Старый 22.02.2019, 21:10   #31
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: оракул отдела продаж ООО "Сегнетикс"
Сообщения: 277
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 12 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: OpenVPN и мобильная связь

Цитата м.б. мой ASUS DSL-AC52U пакостит, как проверить?
пингоните через другой канал
с телефона через gsm сеть
или друга попросите
или манагера

p.s.
кстати на андроид есть платная прога openvpn client (нашел только эту чтобы tap поддерживала без root, может зак вам проплатит, мне бесплатно досталась на тесты) которая позволяет  подключить андроид к vpn smconnect  ну и дальше доступно по внутренним vpn адресам:
- ftp, отчеты smhistory забрать
- и еще бесплатная скада андроид hmi modbus (мне очень понравилась скорость настройки и конфигурирования)
- андроид пульт HVAC от Арсения

p.s.s.
в офисе погоняли пару дней openvpn на win10 проблем не было замечено

Последний раз редактировалось Ruslangsm, 09.11.2019 в 02:24
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2019, 09:22   #32
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 2 136
Благодарил(а): 67 раз(а)
Поблагодарили: 20 раз(а) в 19 сообщениях
По умолчанию Ответ: OpenVPN и мобильная связь

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
пингоните через другой канал
с телефона через gsm сеть
или друга попросите
или манагера

p.s.
кстати на андроид есть платная прога openvpn client (нашел только эту чтобы tap поддерживала без root, может зак вам проплатит, мне бесплатно досталась на тесты) которая позволяет  подключить андроид к vpn smconnect  ну и дальше доступно по внутренним vpn адресам:
- ftp, отчеты smhistory забрать
- и еще бесплатная скада андроид hmi modbus (мне очень понравилась скорость настройки и конфигурирования)
- андроид пульт HVAC от Арсения

p.s.s.
в офисе погоняли пару дней openvpn на win10 проблем не было замечено
счас запустил скаду с опс-сервером на домашнем компе, тут все работает без сбоев. и тоже вин10, та же самая из того же дистрибутива. т.е. впн есть, работает и устойчива. не работает только из локалки на работе. и там и тут почти всё одинаково, адсл-модем, тоже асус, но дома ASUS DSL-N10. и даже провайдер тот же самый - ростелеком.

https://play.google.com/store/apps/d...i_modbus&hl=ru это она?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2019, 13:21   #33
Pushin
Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 64
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: OpenVPN и мобильная связь

Цитата
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
счас запустил скаду с опс-сервером на домашнем компе, тут все работает без сбоев. и тоже вин10, та же самая из того же дистрибутива. т.е. впн есть, работает и устойчива. не работает только из локалки на работе. и там и тут почти всё одинаково, адсл-модем, тоже асус, но дома ASUS DSL-N10. и даже провайдер тот же самый - ростелеком.

https://play.google.com/store/apps/d...i_modbus&hl=ru это она?
Да, работал с ней. Очень интересная программка, читает и записывает значения без проблем!
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2019, 13:25   #34
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 2 136
Благодарил(а): 67 раз(а)
Поблагодарили: 20 раз(а) в 19 сообщениях
По умолчанию Ответ: OpenVPN и мобильная связь

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Да, работал с ней. Очень интересная программка, читает и записывает значения без проблем!
спасибо!

а решения для андроида и flash так и нету, и похоже не будет?
попробовал пару браузеров, бесполезно..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2019, 12:57   #35
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: оракул отдела продаж ООО "Сегнетикс"
Сообщения: 277
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 12 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: OpenVPN и мобильная связь

Цитата
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
и даже провайдер тот же самый - ростелеком.
ну а время то разное, на работе вы в рабочее, а дома вы в домашнее.

я имел ввиду в ту же секунду, одновременно проверить,
когда вы на работе поймали не пинг,
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2019, 16:04   #36
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 2 136
Благодарил(а): 67 раз(а)
Поблагодарили: 20 раз(а) в 19 сообщениях
По умолчанию Ответ: OpenVPN и мобильная связь

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
ну а время то разное, на работе вы в рабочее, а дома вы в домашнее.

я имел ввиду в ту же секунду, одновременно проверить,
когда вы на работе поймали не пинг,
не. дома я запустил скаду на несколько суток, все работало, на работе пинг тоже постоянно включен был, ну и видно что отваливается периодически.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2019, 18:37   #37
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 2 136
Благодарил(а): 67 раз(а)
Поблагодарили: 20 раз(а) в 19 сообщениях
По умолчанию Ответ: OpenVPN и мобильная связь

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
пингоните через другой канал
с телефона через gsm сеть
или друга попросите
или манагера

p.s.
кстати на андроид есть платная прога openvpn client (нашел только эту чтобы tap поддерживала без root, может зак вам проплатит, мне бесплатно досталась на тесты) которая позволяет  подключить андроид к vpn smconnect  ну и дальше доступно по внутренним vpn адресам:
- ftp, отчеты smhistory забрать
- и еще бесплатная скада андроид hmi modbus (мне очень понравилась скорость настройки и конфигурирования)
- андроид пульт HVAC от Арсения

p.s.s.
в офисе погоняли пару дней openvpn на win10 проблем не было замечено
спасибо за наводку на hmi modbus и на опенвпн с тап-ом!
реально работает.
рьш конечно скадой назвать нельзя, он не умеет как-то обрабатывать данные, только принять, показать и отправить. но и это вполне удобно.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2019, 18:23   #38
Shuric
Новичок
 
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: OpenVPN и мобильная связь

Цитата
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
спасибо!

а решения для андроида и flash так и нету, и похоже не будет?
попробовал пару браузеров, бесполезно..
Это вообще общая или частная проблема?

Помучавшись некоторое время, я нашёл-таки андроидного OpenVPN-клиента, которые влёт подключается к контроллеру (от colucci-web.it), возликовал, авторизовался в SMConfig-e...и - "установите Adobe Flash Player версии 10.2.0 или выше". Кое-как нашёл в архиве Adobe Flash Player 11.1 для android 4.0 (на телефоне 4.4), но действия это не возымело. Перепробовать все предлагаемые плей маркетом флэш плееры большого желания нет. Кто-нибудь сумел-таки с андроидного телефона в SMConfig попасть? Или я вообще куда-то не туда рою?
Shuric вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2019, 18:39   #39
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 2 136
Благодарил(а): 67 раз(а)
Поблагодарили: 20 раз(а) в 19 сообщениях
По умолчанию Ответ: OpenVPN и мобильная связь

Цитата
Сообщение от Shuric Посмотреть сообщение
Это вообще общая или частная проблема?

Помучавшись некоторое время, я нашёл-таки андроидного OpenVPN-клиента, которые влёт подключается к контроллеру (от colucci-web.it), возликовал, авторизовался в SMConfig-e...и - "установите Adobe Flash Player версии 10.2.0 или выше". Кое-как нашёл в архиве Adobe Flash Player 11.1 для android 4.0 (на телефоне 4.4), но действия это не возымело. Перепробовать все предлагаемые плей маркетом флэш плееры большого желания нет. Кто-нибудь сумел-таки с андроидного телефона в SMConfig попасть? Или я вообще куда-то не туда рою?
ссылку, плз, на этого клиента.
туда наверное.. гугль похоже полностью заблокировал адобфлеш на своей оси.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2019, 00:02   #40
Shuric
Новичок
 
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: OpenVPN и мобильная связь

Цитата
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ссылку, плз, на этого клиента.
туда наверное.. гугль похоже полностью заблокировал адобфлеш на своей оси.
https://play.google.com/store/apps/d...cciweb.openvpn - ставил, конечно, не с гугл плея, а откуда-то... с просторов. Есть бесплатная версия, но, судя по https://www.colucci-web.it/forum/vie....php?f=4&t=177 - она tap не поддерживает.
Shuric вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2019, 14:54   #41
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 2 136
Благодарил(а): 67 раз(а)
Поблагодарили: 20 раз(а) в 19 сообщениях
По умолчанию Ответ: OpenVPN и мобильная связь

Цитата
Сообщение от Shuric Посмотреть сообщение
https://play.google.com/store/apps/d...cciweb.openvpn - ставил, конечно, не с гугл плея, а откуда-то... с просторов. Есть бесплатная версия, но, судя по https://www.colucci-web.it/forum/vie....php?f=4&t=177 - она tap не поддерживает.
а, так его чуть выше Руслан выкладывал, я думал еще какой-то есть...
спасибо!

похоже сегнетикам придётся на чем-то другом свой смконнект строить. нынче без мобилок на андроиде никуда.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2019, 22:17   #42
Shuric
Новичок
 
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: OpenVPN и мобильная связь

Цитата
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
.. гугль похоже полностью заблокировал адобфлеш на своей оси.
Вроде как я его победил ))
По инструкции отсюда https://androidflash.ru/4.4.2.html и отсюда https://4pda.ru/forum/index.php?show...#entry36977246 поставил на свой андроид 4.4 модифицированный adobe flash player и Dolphin Browser и вуаля...
Осталась последняя проблема - как и было указано в начале темы - через WiFi оно работает, а через сотовую сеть (по-крайней мере через Ростелеком) соединение устанавливается, а трафик через него не идёт.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Screenshot_2019-03-05-21-11-30.jpg
Просмотров: 20
Размер:  73.1 Кбайт  
Shuric вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2019, 06:13   #43
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 2 136
Благодарил(а): 67 раз(а)
Поблагодарили: 20 раз(а) в 19 сообщениях
По умолчанию Ответ: OpenVPN и мобильная связь

Цитата
Сообщение от Shuric Посмотреть сообщение
Вроде как я его победил ))
По инструкции отсюда https://androidflash.ru/4.4.2.html и отсюда https://4pda.ru/forum/index.php?show...#entry36977246 поставил на свой андроид 4.4 модифицированный adobe flash player и Dolphin Browser и вуаля...
Осталась последняя проблема - как и было указано в начале темы - через WiFi оно работает, а через сотовую сеть (по-крайней мере через Ростелеком) соединение устанавливается, а трафик через него не идёт.
о.. у меня уже нет живых мобилок с 4м андроидом.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Pixel, modbus, связь с ПК Pushin Примеры работы по Modbus 14 15.11.2017 22:34
Нестабильная связь с Pixel ngs Вопросы о Pixel 10 10.06.2016 00:48
Связь между контроллерами Pixel по ModBus RTU Oleg_Lessar Вопросы о Pixel 2 14.03.2016 10:02
Пропадает связь со внешними устройствами Михаил Муромцев Вопросы о SMH-2G(i) 8 21.04.2015 17:48
Связь со слэйвом, имеющем другой протокол обмена. Связь через Интернет KVA Связь с внешним миром 4 25.01.2009 12:25


Часовой пояс GMT +4, время: 05:01.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2019