По умолчанию Вопрос по работе макрос mem_real v3.0 (решено)

Загружаю данный макрос в контроллер SMH2010C версия ядра 2.236.0000
Ввожу уставки с клавиатуры, а на выходе непонятные значения. Не корректно читает блок ARRAY (real). Пробовал использовать просто блок ARRAY вбивая значения вручную с компьютера все так же.
Подскажите в чем дело?
KirM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 08:59   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по работе макрос mem_real v3.0

Цитата:
Сообщение от KirM Посмотреть сообщение
Загружаю данный макрос в контроллер SMH2010C версия ядра 2.236.0000
Ввожу уставки с клавиатуры, а на выходе непонятные значения. Не корректно читает блок ARRAY (real). Пробовал использовать просто блок ARRAY вбивая значения вручную с компьютера все так же.
Подскажите в чем дело?
Ядро контроллера более свежее нужно. 2.242 версии.

У вас нормально только блоки EEPROM() работать будут.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 11:43   #3
KirM
Новичок
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по работе макрос mem_real v3.0

В том то и дело что с блоками EEPROM (real) тоже не работает.
Пробовал скачать готовый макрос и просто брал из библиотеки, результат
одинаковый.
KirM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 11:59   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по работе макрос mem_real v3.0

Цитата:
Сообщение от KirM Посмотреть сообщение
В том то и дело что с блоками EEPROM (real) тоже не работает.
Пробовал скачать готовый макрос и просто брал из библиотеки, результат
одинаковый.
Быть может, энергонезависимая память контроллера уже изношена?

Попробуйте поработать в SMLogix версии 3.15, он ближе по духу к вашему контроллеру: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Version_3.15/

А вообще, "родным" для вашего контроллера является SMLogix версии 3.14


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 14:46   #5
KirM
Новичок
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по работе макрос mem_real v3.0

Спасибо за информацию, буду пробовать.
KirM вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024