По умолчанию MATRIX И WEINTEK MT8071iP

Добрый день господа.
Не получается привязать ПЛК и панель по 485 (кончились сетевухи).
Про переменные вообще молчу. Эти панели раньше прикручивал по 232 к разным тушкам, проблем не возникало. С МАТРИКСом чето влип "очкарик". EasyBuilder новый вышел, не видел такого (последний раз общался был 8000). Может кто цеплялся по 485.
Изображения
Тип файла: jpg Новый точечный рисунок.jpg (439.5 Кбайт, 130 просмотров)
Тип файла: jpg Новый точечный рисунок (2).jpg (293.5 Кбайт, 110 просмотров)
HAyMOB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2023, 06:45   #2
1exan
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 136
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP

Цитата:
Сообщение от HAyMOB Посмотреть сообщение
Добрый день господа.
Не получается привязать ПЛК и панель по 485 (кончились сетевухи).
Про переменные вообще молчу. Эти панели раньше прикручивал по 232 к разным тушкам, проблем не возникало. С МАТРИКСом чето влип "очкарик". EasyBuilder новый вышел, не видел такого (последний раз общался был 8000). Может кто цеплялся по 485.
А кто из них планировался как слейв?

Настройка ПЛК как слейва в панели выглядит примерно так:

А в матриксе не надо создавать слейвов, просто переменных накидать на поле и зайти в Опции->Переменные модбас чтобы адреса проверить/задать
Изображения
Тип файла: png изображение_2023-03-10_100013863.png (61.6 Кбайт, 100 просмотров)

Последний раз редактировалось 1exan, 10.03.2023 в 07:04
1exan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2023, 09:11   #3
HAyMOB
Member
 
Регистрация: Jun 2016
Адрес: Питер
Сообщения: 35
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP

Классика, ПЛК Мастер. Чето не понял как мастер-слэйв настроить. И протокол я выбрал Модбас Сервер
HAyMOB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2023, 09:21   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP

Цитата:
Сообщение от HAyMOB Посмотреть сообщение
Классика, ПЛК Мастер. Чето не понял как мастер-слэйв настроить. И протокол я выбрал Модбас Сервер
так-то обычно всегда панель мастер, но тут видимо портов маловато...

протокол надо выбирать модбас рту, там их три, разница в способе задания адреса и еще что-то такое
ну и в саппорте винтека довольно быстро отвечают и по делу.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2023, 09:50   #5
1exan
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 136
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP

Посмотрите в руководстве, раздел 19 там вроде описаны настройки панели как сервера (слейва)
Приложить файл не могу, размер говорит большой - но на сайте есть
1exan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2023, 10:11   #6
HAyMOB
Member
 
Регистрация: Jun 2016
Адрес: Питер
Сообщения: 35
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP

Так я по нему и делаю. Но получается херня. Или я в Лоджике что-то не догоняю.
Изображения
Тип файла: jpg Новый точечный рисунок (3.jpg (95.6 Кбайт, 82 просмотров)
HAyMOB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2023, 10:31   #7
1exan
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 136
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP

Попробуйте в лоджике сетевой адрес 1 для панели поставить
1exan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2023, 10:54   #8
HAyMOB
Member
 
Регистрация: Jun 2016
Адрес: Питер
Сообщения: 35
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP

Так в Билдере она адрес 0.
HAyMOB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2023, 10:58   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP

Цитата:
Сообщение от HAyMOB Посмотреть сообщение
Так в Билдере она адрес 0.
Мож глюки у неё с широковещательным. 0 - это особый адрес.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2023, 11:22   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP

А в чем всё таки проблема сделать мастером панель?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2023, 11:28   #11
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
так-то обычно всегда панель мастер, но тут видимо портов маловато...
По скриншоту в первом сообщении, на порт он вешает только панель.

Цитата:
Сообщение от HAyMOB Посмотреть сообщение
Классика, ПЛК Мастер. Чето не понял как мастер-слэйв настроить. И протокол я выбрал Модбас Сервер
Подход "ПЛК - Мастер, Панель - Слейв" имеет право на существование.

Однако, проще практиковать "ПЛК - Слейв, Панель - Мастер".

В этом случае в ПЛК создаются регистры, и они без лишних телодвижений доступны через любой интерфейс: что RS-485 (по любому порту, который не работает в качестве мастера), что Ethernet.
В системном меню контроллера выбираете порт, к которому подключается панель. И устанавливаете параметры связи для этого порта: скорость, битность, четность, адрес контроллера в сети модбас.

Со стороны панели создаете слейва (см. скриншот). Только параметры связи и номер станции (адрес контроллера) указываете свои.

Потом в настройках объектов на экране панели указываете, что берется он из слейва (графа "устройство"), тип и адрес регистра (графа "адрес").
Ну а с остальными настройками разберетесь.

P.S. В терминологии модабаса "сервер"="слейв", "клиент"="мастер".
Изображения
Тип файла: png 2023-03-10_10-25-08.png (20.8 Кбайт, 78 просмотров)
Тип файла: png 2023-03-10_10-31-09.png (8.0 Кбайт, 58 просмотров)

Последний раз редактировалось младшой, 10.03.2023 в 11:52
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2023, 14:19   #12
HAyMOB
Member
 
Регистрация: Jun 2016
Адрес: Питер
Сообщения: 35
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP

И так тоже я делал. Нифига. Какая то барабашка.
HAyMOB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2023, 14:38   #13
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP

Цитата:
Сообщение от HAyMOB Посмотреть сообщение
И так тоже я делал. Нифига. Какая то барабашка.
Приложите проект матрикса и панели, когда вы делали "так".
Уверен, ответ кроется где-то там.
Либо, у вас что-то неисправно.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2023, 14:39   #14
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP

Цитата:
Сообщение от HAyMOB Посмотреть сообщение
И так тоже я делал. Нифига. Какая то барабашка.
Приложите проекты


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2023, 21:54   #15
HAyMOB
Member
 
Регистрация: Jun 2016
Адрес: Питер
Сообщения: 35
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP

Нашел сетевую карту. Думал полетим, такая же хрень. Оба проекта в архиве.
Вложения
Тип файла: rar Desktop.rar (1.84 Мбайт, 15 просмотров)
HAyMOB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2023, 22:57   #16
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP

Цитата:
Сообщение от HAyMOB Посмотреть сообщение
Нашел сетевую карту. Думал полетим, такая же хрень. Оба проекта в архиве.
блин, ну как так?
там адрес панели = 3
тут адрес = 1
а? косяк же.
мало задать ip
надо еще и модбас адрес прописать правильно


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2023, 01:08   #17
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP

Цитата:
Сообщение от HAyMOB Посмотреть сообщение
Нашел сетевую карту. Думал полетим, такая же хрень. Оба проекта в архиве.
Мдеее...
У вас что Матрикс, что панель настроены, как мастера. При этом, в Матриксе не прописаны регистры, чтобы с него, как со слейва, можно было что-то прочесть.

Также:
В лоджике в окне настроек Свойства контроллера Матрикс (скриншот 1) стоит галочка "Загрузить с проектом". Адрес контроллера после загрузки изменится на 192.168.1.111. А адрес панели указан 192.168.0.211
Учитывая маску 255.255.255.0, панель и матрикс в сети вообще не увидят друг друга после загрузки проекта.

Еще раз советую настроить Матрикс в качестве слейва. Почитайте, как настраивается карта памяти слейва в контроллерах сегнетикс https://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLogix/map.htm

Также, необходимо правильно настроить адреса контроллера и панели. Как IP-адреса, так и адреса Modbus устройства.

Чтобы адресация регистров со стороны панели и со стороны Матрикса совпадала, необходимо в панели использовать драйвер Modbus TCP/IP (Zero-based Addressing) (или аналогичный для Модбас РТУ), так как в контроллерах Сегнетикс адресация регистров идет с 0.
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (18.5 Кбайт, 33 просмотров)
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2023, 09:47   #18
HAyMOB
Member
 
Регистрация: Jun 2016
Адрес: Питер
Сообщения: 35
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
блин, ну как так?
там адрес панели = 3
тут адрес = 1
а? косяк же.
мало задать ip
надо еще и модбас адрес прописать правильно
Панель адрес 1, ПЛК 3.
Или "это старость" и я совсем притупел...
Изображения
Тип файла: jpg Новый точечный рисунок 4.jpg (55.1 Кбайт, 56 просмотров)
Тип файла: jpg Новый точечный рисунок 5.jpg (148.6 Кбайт, 49 просмотров)
HAyMOB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2023, 20:26   #19
HAyMOB
Member
 
Регистрация: Jun 2016
Адрес: Питер
Сообщения: 35
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP

Настроил вроде правильно, ПЛК-слэйв. Все равно не едет. А панель как слэйвом сделать тоже пока не въехал. Мда после КодеСиса как-то не понятно, все доки на панель проштудировал...
Вложения
Тип файла: rar PROJECTS.rar (1.60 Мбайт, 16 просмотров)
HAyMOB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2023, 21:08   #20
HAyMOB
Member
 
Регистрация: Jun 2016
Адрес: Питер
Сообщения: 35
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP

Панель Слэйв тоже не канает.
Вложения
Тип файла: rar WEINEK_SLAVE.rar (1.60 Мбайт, 14 просмотров)
HAyMOB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2023, 22:44   #21
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP

Цитата:
Сообщение от HAyMOB Посмотреть сообщение
Настроил вроде правильно, ПЛК-слэйв. Все равно не едет. А панель как слэйвом сделать тоже пока не въехал. Мда после КодеСиса как-то не понятно, все доки на панель проштудировал...
Неправильно.
Здесь оба устройства настроены как слейвы.


Добавлено через 6 минут


Цитата:
Сообщение от HAyMOB Посмотреть сообщение
Панель Слэйв тоже не канает.
Здесь в матриксе для панели указан модбас адрес = 0, тогда как в настройках панели указан адрес устройства = 3.
Также в панели в настройках модбас сервера включено "Использовать UDP" - непонятно зачем.
Ну и надо знать, как с вайнтека считывать регистры, когда он в режиме слейва. Я вот как-то не помню. Потому что никогда не делал вайнтек слейвом. Потому что лучше вайнтек делать мастером, а контроллер - слейвом.

Последний раз редактировалось младшой, 11.03.2023 в 22:55
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2023, 09:52   #22
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP

я тоже уже довольно давно с этой темой ковырялся, не всё помню.

вот мои настройки из рабочего проекта

панель мастер, плк слейв

связь по LAN

смещение адресов
если в плк адрес регистра = 0, то панель должна обращаться по адресу = 1

в плк на поляну выставить вход и выход
ctrl+M - назначить им нужные адреса

панель и плк дб в одной подсети, например 192.168.1.* и т.д.

и всё
Изображения
Тип файла: png 2023-03-12 12-38-42 Параметры устройства.png (20.8 Кбайт, 65 просмотров)
Тип файла: png 2023-03-12 12-39-15 Числа Параметры объекта.png (24.2 Кбайт, 63 просмотров)
Тип файла: png 2023-03-12 12-39-46 Числа Параметры объекта.png (28.5 Кбайт, 55 просмотров)
Тип файла: png 2023-03-12 12-45-33 Переменные MODBUS.png (50.8 Кбайт, 61 просмотров)
Тип файла: png 2023-03-12 12-45-52 Переменные MODBUS.png (48.4 Кбайт, 46 просмотров)
Тип файла: png 2023-03-12 12-46-00 Переменные MODBUS.png (48.4 Кбайт, 50 просмотров)
Тип файла: png 2023-03-12 12-58-53 Свойства контроллера SMH4 .png (14.8 Кбайт, 51 просмотров)
Тип файла: png 2023-03-12 13-00-09 Системные параметры.png (44.2 Кбайт, 58 просмотров)
Тип файла: png 2023-03-12 13-00-19 Системные параметры.png (48.7 Кбайт, 54 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2023, 09:57   #23
HAyMOB
Member
 
Регистрация: Jun 2016
Адрес: Питер
Сообщения: 35
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP

Панель мастер через COM-485 я настроил, особенность панели такая. Если хоть один регистр неправильный она пишет нет связи с ПЛК. На РусАвтоматике подглядел. А я то заморочился, думал вообще связи нет. Попробую теперь ЛАН настроить. Спасибо.
HAyMOB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2023, 23:48   #24
HAyMOB
Member
 
Регистрация: Jun 2016
Адрес: Питер
Сообщения: 35
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP

Ух, мозговой штурм прошел удачно. Разобрался со всеми настройками, все 4 варианта, масте-слейв, на КОМ и ЛАН. Но по ЛАНу почему-то дикие тормоза. Пару регистров, кнопка через раз нажимается. Видимо опрос задал космический. Если панель взять SMH4 чуть лучше но не особо, тоже кнопка иногда фризится. Походу это сетевуха МАТРИКСА?
HAyMOB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2023, 15:26   #25
weintek.net
Новичок
 
Регистрация: Apr 2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP

Цитата:
Сообщение от HAyMOB Посмотреть сообщение
Но по ЛАНу почему-то дикие тормоза. Пару регистров, кнопка через раз нажимается. Видимо опрос задал космический. Если панель взять SMH4 чуть лучше но не особо, тоже кнопка иногда фризится. Походу это сетевуха МАТРИКСА?
Для отладки проекта EasyBuilder удобно использовать онлайн-симуляцию вместо самой панели. Из окна симуляции можно вызвать диагностику и посмотреть как идут запросы, тогда станет ясно из-за чего тормоза.
weintek.net вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2023, 20:58   #26
HAyMOB
Member
 
Регистрация: Jun 2016
Адрес: Питер
Сообщения: 35
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP

Прогу запилил, работает, три частотника в сетке (макрос написал), панель Мастер WEINTEK. Вот это и была ошибка. RETAIN накидал для всех типов, ппц грузно вышло. Ввод числа, один регистр запись (4х_41), второй чтение (3х_47). то все так делают или я опять "особенность" МАТРИКСа упустил? Что бы записывать все уставки и состояния переключателей.
Изображения
Тип файла: jpg RETAIN.jpg (179.1 Кбайт, 70 просмотров)
HAyMOB вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:36.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024