Можно буквально пару слов про FBD-блок "Сообщение" (появляющийся после настройки команды управления по СМС)?

1. Правильно ли я понял, что на выходе "Sync" появляется единица при получении СМС-команды? В таком случае на какое время она там возникает?
2. Выход sync есть у каждой переменной и общий для всего блока. У отдельной переменной, опять же - если я правильно предполагаю - он срабатывает, когда через СМС устанавливает значение этой переменной. А когда сработает выход sync всего блока в целом?
3. Ну и аналогичный вопрос - какое время полученное значение переменной будет сохраняться на выходе value? Пока не перезапишется чем-нибудь другим? Или какой-то другой вариант?
Shuric вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 18:07   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 11 642
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 97 раз(а) в 93 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чуть подробнее про блок FBD-блок "Сообщения"

Цитата
Сообщение от Shuric Посмотреть сообщение
Можно буквально пару слов про FBD-блок "Сообщение" (появляющийся после настройки команды управления по СМС)?

1. Правильно ли я понял, что на выходе "Sync" появляется единица при получении СМС-команды? В таком случае на какое время она там возникает?
2. Выход sync есть у каждой переменной и общий для всего блока. У отдельной переменной, опять же - если я правильно предполагаю - он срабатывает, когда через СМС устанавливает значение этой переменной. А когда сработает выход sync всего блока в целом?
3. Ну и аналогичный вопрос - какое время полученное значение переменной будет сохраняться на выходе value? Пока не перезапишется чем-нибудь другим? Или какой-то другой вариант?
1) На 1 цикл программы

2) Общий по факту команды, отдельные по факту приёма параметров

3) Держится постоянно, при включении питания равно нулю


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Новостной блок про лоджик masterzx SMLogix 1 05.09.2018 10:09


Часовой пояс GMT +4, время: 06:10.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2019