Добрый день! Прошу помочь как решить эту проблему. Я сделал небольшой проект вент системы на Pixel 1214 и Pixel 2514, но столкнулся с такой проблемой. В SMLogix при программирование Pixel 1214 SMArt не работает, а когда выбераю Pixel 2514 оно работает.

Последний раз редактировалось Arsie, 08.05.2020 в 19:37 Причина: Удалил вложения за ненужностью
Islom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2020, 13:45   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt не работает на Pixel 1214

Все правильно, смарт не поддерживается 12 пикселем.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2020, 15:08   #3
Islom
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt не работает на Pixel 1214

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Все правильно, смарт не поддерживается 12 пикселем.
А зачем тогда нужен экран? как то можно туда вывести параметры хоть какие то?
Islom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2020, 15:27   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt не работает на Pixel 1214

Цитата:
Сообщение от Islom Посмотреть сообщение
А зачем тогда нужен экран? как то можно туда вывести параметры хоть какие то?
Вы в справку-то загляните...

https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...reen_group.htm

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=865

https://segnetics.com/pixel - на второй фотке в галерее изображение работы меню из библиотеки.

Поиск по форуму, в конце концов: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1949


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 07.05.2020 в 16:08
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 08.05.2020, 17:02   #5
Islom
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt не работает на Pixel 1214 (нет проблемы)

Добрый день! Я использую для отображение отказов макрос "меню_журнал v2-09", но оно почему то не работает, или я что то неправильно делаю. Можете подсказат как его правильно исползовать?
Изображения
Тип файла: png 1.png (39.7 Кбайт, 56 просмотров)
Islom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2020, 19:35   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt не работает на Pixel 1214 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Islom Посмотреть сообщение
Добрый день! Я использую для отображение отказов макрос "меню_журнал v2-09", но оно почему то не работает, или я что то неправильно делаю. Можете подсказат как его правильно исползовать?
А что пишет контроллер?

У вас сигнала "Готов" нет, поставьте глубину deep=20.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 15.05.2020, 12:25   #7
Islom
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt не работает на Pixel 1214 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Islom Посмотреть сообщение
Добрый день! Я использую для отображение отказов макрос "меню_журнал v2-09", но оно почему то не работает, или я что то неправильно делаю. Можете подсказат как его правильно исползовать?
Добрый день! Теперь такая же проблема возникло с Pixel 25хх; я создал меню на SMArtе, все работает хорошо кроме "журнал"а. В нем надпись "Журнал пустой" и это не меняется даже когда есть сигнал авария.
Изображения
Тип файла: png 3.png (19.9 Кбайт, 42 просмотров)
Тип файла: jpg IMG20200515110637.jpg (491.6 Кбайт, 27 просмотров)
Islom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2020, 12:37   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt не работает на Pixel 1214 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Islom Посмотреть сообщение
я создал меню на SMArtе, все работает хорошо кроме "журнал"а. В нем надпись "Журнал пустой" и это не меняется даже когда есть сигнал авария.
Ответ уже дан: https://forum.segnetics.com/showpost...51&postcount=6



Цитата:
Сообщение от Islom Посмотреть сообщение
Добрый день! Теперь такая же проблема возникло с Pixel 25хх;
Вот тут я с вами полностью согласен, проблема один в один та же самая, что и раньше.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 15.05.2020, 12:42   #9
Islom
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt не работает на Pixel 1214 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Красная лампочка мигает?
ДА
Islom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2020, 12:47   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt не работает на Pixel 1214 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Islom Посмотреть сообщение
ДА
Ну и пусть мигает. Действительно, зачем на неё внимание обращать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2020, 13:01   #11
Islom
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt не работает на Pixel 1214 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ответ уже дан: https://forum.segnetics.com/showpost...51&postcount=6





Вот тут я с вами полностью согласен, проблема один в один та же самая, что и раньше.
Все я теперь понял что и как. Спасибо!
Islom вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:52.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024