Остановка опроса AI
Добрый день.
Перестали опрашиваться аналоговые входа. Показания зависли мертво на своих НЕ НУЛЕВЫХ, а вполне реальных значениях. Не помогает ни перезагрузка, не перезаливка ПО. К Матриксу подключен FMR, там все отлично. От проекта оставил только АI, но не помогло. Почему такое могло произойти и как с этим бороться? Цитата:
Последний раз редактировалось Arsie, 07.05.2024 в 18:56 Причина: вложения погибли |
|
09.03.2024, 13:32 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Остановка опроса AI
Отличный совет. 60 установок на удаленном объекте. Зависло - форматируй.... Ну подумаешь еще раз где-то зависнет - форматируй. На улице -35, ну подумаешь встала АВО, зачем вникать в такую "мелочь". После праздников сделаем пропуск, доберемся за 120км и отформатируем, какие проблемы.
|
09.03.2024, 17:58 | #4 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Остановка опроса AI
Цитата:
Цитата:
Сдается Вы сами от части виновны. Встроенное ПО 231218-134436 если я прав от 18 декабря 2023г. Версия проекта 3.34.0278 такой версии на компе не нашел, НО от 02 декабря у меня лежит лоджик 3.34.0285. т.е. что я хочу сказать, вы на новую версию наложили старую программу!!! Поэтому да ответ Вам "Форматируйте" P.S. Последняя загрузка проекта в контроллер была с каким "тип компановки", надеюсь не с "отладочная". |
||
09.03.2024, 18:31 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Остановка опроса AI
Параноидальное форматирование вообще бреднятина. Но дебки публиковать перестали. А онлайн обновление софта от Сегнетикс из репозитория немного кривовато.
Вообще это потеря связи в модулем УСО. Значения запоминаются. У Матрикса что-то висит на COM2? __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 09.03.2024 в 18:46 |
09.03.2024, 19:04 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Остановка опроса AI
Как сказать. У меня была партия матриксов с проблемами зависаний, белым диодом.
На компе стараюсь держать последний Лоджик. Поэтому конечно сначала форматируюсь, а потом заливка программы. Цитата:
У меня есть адрес где стоят пара матриксов, так там периодически они зависают. На сом2 ничего физически нет. Грешу только на температуру в щите, видимо жарко им. |
|
09.03.2024, 19:53 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Остановка опроса AI
Вы же не устанавливаете программу на компе с переустановкой винды. Так же и софт Сегнетикса это только программы под линуксом. Но почему-то предлагают переустановить все.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
09.03.2024, 20:13 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Остановка опроса AI
Цитата:
Но к примеру "белый светодиод" я рассматриваю как замена какой нибудь видяхи в компе с переустановкой драйвера. Поэтому конечно проще сказать переустанавливаем все, чем говорить сегодня устанавливаем "видяху", завтра "звуковуху". Вот вы позавчера забыли переустановить "клавиатуру" поэтому у вас на экране Х... Логично? |
|
09.03.2024, 20:30 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Остановка опроса AI
Цитата:
Кстати часто в этих контроллерах разрастаются логи до невообразимых размеров в 300-400 мегабайт съедая все свободное место в системном разделе. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
10.03.2024, 04:17 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Остановка опроса AI
Разрастались. Прошедшее время. Было очень давно исправлено.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.03.2024, 10:54 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Остановка опроса AI
Цитата:
Если вы у себя "не нашли у себя" какой-то версии Лоджика, это не значит, что ее не было. Это три. В четвертых, написано, что установки ДАЛЕКО от меня и добраться до ПЛК не так просто... А если завтра другой зависнет так же, на следующей недели третий? Ездить каждый раз форматировать, вместо того, чтоб решить проблему? (или хотя бы попробовать) Поэтому оставьте плз свои "гениальные" советы с форматированием при себе. На COM2 ничего не висит, к COM1 подключен FMR, он отлично работает, опрашивается. |
|
11.03.2024, 11:50 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Остановка опроса AI
Цитата:
Мельком глянул логи - там очень странные даты. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 11.03.2024 в 12:07 |
|
11.03.2024, 11:58 | #13 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Остановка опроса AI
Цитата:
Нужно удалить логи, далее перезапустить контроллер, далее залить программу, далее скачать логи. Нужно чтобы в них была только перезагрузка и только загрузка программы. Чтобы мы понимали, куда смотреть. Ну либо можно не удалять, но тогда написать метки времени, когда была перезагрузка и когда перезаливка. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
02.05.2024, 20:23 | #14 |
Member
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Спб
Сообщения: 40
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Остановка опроса AI
Добрый день! Возникла такая же проблема (перестают меняться показания аналоговых входов, Pt1000 и 4-20мА) после обновления на ядро 3.34.0330. К сожалению не знаю какая до этого была версия, что-то вроде 3.34.285 или даже более ранняя - на ней такого не наблюдалось. Подключены 2 FMR, по шине МТБас(или МБас - как правильно сейчас не знаю) - они не виснут. Аварий никаких в журнале системного меню Matrix нет, просто замирают значения и всё. При этом SMLogix продолжает работать. пробовали разные блоки питания, ставили конденсатор на 2200мкФ на входе питания Matrix. Даже сам Matrix меняли. Накидайте, пожалуйста еще идей - что делать?
P.S. Котельная в детском садике - заведующая нас уже скоро не выпустит из неё, оставит регулировать отопление и ГВС вместо ПЛК)))) |
03.05.2024, 11:24 | #15 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Остановка опроса AI
Цитата:
По какой причине решили обновить прошивку? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.05.2024, 11:35 | #16 | |
Member
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Спб
Сообщения: 40
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Остановка опроса AI
Цитата:
при попытке залить новый алгоритм - SMLogix написал, не могу загрузить проект, обновите ПО в контроллере (или что-то такое). |
|
03.05.2024, 14:19 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Остановка опроса AI
Какой серийный номер контроллера?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.05.2024, 16:11 | #18 |
Member
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Спб
Сообщения: 40
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Остановка опроса AI
Sn 895611 matrix 1021-70
|
03.05.2024, 16:24 | #19 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Остановка опроса AI
Цитата:
Поэтому нужно понимать, что за лоджик был у вас до этого. Проект сохранился, который из того самого лоджика был сохранён? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.05.2024, 16:32 | #20 | |
Member
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Спб
Сообщения: 40
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Остановка опроса AI
Цитата:
Прошивку отправил на support@segnetics.com с пометкой Арсению. |
|
03.05.2024, 16:34 | #21 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Остановка опроса AI
Это как раз важно. Если было хорошо и стало плохо, то нужно глянуть, какие изменения были сделаны, чтобы из хорошо получилось плохо.
PS. Контроллер 895611 выпущен 27 марта 2024. Там нечего было обновлять, по сути. Значит был какой-то сбой, что лоджик попросил обновиться. Я бы рекомендовал ещё раз форматировать, т.к. возможно, прошлое форматирование могло пойти как-то не так. Перед форматированием выключить питание минут на 5. PPS. Если что, то вот DEB, который отменяет изменения по AIN, прошедшие с марта по май. Если форматирование не поможет, накатите его. А там уже будет понятно, раньше действительно не висло или просто вы об этом не знали/везло. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 03.05.2024 в 17:00 |
03.05.2024, 17:10 | #22 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Остановка опроса AI
Цитата:
Надо отформатировать. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.05.2024, 17:21 | #23 | |
Member
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Спб
Сообщения: 40
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Остановка опроса AI
Цитата:
P.S. на данном объекте перенесли аналоговые входы с матрикса на фмр, оказались свободными нужное количество))) но ваш *.deb попробую. есть еще один объект, с похожими симптомами. |
|
05.05.2024, 14:00 | #24 |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 24
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Остановка опроса AI
Добрый день, похожая проблема связка Matrix 1021-70 , frm и к нему 4 модуля mrl, виснут аналоговые входа, настоены как 0-10в версия проекта 3.34.0315, обновлены модули до версии 1.3.20. Причем если просто перезагрузить проект 0 реакции, временно лечится сбросом питания. На обьекте 48 таких шкафов, после фразы просто отформатируйте уйду в истерику, т.к. делал это уже и отформатировать 48 шкафов по времени пару дней... хотелось бы уже вывести максимально стабильную версию, в проекте 5320 блоков, он нифига не простой. Что явно вызывало ошибки и приводило к сбоям я уже убрал из проекта. Из 48 комплектов не все обновлены, те, что со старыми версиями работают более стабильно, так же переодически на контроллерах появляется ошибка батарейки и ошибка по низкому питанию MRL, но пока главная проблема в висящих аналоговых входах. Обновлять остальные уже тупо боюсь...
|
05.05.2024, 21:13 | #25 |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 24
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Остановка опроса AI
Версия внутреннего софта была 84, залил Deb пакет из вложения, версия откатилась до 82, пока не понятно, с утра отпишусь помогло или нет, кстати я отдавал контроллеры 3 шт. ООО АВТОВЕНТ на ремонт, там тоже не работали аналоговые входы, возможно была такая же проблема
|
06.05.2024, 11:02 | #26 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Остановка опроса AI
Дайте обратную связь, нам это тоже важно знать.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.05.2024, 12:16 | #27 |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 24
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Остановка опроса AI
Выборка из 4 контроллеров с данной ошибкой
1. форматирование плюс выключение питания на 10 минут и заливка 82 версии deb - ок 2. Выключение питания в долгую и заливка 82 Deb - ок 3. Форматирование на 84 версию Fail 4. Откат на 82 deb без выключения питания Fail На истину не претендую, прошло всего 12 часов |
06.05.2024, 12:25 | #28 |
Новичок
Регистрация: May 2024
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Остановка опроса AI
Добрый день. Возникла подобная проблема. Контроллер Matrix 1021-70-0 с модулями расширения MRL-2100-10-0 и MRL-3300-10-0. Проработал без нареканий около 4 месяцев. Затем произошла остановка опроса аналоговых входов. Показания зафиксировались на определенных значениях и не изменялись. После снятия питания все заработало. 3 суток - сбоев нет. Ждем.
Контроллер Matrix 1021-70-0 SN 826227 Встроенное ПО 230524-104327 Версия проекта 3.34.0269 |
06.05.2024, 13:35 | #29 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Остановка опроса AI
Т.е. после накачивания деба входы зависли в течении 12 часов? Странно, что перезагрузки не было после деба. Если её не было, то и починиться не могло - тогда это "нормально".
Добавлено через 2 минуты Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
06.05.2024, 15:21 | #30 |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 24
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Остановка опроса AI
Одно дело перезагрузка, другое, когда принудительно снимаешь питнаие, на какое то время это помогает, потом ошибка по висящим аин снова возникает, при этом только на контроллере, модули расширения не зависают, как буд то прекращается обмен между модулями внутри контроллера
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=5982 - проверьте, у вас не это было, случаем? Перезапуск питанием иногда помогает. Редко.[/QUOTE] |