Ситуация следующая.
Имеем пиксель 12 с зашитой конструкторской программой(простая приточка с эл.калорифером). Имеем Трим с зашитым пультом HVAC, скачанным с сайта. Лишние установки в пульте отключаем и.тд. Связь ест, все в порядке, НО... Если на триме выставить режим ВГ, например Лето, он поменяется на Лето в контроллере. Но если затем в контроллере изменить режим ВГ на противоположный, потом из панели режим не меняется пока не поменяешь в контроллере обратно. Имхо это баг, и вот почему. Есть объект - большая квартира, панель соответственно висит в удобном заказчику месте, а щит управления за потолком на вентмашине в подсобке. Соответственно если это рассинхронизируется, а это происходит при внезапном отключении питания, заказчику надо будет лезть за потолок и менять ВГ на контроллере, что соответственно не приемлемо от слова совсем. Прошу прокоментировать данный вопрос. Последний раз редактировалось coverart, 30.04.2020 в 14:09 |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 007
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
479 раз(а) в 437 сообщениях
|
![]() Также уточните, что именно происходит при отключении питания. __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 449
Благодарил(а): 30 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 9 сообщениях
|
![]()
Да, наверное не совсем правильно выразился. Конечно же зак не полезет за потолок.
Рассинхронизация происходит при сбое питания, при этом до сбоя все переключается. Даже не рассинхронизация, в триме ВГ отображается также как в контроллере, но после подачи питания не меняется ВГ из трима. Т.е. имеем работающую связку, затем отключаем питание на пару минут. После включения питания с трима не меняется ВГ пока не изменишь его в контроллере. После изменения в контроллере, изменение из трима нормализуется. Проверял несколько раз, питание скидывал как в режиме лето, так и в режиме зима, картина одинаковая. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 643
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
52 раз(а) в 46 сообщениях
|
![]()
Совсем не меняется или после нескольких попыток (без перезагрузок) все-же "синхронизируется"?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 449
Благодарил(а): 30 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 9 сообщениях
|
![]()
Проверил несколько раз опять. Три раза подряд (после отключения питания) все переключалось нормально, подумал уже что я идиёт. Ан нет.
Все таки есть какой-то глюк, особенно если выключить питание в режиме Зима в останове. После подачи питания 100500 раз пытался переключить ВГ с трима, сходил покурил, и еще 100500 раз попробовал переключить - тщетно. Ps. Я второй день с этим воюю. Культурно говоря, надоело уже. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 007
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
479 раз(а) в 437 сообщениях
|
![]() Связано с тем, что "Лето" - это ноль на переменной. Ноль на ноль у нас перезаписать нельзя, поэтому контроллер не понимает, что от него хотят. В Автоскаде для обхода формируется запись уставки ВГ саму в себя. Т.е., например, при активной "Зиме" при запуске скады производит запись единицы, что устраняет проблему последующей записи нуля. Пульт же динамически опрашивает переменные и при запуске не имеет данных от всех ВУ в части уставок. Но т.к. у вас пульт обслуживает одну ВУ, вы можете использовать вышеописанный способ. __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 449
Благодарил(а): 30 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 9 сообщениях
|
![]()
Пока писал, Арсений ответил.
У меня как раз в режиме зима глюкавит. А может в конструкторе сдвинуть режим на 1, т.е 1 - лето, 2 - зима, 3 - авто? Не? Ну или костыль какой поставить как в автоскаде. Подскажите. Нельзя такую систему заказчикам ставить, могут и в голову настучать. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 643
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
52 раз(а) в 46 сообщениях
|
![]()
Так проблема в том, что "Трим" не позволяет формировать эту другую команду.
дух записи в холдинг регистры... УУу-у-у..... ААа-а-а... |
![]() |
![]() |
Благодарность от: |
![]() |
#9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 007
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
479 раз(а) в 437 сообщениях
|
![]() Добавлено через 46 секунд __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 643
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
52 раз(а) в 46 сообщениях
|
![]()
интересно
к вашей программе требуются костыли, а позорюсь (с вашей т.з.) почему-то я |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 449
Благодарил(а): 30 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 9 сообщениях
|
![]() Последний раз редактировалось Arsie, 30.04.2020 в 17:53 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 007
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
479 раз(а) в 437 сообщениях
|
![]() Добавлено через 1 минуту Следующий раз думайте прежде, чем писать или просто не вмешивайтесь. __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
Благодарность от: |
![]() |
#13 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 449
Благодарил(а): 30 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 9 сообщениях
|
![]()
Арсений, взгляните выше.
Так? |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 643
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
52 раз(а) в 46 сообщениях
|
![]()
Провел эксперимент на Триме в качестве панели и SMH4 в качестве слейва с приточкой.
Стандартные программы без "костылей". Слейв в режиме "Зима", на Input регистре значение 1, на Holding регистре значение 0 (контроллер после перезагрузки). Трим видит режим "Зима". Если на панели переключить режим на "Лето" и подтвердить (перейти на другую уставку или выйти из меню), то режим не меняется. Так как в Holding регистр Слейва пишется 0, его значение по факту не меняется, уставка внутри Слейва не меняется. Но. Если на панели переключить в режим "Лето" и тут же, не выходя, переключить на "Зиму" и уже после подтвердить, то в Holding регистр Слейва запишется 1. И вот после этого можно считать, что параметр синхронизирован и в штатном режиме переводить на "Лето". Я был неправ относительно "Трим не позволяет формировать эту другую команду". Также я считаю, что присутствует "баг", обходить который требуется танцами с бубнами вокруг уставки или программными "костылями". |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 007
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
479 раз(а) в 437 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 449
Благодарил(а): 30 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 9 сообщениях
|
![]()
Значит так?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 007
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
479 раз(а) в 437 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
Благодарность от: |
![]() |
#18 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 449
Благодарил(а): 30 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 9 сообщениях
|
![]()
Ну, видимо, так?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 007
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
479 раз(а) в 437 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Удаленный перезапуск (перезагрузка) контролера SMH4, Trim5 | monstr696 | Форум Segnetics | 26 | 18.05.2020 21:03 |
Связь между Trim5 и Danfoss MCX06 | Scorpio | Связь с внешним миром | 11 | 01.11.2019 18:00 |
Подбор Контроллеров к TRIM5 | Maces | Вопросы о Trim5 | 10 | 27.06.2018 17:38 |
как соединить trim5 с opc server | OBO | Вопросы о Trim5 | 9 | 08.11.2017 11:20 |