|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
24.04.2017, 16:31 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Кнопки в SMArt, управление из FBD (решено)
Добрый день, Разработчики.
Нельзя ли в элемент "Кнопка" добавить возможность изменять состояние (нажата/отжата) из FBD? Было бы очень удобственно! Или, хотя бы, галочку для сброса (отжатия) с приоритетом FBD. |
24.04.2017, 16:42 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Кнопки в SMArt
Так это же есть. Когда в смарте кнопку выбираете - там внизу "фиксация при нажатии" и галочка появится "вход для записи значения извне"...
На поляне будет вход, по значению на котором кнопка принимает желаемое состояние. Но имейте в виду, что для отключения кнопки - надо вход переключить туда-сюда. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
24.04.2017, 17:18 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Как-то не разглядел. Сейчас проверю..
В самом деле - всё уже придумано! Спасибо! Всё-равно не получается.. Мне нужно сделать наборную панель на 20 кнопок. Нажатая кнопка должна подсвечиваться до тех пор, пока не будет нажата какая-то другая. Хорошо, если бы можно было назначать состояние и кнопкам без фиксации. А теперь приходится огород городить.. Всё-таки, для фиксируемой кнопки просто НЕОБХОДИМА возможность сброса из FBD. Последний раз редактировалось Arsie, 24.04.2017 в 17:41 |
24.04.2017, 17:42 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Кнопки в SMArt
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.04.2017, 18:29 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Кнопки в SMArt, управление из FBD (решено)
Спасибо! Работает!!) Однако ж, огород (когда 20-то кнопок!))
|
24.04.2017, 18:33 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Кнопки в SMArt, управление из FBD (решено)
"Собираете" одну кнопку на FBD, далее выделяете, ctrl+c и 19 раз ctrl+v. Далее выделяете нужную кнопку в дереве и заменяете ею "пустышку" копипаста. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Управление экранами из FBD | MadKid | SMArt | 13 | 25.07.2019 14:34 |
Изменение Аварийных диапазонов в SMArt (решено) | Nekto_Igor | Готовые решения | 5 | 28.02.2019 13:07 |
Отрисовка поверх SMArt (решено) | maks | SMArt | 7 | 24.01.2019 21:31 |
Чувствительность "кнопок" в SMArt (решено) | dp38 | Вопросы о Trim5 | 1 | 27.03.2017 11:22 |
Вызов окон SMArt из MSLogix (решено) | evdoc | Вопросы о программировании | 4 | 09.03.2016 18:14 |