Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
смс не доставляются
Не доставляются от контроллера или не доставляются на контроллер?



Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
если попытаться позвонить на модемы - абонент не доступен.
Так и должно быть.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2019, 15:37   #32
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с операторами

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Не доставляются от контроллера или не доставляются на контроллер?





Так и должно быть.
На контроллер.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2019, 16:06   #33
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с операторами

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
На контроллер.
А от контроллера отправляются?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2019, 16:56   #34
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с операторами

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А от контроллера отправляются?
Да
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2019, 17:16   #35
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с операторами

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Да
На контроллер отправляете СМС на русском? Если да, попробуйте создать команду с латиницей. Причём без параметров.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2019, 17:24   #36
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с операторами

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
На контроллер отправляете СМС на русском? Если да, попробуйте создать команду с латиницей. Причём без параметров.
Не помогает, я так понимаю что в независимости от команды смс должно как минимум доставляться (должен приходить отчет о доставке и через сутки не сообщать, что смс не доставлено)? СМС не доставляются.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2019, 17:38   #37
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с операторами

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Не помогает, я так понимаю что в независимости от команды смс должно как минимум доставляться (должен приходить отчет о доставке и через сутки не сообщать, что смс не доставлено)? СМС не доставляются.
Отчёт о доставке формирует телефон получателя. А вот сообщение, что не доставлено, формирует сеть.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2019, 18:08   #38
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с операторами

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Отчёт о доставке формирует телефон получателя. А вот сообщение, что не доставлено, формирует сеть.
Сначала не приходит отчет, а через сутки сообщается, что смс не было доставлено.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2019, 18:10   #39
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с операторами

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Сначала не приходит отчет, а через сутки сообщается, что смс не было доставлено.
Что за модемы вы используете? Раньше именно этот экземпляр модема работал с билайном или это другой модем?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2019, 18:20   #40
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с операторами

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Что за модемы вы используете? Раньше именно этот экземпляр модема работал с билайном или это другой модем?
1 модем в Сибири - работает на билайн (стоит на объекте)
2 модем в МО - работал на билайн, 3 дня назад перестали доставляться сообщения (стоит на объекте)
3, 4, 5 модемы достал из коробки и ни один не работает с билайн в МО
Какой-то наугад пробовал с МТС - работает.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2019, 18:42   #41
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с операторами

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
1 модем в Сибири - работает на билайн (стоит на объекте)
2 модем в МО - работал на билайн, 3 дня назад перестали доставляться сообщения (стоит на объекте)
3, 4, 5 модемы достал из коробки и ни один не работает с билайн в МО
Какой-то наугад пробовал с МТС - работает.

Модем номер 2 работал нормально и вдруг перестал принимать сообщения. Все остальные тоже не принимают (кроме номера 1), всё верно?

1) Выставьте точно время в контроллере

2) Включите отладочный лог и передайте на контроллер пару сообщений с паузой в пару минут. Зафиксируйте время, когда вы это сделали - это пригодится.

3) Отправьте с контроллера сообщение, также запишите время

4) Подождите минут 10, ничего не делая


Переписывайте лог и присылайте его, с указанием времён. программу тоже на всякий случай с указанием версии лоджика и внутреннего ПО контроллера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2019, 18:46   #42
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с операторами

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Модем номер 2 работал нормально и вдруг перестал принимать сообщения. Все остальные тоже не принимают (кроме номера 1), всё верно?
Да, всё верно. Пока к номеру 2 доступа нет, поэтому наверняка утверждать, что он перестал работать по тем же причинам, по которым не работают номера 3, 4, 5 не могу, может причины другие и это совпадение.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:39.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024