Старый 08.04.2017, 09:49   #31
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 2 094
Благодарил(а): 58 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig клиент

блин, у меня опять беда с впн-сеткой.
отвалились два контроллера.
один - который сервер в моей локалке, клиентская часть.
другой - на нем отладку веду нового ЩУ.

на втором проверил папки с сертификатами - пустые. т.е. совсем.
не выходит на связь. но богсым, а вот

удалил из смконнекта, перезапустил -
обновил на нем софт,
появился запрос от него , добавился, связь с опс-серврером появилась.
в папках поялись сертификаты впн.
на каком-то этапе перезагрузки проекта на дисплее появился надпись про ошибку еепром.
контроллер перезагрузил - впн пропал.
проверил папки с сертификатами - пустые.

проделал обновление еще раз - тоже самое. после удаления из смконнекта появляется запрос, связь появляется и через какое-то время связь пропадает и сертификатов в папке нет.

установленное по в клиентском контроллере
Код:
SV status:	Connected 
Vendor:	Segnetics 
Device:	SMH 2Gi 
Model:	0020-31-2 
SV soft version:	1.20 
SN:	00353578 

kernel	2.6.29.749
libs	0.1.675
logix	0.267.42
menu	1.0.795
modem	0.1.710
qtlibs	0.1.649
skipper	0.1.893
software	265.651
sql	0.0.659
templatelite	1.1.594
в серверном
Код:
SV status:	Connected 
Vendor:	Segnetics 
Device:	SMH 2Gi 
Model:	0020-31-2 
SV soft version:	1.20 
SN:	00351951 

kernel	2.6.29.742
libs	0.1.668
logix	0.267.35
menu	1.0.788
modem	0.1.703
qtlibs	0.1.642
skipper	0.1.886
smconnect	0.1.775
software	265.644
sql	0.0.652
templatelite	1.1.593
в той же сетке есть еще пять контроллеров, работают почти год, сбоев, после наладки, не было.
вот один из них.
Код:
SV status:	Connected 
Vendor:	Segnetics 
Device:	SMH 2Gi 
Model:	0020-31-2 
SV soft version:	1.20 
SN:	00353576 


kernel	2.6.29.699
libs	0.1.625
logix	0.266.7
menu	1.0.745
modem	0.1.660
qtlibs	0.1.599
skipper	0.1.843
smconnect	0.1.538
software	265.601
sql	0.0.609
templatelite	1.1.588
включить логи на контроллере?


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось LordN, 08.04.2017 в 10:03
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2017, 10:44   #32
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 2 094
Благодарил(а): 58 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig клиент

включил отладку на контроллере.
и еще раз включил впн.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 10:08   #33
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 11 642
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 97 раз(а) в 93 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig клиент

Цитата
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
включить логи на контроллере?
Да, конечно.


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 11:37   #34
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 2 094
Благодарил(а): 58 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig клиент

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, конечно.
смотри почту, отправил

проверил на другом контроллере, новом, сн=413941 - тоже самое.
похоже дело в проекте наверное опять.
высылаю тоже


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 13:26   #35
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 2 094
Благодарил(а): 58 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig клиент

проблема где-то в модбасе.
изменил карты, уменьшил кол-во переменных и запросов - пока связь с впн не падает


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 15:24   #36
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 2 094
Благодарил(а): 58 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig клиент

проработало дольше, но всеравно отвалилась


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 15:32   #37
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Аватара для Gromov
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 1 707
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMConfig клиент

Цитата
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
проработало дольше, но всеравно отвалилась
Во время пропадания связи какие-то манипуляции с контроллером велись?


__________________
Si vis pacem para bellum
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 16:05   #38
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 2 094
Благодарил(а): 58 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig клиент

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Во время пропадания связи какие-то манипуляции с контроллером велись?
ничего особенного, отладка идет. проект заливаю и смотрю что происходит.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 16:14   #39
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Аватара для Gromov
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 1 707
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMConfig клиент

Отлично, буду пытаться повторять.


__________________
Si vis pacem para bellum
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 16:21   #40
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 2 094
Благодарил(а): 58 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig клиент

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Отлично, буду пытаться повторять.
хе.
прикол.
скопировал ранее сохраненный набор файлов openvpn обратно в пустую папку - и связь появилась


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 16:56   #41
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Аватара для Gromov
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 1 707
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMConfig клиент

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Отлично, буду пытаться повторять.
Итак, на моём стенде сейчас контроллер, без внешних подключений, подключен к серверу смконнект в этой же локальной сети, но с другими клиентами из www. Теперь я пытаюсь загружать ваш проект, много раз подряд, делать какие-то незначительные изменения (имитировать редактирование проекта). Пока ещё ничего не отвалилось.


__________________
Si vis pacem para bellum
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 17:28   #42
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Аватара для Gromov
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 1 707
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMConfig клиент

Свежие данные: повторяется баг и без модуля МС и без слейвов, около около получаса работы понадобилось, чтобы вызвать сбой. Вроде бы, это не во время загрузки проекта было, а через 15 минут после. Передал информацию программистам.


__________________
Si vis pacem para bellum
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 22:53   #43
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 2 094
Благодарил(а): 58 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig клиент

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Свежие данные: повторяется баг и без модуля МС и без слейвов, около около получаса работы понадобилось, чтобы вызвать сбой. Вроде бы, это не во время загрузки проекта было, а через 15 минут после. Передал информацию программистам.
о, это обнадёживает


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SMConfig. Управление по SMS Funkoholic SMConnect & SMConfig 7 02.11.2018 12:55
SMconfig Max2114 Вопросы о SMH-2G(i) 25 20.01.2017 15:56
SMConfig SMS управление doom SMConnect & SMConfig 22 27.08.2015 09:10


Часовой пояс GMT +4, время: 05:48.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2019