|
Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
12.07.2019, 18:30 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
А где заземление??
Сегодня на объекте вылезла проблема: Глючит сенсорика панели. Кнопки самопроизвольно остаются в нажатом состоянии, по меню переходы глючат, ввод числа глючит.
Контур заземления делал заказчик своими силами за качество не отвечаю. Питание Трима 220В. На сайте бываю часто читаю почти все темы, неоднократно поднимался вопрос о глюках. Ответ был про плохое заземление. Но, делали обьект модульная котельная полностью металлическая контур забивал сам и питание Трима было 24 вольта, работает уже 2 года. В чем собственно вопрос, а где провод заземления на панели. Что надобно сделать чтобы избавиться от глюков. |
12.07.2019, 18:43 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: А где заземление??
Цитата:
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3044 https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2655 https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2480 Если рядом есть злой частотник - попробуйте сменить на нем частоту ШИМ, иногда помогает. Вы действительно, старожил форума. Я много раз уже объяснял, что делать. Заземлите кабель эзернет или используйте как питание трёхжильный кабель длиной более 1.5 метра с заземлённой третьей жилой. Заряд будет стекать туда через изоляцию проводов. Если вообще ничего не помогает - экран кабеля USB. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.09.2019, 17:54 | #3 |
Новичок
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 20
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: А где заземление??
Экран кабеля USB припаял на минус питания. Бестолку.
Частоту ШИМ если снизить, то помогает, но гудят движки, недоволен заказчик. |
07.12.2020, 15:44 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: А где заземление??
Цитата:
|
|
07.12.2020, 16:05 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: А где заземление??
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
07.12.2020, 16:52 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: А где заземление??
|
07.12.2020, 18:30 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: А где заземление??
для клеммы заземления места не найти на плате в полтора кв.дециметра?
|
07.12.2020, 18:41 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: А где заземление??
Странно, что колёса преимущественно по углам автомобиля. Сделали бы одно по центру, что париться. Места что ли нет?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.12.2020, 02:41 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: А где заземление??
|
08.12.2020, 10:11 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: А где заземление??
Вот и у нас клемма заземления не прижилась.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |