|
SMConnect & SMConfig VPN-сервер на базе SMH-2Gi, Trim5 и SMH4 и средство удалённой настройки контроллера |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
28.10.2013, 12:08 | #31 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.10.2013, 15:50 | #32 |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
Перед обновлением надо спланировать поездку |
28.10.2013, 17:32 | #33 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.10.2013, 23:28 | #34 |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
Спасибо, уже пишу Д на почту
|
02.11.2013, 22:25 | #35 |
Member
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
чёто не то
контроллеры расставлены по местам, модемы подключены, ядро обновлено,модем в статусе"интерфейс связи готов к работе" в ожидании счастья захожу на SMconnect сервер а там пусто ни одного подключенного контроллера. на двух модемах прописал адрес тестового сервера, тоже пусто. Хотя после ковыряний Den, через этот irz es90ipu на тестовый сервер я выходил. с горя обновил kernel,root,logix на контроллере на выложенный 18.10.2013 и получил "SMconnect недоступен на контроллере данной модификации" скачанный "SMH2Gi_update.7z" от 18.10.2013, не нашёл нового ПО что за чертовщина? __________________ Ковчег был построен любителем, Профессионалы же построили Титаник |
04.11.2013, 12:17 | #36 |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
Из личного опыта обычные ошибки - время на контроллерах, галка "связь через USB модем". Сервер тоже иногда не отображает в списке контроллеры. Попробуйте пингануть по IP контроллера - может работать Последний раз редактировалось grinch77, 04.11.2013 в 12:26 Причина: уточнение |
04.11.2013, 19:14 | #37 |
Member
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
kernel,root у меня для контроллера, нашёл в папке debrepo файл smconnect_0.1.184_armel.deb установил, появился smconnect версии 0.1.183!? причём вкладка SMconect работает, а вкладка SMConfig пуста!?
обновил другой экземляр 2Gi настроил сервер, подключил 2 рабочие станции, 2 клиентских 2Gi через LAN, РАБОТАЕТ. оборвал связь ноутбуку в локальной сети подключил к интернету через свисток, нажал "connect" подключился, доступ к VPN нормальный, т.е. через внешний IP тоже РАБОТАЕТ. Подключаю модемы, резервный канал, отрываю LAN, и НЕ РАБОТАЕТ. до 2х ночи танцы с бубном , а эффект тот же НЕ РАБОТАЕТ. __________________ Ковчег был построен любителем, Профессионалы же построили Титаник |
04.11.2013, 20:28 | #38 |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
Попробуйте перезагрузить контороллер, если поможет тогда у нас одинаковая проблема))) А в системном меню смотрели что происходит с коннеектом? Пытается связь поднять? |
05.11.2013, 03:13 | #39 |
Member
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
танцы, чтение мануалов, рытьё форума, и после великого множества неудачных попыток подключить контроллеры к тестовому серверу, теперь не могу их прицепить к своему даже через LAN. но зато вкладка SMconfig заработала.
Подвисания нет, алгоритм работает, перезагрузка, как и перепрошивка, результатов не даёт. Оба ПЛК просто пишут состояние: отключено. логи во вложении. ждёмс решения от производителя. __________________ Ковчег был построен любителем, Профессионалы же построили Титаник |
05.11.2013, 22:31 | #40 |
Member
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
подскажите действенный способ, как вывести модем из "Состояние :отключено"?? __________________ Ковчег был построен любителем, Профессионалы же построили Титаник |
05.11.2013, 22:34 | #41 |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
|
05.11.2013, 22:39 | #42 |
Member
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
пробовал
__________________ Ковчег был построен любителем, Профессионалы же построили Титаник |
05.11.2013, 22:57 | #43 |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
перечисляю на чем сами обжигались |
06.11.2013, 11:15 | #44 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
Если раньше работало а сейчас "вдруг" перестало, то вам прямой путь к переустановке операционке и пересозданию сети с нуля. Это гарантированно должно вернуть ситуацию в состояние "Как было". __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.11.2013, 23:26 | #45 |
Member
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
Боюсь возврат в исходное положение меня не спасает,у меня десять 2Gi на руках, два ещё в пути. Думаю поднять сервер на другом ПЛК, и заставить заработать SMConect через LAN, как это получалось уже трижды, труда не составит.
Задача собрать сеть через модемы. И тут уже без техподдержки пока ни как. Будем ждать, если что я первый на приём к специалисту!!! __________________ Ковчег был построен любителем, Профессионалы же построили Титаник |
17.11.2013, 23:31 | #46 |
Member
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
мысли дельные у кого-нибудь появились? не то меня уже
__________________ Ковчег был построен любителем, Профессионалы же построили Титаник |
18.11.2013, 00:37 | #47 |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
|
27.01.2014, 15:03 | #48 |
Новичок
Регистрация: Jun 2011
Сообщения: 22
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
Вопрос все про тот же IRZ es90ipu.
В контроллере проект, в котором предусмотрена отправка смс по событиям. Происходит следующее: контроллер отправляет 1 смс и модем зависает. Затем уже происходят новые события и видно контроллер выдает команды на отправку сообщений, но ничего не уходит. Только после передергивания usb модем снова включается в работу и отправляет кучю смс. Тут я говорю именно о ручном включении\выключении модема. Видимо контроллер сам не перезагружает модем (сброс по usb). модем IRZ ES90iPU (питание от usb) контроллер SMH 2Gi xx-3x-xx software_265.94_armel SMLogix 3.26.0186 Где надо поковырять, чтобы сообщения уходили исправно? |
27.01.2014, 15:23 | #49 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.01.2014, 13:26 | #50 |
Member
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
+ может принять 5 СМСок а потом наглухо закрыться. __________________ Ковчег был построен любителем, Профессионалы же построили Титаник |
28.01.2014, 16:03 | #51 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
У большинства модемов есть глюки в прошивках. Их собственные драйверы под windows об этих ошибках знают - но мы-то мы не знаем всего этого! Поэтому только логи могут нам и вам помочь. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.02.2014, 09:52 | #52 |
Member
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
модем IRZ es90ipu, заработал в режиме который от него и ожидался.
после многих эксперементов к модему было подключено внешнее питание 24в , теперь он работает стабильно (5 модемов двое суток полёт нормальный) смски отправляет, internet держит. Само собой мы потеряли wathdog от 2Gi на потерю питания от USB модем ни как не реагирует. Вопрос можно ли реализовать перед отключение USB отправку АТ-команды резет, и как? __________________ Ковчег был построен любителем, Профессионалы же построили Титаник |
03.02.2014, 10:20 | #53 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.02.2014, 15:20 | #54 |
Member
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
вариант прорабатывался
2Gi имеет всего 3 выхода, и отдавать треть на перезапуск модема не позволительная роскошь. Модем фактически запитывается с двух мест от 24в и от usb, разве 2Gi отключает и do и usb? Я на месте протестирую отключение питания 24в, но чуйка говорит что лампочка не погаснет. Вариант с третим способом сброса через AT? мне кажется пока более перспективным, и необходимым для полноты картины. __________________ Ковчег был построен любителем, Профессионалы же построили Титаник |
03.02.2014, 16:03 | #55 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
Нсчёт запитывания - нужно можем подключить через активный хаб. Хабу рубить питание. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.02.2014, 18:13 | #56 |
Member
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
хотя бы в FBD-блоке "модем" входной бит, перезапуск. а логику работы мы и сами наваяем.
__________________ Ковчег был построен любителем, Профессионалы же построили Титаник |
04.02.2014, 10:20 | #57 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
1) Посылка сглючившему или повисшему модему ATZ - это как мертвому припарка. Он потому повис и сглючил, что команды не воспринимает 2) Посылать ATZ модему, находящемуся online также бесполезно, нужно сначала вывести его из этого режима. Но если модем online, то нет причины его перезапускать - он и так прекрасно работает. В любом случае это довольно-таки много работы. Много работы, дающей нулевой результат Если вас очень волнует запитывание модема от USB, перекусите в кабеле провод питания. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.02.2014, 10:50 | #58 |
Новичок
Регистрация: Jun 2011
Сообщения: 22
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
Раз уж, сейчас есть возможность использовать только USB-modem, то не могли бы вы запараллелить выходы сброса питания модема и по USB и по DOUT2, если в SMConfig выбран сброс питания через DOUT2. Если выбрано через USB - cброс только по USB.
Вчера первым делом я откусил питающие провода USB, но в этом случае модем не может соединиться с контроллером. А при отключении внешнего питания модем не сбрасывается. Т.о. сброс через DOUT2 сейчас не является рабочим вариантом. |
04.02.2014, 10:54 | #59 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.02.2014, 11:01 | #60 |
Новичок
Регистрация: Jun 2011
Сообщения: 22
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
Ok! вечером еще раз попробую
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Matrix, Trim5, SMH4 и USB. Решение проблем, если они есть | Arsie | Библиотека | 4 | 21.09.2021 15:37 |
Trim и USB модем ZTE MF710 (VID:PID 19d2:1405) | VB_Alen | Вопросы о Trim5 | 16 | 19.08.2016 17:16 |
SMH2Gi Проблема с usb модемом | uJluac | Вопросы о SMH-2G(i) | 3 | 30.03.2016 09:18 |
Универсальный USB модем ТМ"Сегнетикс" | SMH | SMConnect & SMConfig | 9 | 17.02.2014 15:29 |
Использование USB-хаба | Varnak | Вопросы о SMH-2G(i) | 8 | 01.03.2013 12:20 |