Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics

Форум Segnetics Территория общения

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 26.04.2018, 17:09   #1
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Выход 4...20мА на МС (решено)

Здравствуйте! Имеется модуль МС (в связке с SMH4). Согласно РЭ аналоговый выход у него 0...10В. Можно ли каким-либо способом управлять исполнительным устройством 4...20мА? Видел в РЭ к SMH2010 как из входа 0...10В сделать вход 4...20мА, может тут тоже можно что-то подобное? Или какие-то другие способы есть?
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2018, 17:51   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Выход 4...20мА на МС

Внешний нормирующий преобразователь нужен.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2018, 17:54   #3
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход 4...20мА на МС

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Внешний нормирующий преобразователь нужен.
А можете поподробней рассказать? Или пример привести?
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2018, 17:56   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Выход 4...20мА на МС

Такое и подобные девайсы. По ссылке - почти самопал, есть продукты и от более известных производителей.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2018, 18:01   #5
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход 4...20мА на МС

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Такое и подобные девайсы. По ссылке - почти самопал, есть продукты и от более известных производителей.
Спасибо!
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2018, 23:51   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход 4...20мА на МС

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
По ссылке - почти самопал, есть продукты и от более известных производителей.
Ни хрена себе самопал. Или это самомнение давит...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 10:25   #7
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Выход 4...20мА на МС

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ни хрена себе самопал. Или это самомнение давит...
Я не считаю себя дофига разработчиком техники, и не пытаюсь очернить кого-то. Но использование серийных китайских корпусов - это, как сейчас у молодёжи принято говорить, "зашквар". Такое изделие, или даже лучше, можно собрать на коленке.

Например, один мой товарищ от безысходности быстренько собрал преобразователь rs-232 <-> Wi-Fi, чтобы овеновский контроллер подключить без проводов. Как говорится "из говна и палок". работает же. На уровне прибора по ссылке. Разве что печатной платы не развёл, потому что "разработал" и собрал за пол часа.
Изображения
Тип файла: jpg VarGG9cbt0I.jpg (34.2 Кбайт, 118 просмотров)
Тип файла: jpg pWZ6vFjHSkk.jpg (36.4 Кбайт, 110 просмотров)
Тип файла: jpg Gz-8f8XKv0s.jpg (32.8 Кбайт, 109 просмотров)
Тип файла: jpg ceatVSZ_EBc.jpg (68.0 Кбайт, 210 просмотров)


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 12:22   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход 4...20мА на МС

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Я не считаю себя дофига разработчиком техники, и не пытаюсь очернить кого-то. Но использование серийных китайских корпусов - это, как сейчас у молодёжи принято говорить, "зашквар". Такое изделие, или даже лучше, можно собрать на коленке.
На коленке можно собрать многое. В красивых корпусах дерьма выпускается тоже очень много. Да и кто сказал что корпус китайский и зачем его делать если есть стандартный. На самом деле достаточно неплохое изделие с гальванической развязкой.

А на коленке преобразователь из двух деталей собирается.

P.S. А "зашквар" у них в головах примено у 80%
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 12:28   #9
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Выход 4...20мА на МС

Да без проблем, нормальный - так нормальный. Я его не использовал, никакого мнения о нём не имею, мне просто внешний вид не нравится. Возможно, это стереотипы.

Для себя я бы выбрал путь "колхоза". Собрал бы на коленке преобразователь. Но я не могу никому рекомендовать этот путь, по понятным причинам.

Но корпус всё равно мне не нравится


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 12:42   #10
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход 4...20мА на МС

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
На коленке можно собрать многое. В красивых корпусах дерьма выпускается тоже очень много. Да и кто сказал что корпус китайский и зачем его делать если есть стандартный. На самом деле достаточно неплохое изделие с гальванической развязкой.

А на коленке преобразователь из двух деталей собирается.

P.S. А "зашквар" у них в головах примено у 80%
Про 2 детали на коленке Вы сильно утрируете?) Просто был бы признателен, если бы Вы предоставили подробности)
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 12:53   #11
Unrealee
Новичок
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход 4...20мА на МС

https://clck.ru/DFieJ
Пользовался таким. Проблем не возникло никаких.
Unrealee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 13:12   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход 4...20мА на МС

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Но корпус всё равно мне не нравится
- Ой Вань не нравится мне что что ты к жене моей захаживаешь..
- Да вас хрен поймешь: ей нравится, тебе не нравится.



Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Про 2 детали на коленке Вы сильно утрируете?) Просто был бы признателен, если бы Вы предоставили подробности)
Резистор 470 Ом, транзистор любой маломощный, питание > 12В.
Входное отмасштабировать в диапазон 2.5-10В
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 13:24   #13
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход 4...20мА на МС

Цитата:
Сообщение от Unrealee Посмотреть сообщение
https://clck.ru/DFieJ
Пользовался таким. Проблем не возникло никаких.
Спасибо, буду иметь в виду!
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 13:25   #14
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход 4...20мА на МС

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
- Ой Вань не нравится мне что что ты к жене моей захаживаешь..
- Да вас хрен поймешь: ей нравится, тебе не нравится.




Резистор 470 Ом, транзистор любой маломощный, питание > 12В.
Входное отмасштабировать в диапазон 2.5-10В
Спасибо за пояснения!
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2018, 14:40   #15
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход 4...20мА на МС

используем преобразователи Adtek
AT-PR-1-A5-DN-ADH-DP

нам нравиться, зарекомендовали себя очень хорошо
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2018, 16:29   #16
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход 4...20мА на МС

Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
используем преобразователи Adtek
AT-PR-1-A5-DN-ADH-DP

нам нравиться, зарекомендовали себя очень хорошо
Спасибо, тоже буду иметь в виду.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 12:33   #17
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход 4...20мА на МС

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Резистор 470 Ом, транзистор любой маломощный, питание > 12В.
Входное отмасштабировать в диапазон 2.5-10В
Добрый день! Я собрал данную схему, в качестве нагрузки подключил мультиметр и всё хорошо - между коллектором транзистора и +Uкк (+24VDC) меряю ток 4...20мА.
Решил подключить регулятор давления (см. схему во вложении), и как-то он странно работал (пульсациями какими-то). Повнимательней изучил инструкцию к нему, и меня смутила фраза "заданное значение (Штыр. вывод 2) отнесены на 0 В." (см. вложение). Или это норм и я что-то не так сделал?
Помогите пожалуйста разобраться.
Изображения
Тип файла: png 2018-07-04_11-08-03.png (32.9 Кбайт, 79 просмотров)
Тип файла: png 2018-07-04_11-27-17.png (7.0 Кбайт, 102 просмотров)
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 12:36   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход 4...20мА на МС

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Добрый день! Я собрал данную схему
Регулятор вынесите на отдельный источник питания.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 12:43   #19
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход 4...20мА на МС

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Регулятор вынесите на отдельный источник питания.
Чтобы у контроллер и регулятора были отдельные источники питания? Остальное оставить без изменения?
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 15:48   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход 4...20мА на МС

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Чтобы у контроллер и регулятора были отдельные источники питания? Остальное оставить без изменения?
Коллектор транзистора на землю регулятора, плюс питания контроллера во вход регулятора.

При этом схема на транзисторе должна питаться от питания контроллера, у регулятора свой источник питания. Осторожно! При замыкании земель источников вход регулятора выгорит.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 16:22   #21
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход 4...20мА на МС

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Коллектор транзистора на землю регулятора, плюс питания контроллера во вход регулятора.

При этом схема на транзисторе должна питаться от питания контроллера, у регулятора свой источник питания. Осторожно! При замыкании земель источников вход регулятора выгорит.
А куда подключать "-" источника питания регулятора?
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 16:45   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход 4...20мА на МС

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
А куда подключать "-" источника питания регулятора?
К минусу питания регулятора, конечно же.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 17:33   #23
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход 4...20мА на МС

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
К минусу питания регулятора, конечно же.
Я подумал, что в "Коллектор транзистора на землю регулятора" под землей подразумевался третий контакт (0V) регулятора
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 17:38   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход 4...20мА на МС

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Я подумал, что в "Коллектор транзистора на землю регулятора" под землей подразумевался третий контакт (0V) регулятора
Всё верно, именно туда. Туда же и минус источника питания регулятора.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 17:43   #25
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход 4...20мА на МС

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Всё верно, именно туда. Туда же и минус источника питания регулятора.
Проверьте пожалуйста на всякий случай)
Изображения
Тип файла: png 2018-07-04_16-41-29.png (9.2 Кбайт, 151 просмотров)
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 18:10   #26
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход 4...20мА на МС

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Проверьте пожалуйста на всякий случай)
Немного не так. Завтра с утра нарисую)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 19:11   #27
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход 4...20мА на МС

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Немного не так. Завтра с утра нарисую)
Буду признателен!)
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2018, 11:05   #28
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход 4...20мА на МС

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Буду признателен!)
Вчера глаз у меня замылился под вечер) Вы всё правильно нарисовали.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2018, 12:08   #29
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход 4...20мА на МС

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вчера глаз у меня замылился под вечер) Вы всё правильно нарисовали.
Спасибо! Еще хотел уточнить: данная схема справедлива для SMH2010?
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2018, 12:11   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход 4...20мА на МС

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Спасибо! Еще хотел уточнить: данная схема справедлива для SMH2010?
Она справедлива для любых устройств, даже не наших. Это простейший нестабилизированный преобразователь из напряжения в ток.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:49.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024