По умолчанию SMConfig. Управление по SMS

Допустим, необходимо запросить с контроллера текущую информацию, например, с аналоговых входов или что-то подобное ..

Логично отправить контроллеру смс-запрос типа: "Запрос?"
На что контроллер бы выслал: "Ответ {parametr} ед. изм."

Но сейчас контроллер воспринимает только запрос такого типа: "Запрос? 1", т.е. тело команды - пробел - цифра. И вот эта цифра, на мой взгляд, здесь совершенно ни к чему.
При этом в SMConfig можно настроить такой запрос без какого-либо параметра в принятом смс-сообщении (и это хорошо), но он на него не реагирует. Но реагирует на "этот запрос +_цифра". В документации про обязательную цифру ничего не встретил.

В общем, можно это исправить?
Funkoholic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 11:36   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 11 642
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 97 раз(а) в 93 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig. Управление по SMS

Цитата
Сообщение от Funkoholic Посмотреть сообщение
В общем, можно это исправить?

Софт в контроллере и на компьютере последней версии?


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 12:47   #3
Funkoholic
Новичок
 
Регистрация: Jun 2011
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig. Управление по SMS

Да последней. Вот вчера с сайта и скачивал
Funkoholic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 20:17   #4
Funkoholic
Новичок
 
Регистрация: Jun 2011
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig. Управление по SMS

Версия SMLogix 3.25.083
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  1.JPG
Просмотров: 109
Размер:  16.9 Кбайт  
Funkoholic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 20:27   #5
Funkoholic
Новичок
 
Регистрация: Jun 2011
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig. Управление по SMS

И еще хотелось бы, чтобы можно было отправлять и простые команды типа "START" или "STOP", а не "START 1", "START 0" - запустили что-то (установили rs-триггер, сохранили переменную и т.п.). "STOP 1", "STOP 0" - остановили что-то (сбросили rs-триггер и т.п.), т.е. команда должна прийти как импульс, а не сохранять постоянно свое значение "0", "1"
Я понятно свою мысль излагаю?
Funkoholic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 13:12   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 11 642
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 97 раз(а) в 93 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig. Управление по SMS

Цитата
Сообщение от Funkoholic Посмотреть сообщение
И еще хотелось бы, чтобы можно было отправлять и простые команды типа "START" или "STOP", а не "START 1", "START 0" - запустили что-то (установили rs-триггер, сохранили переменную и т.п.). "STOP 1", "STOP 0" - остановили что-то (сбросили rs-триггер и т.п.), т.е. команда должна прийти как импульс, а не сохранять постоянно свое значение "0", "1"
Я понятно свою мысль излагаю?
Мы в курсе этой особенности работы СМС в нашем контроллере. В следующих версиях SMLogix (думаю, в 3.26) эта особенность будет приведена в более употребительный вид.


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2018, 12:54   #7
Адский_Электрик
Member
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 56
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig. Управление по SMS

Здравствуйте, есть такой вопрос, а если в управление введено несколько абонентов, то запрос ответ приходит запросившему абоненту или всем тем кто добавлен в список на управление?
Адский_Электрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2018, 12:55   #8
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Аватара для Gromov
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 1 707
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMConfig. Управление по SMS

Это как настроите. Можно и по 1 варианту и по 2.


__________________
Si vis pacem para bellum
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SMconfig Max2114 Вопросы о SMH-2G(i) 25 20.01.2017 15:56