Переделал макрос для датчиков.
Какие будут замечания и предложения ? Значения сопротивления устанавливал магазином Р4831. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Ну, раз никто не дополняет и не высказывает замечаний, то продолжу - следующий на очереди - NTC 10 kOm.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 037
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
479 раз(а) в 437 сообщениях
|
![]() Там табличка для расчёта коэффициентов к макросам. __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 718
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
![]() Там как использовать пересчет NTC по формуле. В ГОСТ Р 8.625—2006 есть формулы для пересчета PTC. Если неохота считать по формулам, то можно минимизировать кусочно-линейную функцию http://forum.segnetics.com/showthrea...19191#poststop __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
КУС20_v2 не работает как надо, почему не работает, не знаю (он закрыт), КУС_10 тоже проверял, не работает...
Далее, коэффициент В зависит от температуры, поэтому расчетные формулы это хорошо, но надо пользоваться табличными данными, для прецизионных термисторов они приводятся с разрешением в 1 °С. http://www.ussensor.com/thermistors-...perature-table |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
ГОСТ Р 8.625-2006 отменен согласно приказу № 1120-ст. от 15 декабря 2009 г.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 718
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
![]() __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 718
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
![]() Обратите внимание в макросе есть вход для определения (в сторону уменьшения) количества участков N При температуре 167 оС сопротивление равно 163,66 Ом. На выходе всех трех макросов 167.0ххх. Что составляет для КУС10 0,14%, КУС20 0,096, для обратной формулы 0,034%. Или максимум 0,03 оС. Обращаю внимание что это методическая погрешность. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Не, не работает (меня интересует применение на термисторах)...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 718
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
![]() В примере вычисление по КУС и по формуле из 3.2 lite. Вычисления по формуле в серединах интервалов всегда точнее. Только надо правильно определить B именно для предполагаемого диапазона измерений. По поводу зависимости B от температуры коэффициент B = a + bT + cT2. Comp. A Comp. B Comp. C Comp. E a = 2641.67 2183.03 2923.94 3197.35 b = 1.0643 6.619 4.8657 4.2865 c = -0.0001571 -0.008048 -0.005363 -0.001836 Те вклад второго а тем более третьего слагаемого незначителен. В примере вычисление температуры термистора TAC1800 __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Для более корректного вычисления предлагаю считать по методу Steinhart-Hart.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Не работают датчики NTC 1.8кОм (решено) | frost | SMConstructor (теплопункты) | 12 | 27.03.2020 13:19 |
Pixel - 2512-02-0 и датчики NTC-10K | Zeizwell | Вопросы о Pixel | 8 | 04.07.2018 10:13 |
Автоматизация аквариума, Pixel 2512 | eedrena_matrena | Вопросы о Pixel | 30 | 03.04.2018 11:02 |
Pixel 2512 и MR602 (решено) | alex1671 | Вопросы о Pixel | 12 | 23.02.2015 13:01 |