Post Описание Modbus-переменных

Где можно найти описание modbus-переменных, которые создаются в проекте?
Crush[Orange] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2020, 13:37   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 448
Благодарил(а): 173 раз(а)
Поблагодарили: 104 раз(а) в 97 сообщениях
По умолчанию Ответ: Описание Modbus-переменных

Цитата:
Сообщение от Crush[Orange] Посмотреть сообщение
Где можно найти описание modbus-переменных, которые создаются в проекте?
обычно они лежат в голове у пограмиста


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2020, 13:46   #3
Crush[Orange]
Member
 
Аватара для Crush[Orange]
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 55
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Описание Modbus-переменных

Цитата
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
обычно они лежат в голове у пограмиста
Ну, я ж конкретно про Конструктор ИТП - они там автоматически создаются. Собственно, в голову программисту и пытаюсь залезть )
Crush[Orange] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2020, 13:51   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 448
Благодарил(а): 173 раз(а)
Поблагодарили: 104 раз(а) в 97 сообщениях
По умолчанию Ответ: Описание Modbus-переменных

Цитата:
Сообщение от Crush[Orange] Посмотреть сообщение
Ну, я ж конкретно про Конструктор ИТП - они там автоматически создаются. Собственно, в голову программисту и пытаюсь залезть )
так они же куда-то прицеплены, вот и надо смотреть куда


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2020, 13:56   #5
Crush[Orange]
Member
 
Аватара для Crush[Orange]
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 55
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Описание Modbus-переменных

Цитата
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
так они же куда-то прицеплены, вот и надо смотреть куда
Если б всё было тривиально, я б не спрашивал. Но там в большинстве случаев побитовая кодировка информации, которая уходит корнями вглубь макросов
Crush[Orange] вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 08.04.2020, 14:27   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 037
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 479 раз(а) в 437 сообщениях
По умолчанию Ответ: Описание Modbus-переменных

Цитата:
Сообщение от Crush[Orange] Посмотреть сообщение
Где можно найти описание modbus-переменных, которые создаются в проекте?
Пока недокументировано. Статусы устройств аналогичны таковым в Конструктора вентиляции, можно посмотреть в его описаниях.


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2021, 07:12   #7
artur
Member
 
Регистрация: Jan 2008
Адрес: Челябинск
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Описание Modbus-переменных

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Пока недокументировано. Статусы устройств аналогичны таковым в Конструктора вентиляции, можно посмотреть в его описаниях.
А коды аварий, отключений и пр. где можно глянуть, для скады, и когда появится описание переменных в инструкции?
Это можно как-то ускорить))))
artur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2021, 10:49   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 487
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 196 раз(а) в 194 сообщениях
По умолчанию Ответ: Описание Modbus-переменных

Цитата:
Сообщение от Crush[Orange] Посмотреть сообщение
Если б всё было тривиально, я б не спрашивал. Но там в большинстве случаев побитовая кодировка информации, которая уходит корнями вглубь макросов
Цитата А коды аварий, отключений и пр. где можно глянуть, для скады, и когда появится описание переменных в инструкции?
Можно зайти в макрос и оттуда извлечь расшифровку.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2021, 17:52   #9
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 278
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 5 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: Описание Modbus-переменных

Кое-что переделывал для себя (выделено желтым)


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2021, 17:59   #10
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 278
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 5 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: Описание Modbus-переменных

Странно, в экселе не крепится.
Вложения
Тип файла: rar Статусы и аварии.rar (14.3 Кбайт, 34 просмотров)


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Идеалогия работы с картой переменных Modbus Max2114 SMLogix 15 30.03.2018 23:18
Карта переменных modbus Shogun SMConstructor (вентиляция) 1 15.03.2018 09:55
карта переменных MODBUS serg_19 Вопросы о программировании 15 18.12.2017 16:32
Максимальное количество переменных Modbus TCP max7222 Вопросы о SMH-2G(i) 5 09.12.2016 15:51
Чтение переменных по ModBus Exten Вопросы о Pixel 12 21.01.2014 16:24


Часовой пояс GMT +4, время: 00:47.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2021