![]() |
![]() ![]() |
|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Новичок
Регистрация: Apr 2007
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Помогите решить следующую проблему. В проекте реализованы счетчики событий в энергонезависимой памяти (через ARRAY). Но некоторые необходимо сбрасывать на 0 при включении питания. Вроде как инициализация системы при подаче питания. Как можно реализовать такой сброс при включении.
Заранее спасибо! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 043
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
481 раз(а) в 439 сообщениях
|
![]() Триггер защёлкивает событие, блок AND ждёт готовности памяти и затем прописывает ноль в блок памяти и сбрасывает триггер. Далее эта цепочка на работу блока памяти не влияет. Входы "start wr" и "int" вынесены для наглядности. Первая картинка - инициализация при загрузке программы в контроллер. Вторая - при каждом включении питания. __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Новичок
Регистрация: Apr 2007
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
ВО! То что доктор прописал!
Большущее спасибо за наглядный пример!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сохранение при провале питания (решено) | chif.com | SMLogix | 6 | 15.11.2019 22:34 |
сброс триггеров при включении питания. | alex.vas | Вопросы о программировании | 3 | 25.07.2017 11:15 |
Литиевые батарейки | Arsie | Библиотека | 0 | 21.08.2013 14:24 |
Работа контроллера при выключении питания | tvf | Форум Segnetics | 11 | 27.12.2012 13:23 |
Слетает ядро при выключении питания во время загрузки программы | avas | Вопросы о SMH2010 | 9 | 14.12.2012 14:19 |