Вроде в новом лоджике появилась какая-то оптимизация, по-краймере по картинкам, как говорят

Вопрос, а появилась ли какая-то оптимизация по фбд-блокам?

Пример:
Надо вывести на экран несколько строк с помощью блоков ScreenTrim(str)

первый способ очевидный - выставить на поляну несколько блоков в каждом прописать по одной строке.

второй способ - тоже самое, но в каждом блоке прописать сразу все строки, скопировать нужное число раз, а выводимую строку выбрать входом sel.

имеет ли смысл способ номер два, кроме того, что он в принципе не запрещен и возможен?

ну и до кучи - появится ли когда нибудь блок для вывода многострочного текста?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2020, 19:30   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Оптимизация

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
Надо вывести на экран несколько строк с помощью блоков ScreenTrim(str)

первый способ очевидный - выставить на поляну несколько блоков в каждом прописать по одной строке.

второй способ - тоже самое, но в каждом блоке прописать сразу все строки, скопировать нужное число раз, а выводимую строку выбрать входом sel.
Считайте. Под тексты у вас есть 64Кб, т.е. 65535 букв. Если у вас тексты в программе содержат хотя бы 50 тыс знаков, можно задуматься об оптимизации.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:17.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024