карта переменных MODBUS
Создал проект в конструкторе загрузил в лоджик. Необходимо увеличить количество переменных MODBUS, открыл таблицу переменных MODBUS
в таблице не получилось создать переменные. В проекте скопировал переменную и вставил открыл таблицу переменных MODBUS там появилась переменная с красным цветом изменил ей адрес и имя но не могу изменить тип переменной. Подскажите как правильно это делается |
24.06.2014, 09:07 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: карта переменных MODBUS
Поставить ФБ Вход или Выход и подцепить нужную связь.
P.S. Вроде уже было это на форуме |
24.06.2014, 12:07 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: карта переменных MODBUS
Цитата:
Я, кстати, по таким вопросам детектирую программеров на кодесисе и степе. Они привыкли к сложностям и всюду их выискивают. Уже предлагал сделать в диалоге "Сетевые переменные" кнопку "для профессионалов" с выводом справки о том, что сложностей в лоджике по минимуму __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
24.06.2014, 19:18 | #4 |
Новичок
Регистрация: May 2014
Сообщения: 25
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: карта переменных MODBUS
Спасибо за ответ все получилось. Вы правы до этого работал со степом.
|
20.05.2017, 21:29 | #5 | |
Новичок
Регистрация: May 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: карта переменных MODBUS
Цитата:
Подскажите, что я делаю неправильно. Может переменные предварительно нужно как-то указывать? [ATTACH]окно переменных.JPG[/ATTACH] |
|
20.05.2017, 22:49 | #6 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: карта переменных MODBUS
Видимо, не очень внимательно http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...x.html?map.htm
__________________ RTFM |
21.05.2017, 21:18 | #7 |
Новичок
Регистрация: May 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: карта переменных MODBUS
Вам кажется, что Вы ответили на вопрос, но это не так.
Если бы я сам разобрался по справке, то не задавал вопрос на форуме. В справке при вызове диалога через главное меню Опции > Переменные MODBUS или по комбинации клавиш CTRL+M диалог "Сетевые переменные" уже содержит список переменных. В моем случае диалог "Сетевые переменные" пустой (во вложенных скринах видно). Вопрос "КАК добавить переменные?". Автоматически они в диалоге "Сетевые переменные" не появляются Можно в двух словах |
21.05.2017, 21:40 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: карта переменных MODBUS
Цитата:
__________________ RTFM |
|
22.05.2017, 02:05 | #9 |
Новичок
Регистрация: May 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: карта переменных MODBUS
Все блоки "вход" и "выход" Внутри макросов.
Правильно я понял, что блоки переменных которые внутри макросов по модбасу передать не получится? В карту памяти попадут только те, которые вынесены непосредственно на поле? А как передать состояния выходов контроллера? |
22.05.2017, 02:15 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: карта переменных MODBUS
Цитата:
__________________ RTFM |
|
22.05.2017, 03:07 | #11 |
Новичок
Регистрация: May 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: карта переменных MODBUS
спасибо
|
22.05.2017, 11:49 | #12 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: карта переменных MODBUS
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.12.2017, 12:56 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: карта переменных MODBUS
Добрый день.
А мона ещё пару вопросиков по Модбасу? 1. Если можно, в двух словах о преимуществах групповых запросов (для малограмотных) 2. При выставлении периодов опроса переменных нужно ли учитывать возможность их "пересечения"? Поясню: у одной переменной период 10 циклов, а у другой - 20. Каждые 20 циклов они будут опрашиваться одновременно, это критично, или нет? Мне нужно собирать по 10 параметров (регистров) с трёх частотников. Как лучше всего разбить периоды? Спасибо. |
14.12.2017, 13:08 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: карта переменных MODBUS
Цитата:
для трех пч делайте как получится. |
|
18.12.2017, 16:25 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: карта переменных MODBUS
А вот и не получилось. Пока не назначил каждой переменной свой период, Модбаса вообще не было. Так что, для шнайдеровских частотников это очень даже критично.
|
18.12.2017, 16:32 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: карта переменных MODBUS
Если у вас остались старые версии проекта, попробуйте снять галочку "Групповые запросы". Работать начинает?