я не так уж и много поставил. С десяток, ну максимум 2 десятка. Из них уже второй вот так себя ведет... |
17.01.2024, 18:19 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: "умирают" SMH4
Цитата:
Точнее скажу, если будет номер дела. Все шаги записаны. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.01.2024, 08:08 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: "умирают" SMH4
Цитата:
Т.е. "пациент скорее мертв"? Ядро не форматируется через USB. Отправляю к вам? |
|
18.01.2024, 10:58 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: "умирают" SMH4
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.01.2024, 11:25 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: "умирают" SMH4
|
18.01.2024, 11:27 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: "умирают" SMH4
В дереве устройств что-то появляется? При подключении USB с перемычкой?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.01.2024, 11:45 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: "умирают" SMH4
|
18.01.2024, 12:06 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: "умирают" SMH4
Другой SMH4 проверьте, что они нормально форматируются на этом компе с этим шнурком. Если да, то в ремонт.
Можно, конечно, снять батарейку и дать отлежаться, но это так, постольку поскольку и не требует сил. Я не верю, что это что-то изменит. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.01.2024, 12:13 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: "умирают" SMH4
Вытащил батарейку - пусть полежит. Другой контроллер форматируется этим же шнуром.
|
30.01.2024, 16:35 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: "умирают" SMH4
Цитата:
1. По приезду в ИТП - при входе в меню на сенсоре сами нажимаются кнопки хаотично. 2. Ослабил все винты. Сделал Выкл/вкл питания. Сенсор перестал сам нажиматься. Но при попытке зайти в меню с паролем я нажимаю на одни кнопки, а нажимаются другие. Думал сделать калибровку экрана, но при входе в системное меню я не смог зайти в нужный раздел в системном меню не получается перемещаться - сенсор не срабатывает. Пока этот ИТП работает и я еще подумаю менять ли контроллер. А то уже выходит черезчур накладно менять их как расходники по моей гарантии. PS контроллер описанный в начале этой темы уже у вас в ремонте, номер трека - 58901 |
|
30.01.2024, 16:51 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 780
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: "умирают" SMH4
Цитата:
__________________ Саня |
|
30.01.2024, 17:00 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: "умирают" SMH4
|
30.01.2024, 17:06 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 780
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: "умирают" SMH4
Обратитесь в отдел продаж я себе купил в ЗИП.
__________________ Саня |
30.01.2024, 17:11 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: "умирают" SMH4
|
30.01.2024, 17:51 | #15 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: "умирают" SMH4
Цитата:
|
|
31.01.2024, 07:14 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: "умирают" SMH4
|
31.01.2024, 09:01 | #17 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: "умирают" SMH4?
Я в октябре менял на такой https://aliexpress.ru/item/1005005608975392.html
Пока полет нормальный. |
31.01.2024, 10:53 | #18 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: "умирают" SMH4?
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|