Появился небольшой вопрос...
Когда я добавляю слейва для SMH2Gi по Ethernet (по Modbus TCP другой SMH2Gi) то естественно контроллер опрашивает все переменные которые есть в карте переменных независимо от того вытащены ли они на поляну программы. Тут все понятно. А вот когда я добавляю переменные для чтения/записи, но не использую их в программе - контроллер посылает слейву нули? Хотя бы один раз при первом "контакте"? Почему возник вопрос. Недавно мой коллега запускал объект. Реализовал управление механизмами посредствам 4 контроллеров SMH2Gi. + ЖК-панель Weintek которая "мониторит" работу систем и позволяет запустить/остановить, поменять уставку. Возникла необходимость сделать звуковое оповещение при аварии. Добавили еще один SMH2Gi который разместили в диспетчерской рядом с панелью и взяли сирену для обеспечения звукового оповещения. Этот 2Gi должен просто опрашивать другие и при возникновении аварии в любом их них включать сирену. Для пробы подвязали на порт эзернета один из агрегатов и просто считали с него сигнал аварии. При этом загрузили на порт полную карту переменных и не удалили лишние. При включении контроллера в сеть остановился агрегат который управлялся контроллером подвязанным к этому мастеру. У него обнулился статус "пуск" и уставка. Так и должно быть? Я думал что когда подвзяываешь слейва по модбас ТСП то он шлет слейву переменные только когда я вытаскиваю переменную на поляну и меняю ее значение... |
02.04.2017, 02:15 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Идеалогия работы с картой переменных Modbus
Да, именно так. Опрашиваются все циклические переменные в карте. Запись записывает ноль, т.к. других данных не получает.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.04.2017, 13:31 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Идеалогия работы с картой переменных Modbus
|
03.04.2017, 18:33 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Идеалогия работы с картой переменных Modbus
Циклично, они же циклические.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.04.2017, 19:46 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Идеалогия работы с картой переменных Modbus
это те, у которых время опроса не равно 0.
они все время долбят |
03.04.2017, 20:10 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Идеалогия работы с картой переменных Modbus
подождите... а я всегда думал что переменные для записи долбят в слейв только тогда когда у них изменилось значение на входе.... сколько раз я делал системы с несколькими мастерами для одного слейва и там всегда работал принцип "кто последний тот и папа"... т.е. если я задвал с одного мастера одну уставку а с другого другую то работала то что я последнее задал... а Вы говорите что он циклично записывает в слейва... или я что-то не так понимаю?
|
03.04.2017, 20:12 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Идеалогия работы с картой переменных Modbus
про тех у кого 0 там все понятно... а если я задаю цикл отличный от 0 и будет два мастера по эзернету и один задаст одну уставку а другой другую - они что будут циклично менять уставку в слейве то одну то другую?
|
03.04.2017, 20:43 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Идеалогия работы с картой переменных Modbus
Цитата:
нужна ловушки-защелка и компараторы. делал на два входа както так на три-четыре и т.д. макрос тупо каскадируется |
|
04.04.2017, 12:20 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Идеалогия работы с картой переменных Modbus
Это все хорошо... но почему тогда у меня куча объектов корректно работает когда у меня для одного контроллера по 2 мастера по модасу (ЖК-панель Weintek по RS485 и Скада-система по Ethrenet для пикселя) и все корректно отрабатывает по принципу "кто последний тот и папа" и нет никаких циклических перезаписей...
|
04.04.2017, 12:33 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Идеалогия работы с картой переменных Modbus
Цитата:
|
|
04.04.2017, 12:39 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 767
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Идеалогия работы с картой переменных Modbus
Видимо у них идеология обмена другая. Основная функция что у скады, что у панели - отображение. Поэтому пишет только по необходимости. Основная функция ПЛК - управление по вами написанному алгоритму. Поэтому и пишет постоянно. А надо или нет писать постоянно, должен решать человек, написавший программу.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
04.04.2017, 13:14 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Идеалогия работы с картой переменных Modbus
Цитата:
|
|
04.04.2017, 13:17 | #13 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Идеалогия работы с картой переменных Modbus
Мастерный режим в большинстве панелей оператора организован так, что опрашиваются для чтения только переменные, отображаемые на данном экране (если не организован дополнительный опрос со всякими внутренними алгоритмами). Запись идёт по изменению уставок. В некоторых приборах это тоже можно отредактировать на свой вкус.
Ну и так - да. В контроллерах все переменные обрабатываются циклично, если задано время цикла. Заданное время цикла - это уже настройка читать/писать определённое количество раз в секунду ВСЕГДА. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
04.04.2017, 13:24 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Идеалогия работы с картой переменных Modbus
Цитата:
|
|
06.04.2017, 12:04 | #15 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Идеалогия работы с картой переменных Modbus
Цитата:
Поэтому ведут они себя одинаково, просто настройки "по умолчанию" имеют разные. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
30.03.2018, 23:18 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Идеалогия работы с картой переменных Modbus
Столкнулся тут с тем, что ооочень не хватает при работе с картой переменных сортировки по столбцам и ручного перемещения переменных по таблице, и пересчета адресации согласно текущей сортировке.