|
Примеры работы по Modbus Примеры работы с частотниками, панелями и любыми другими устройствами, использующими Modbus-RTU/ASCII/TCP |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
16.01.2022, 14:32 | #121 | |
Member
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 36
Благодарил(а): 27 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Цитата:
Время от времени выскакивает W17 тайм-аут командного слова, опыт первый хотелось бы понять в какую сторону копать 8-04 - 2 ? Последний раз редактировалось gemchug74, 16.01.2022 в 14:46 |
|
16.01.2022, 15:02 | #122 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Цитата:
дискретизация по времени зависит от объекта регулирования. смотреть на живом объекте надо, если все будет работать с 1секундой, то и хорошо, будет колбасить - придётся уменьшать. |
|
Благодарность от: |
16.01.2022, 15:07 | #123 |
Member
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 36
Благодарил(а): 27 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Мои текущие
8-01 - 2 8-02 - 1 8-03 - 10сек 8-04 - 2 8-06 - 0 8-30 - 2 8-31 - 4 8-32 - 4 (38400) 8-33 - 2 Обьект двигатель 15кВт, еще вопрос, может есть у кого полный перечень настроек в меню ПЧ ( 1,8 группа понятно ), что-то еще может нужно подкрутить ? Последний раз редактировалось gemchug74, 16.01.2022 в 15:24 |
16.01.2022, 16:00 | #124 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Цитата:
без особой необходимости я никогда не трогаю дефолтные настройки, даже двигательные. если движок нормально стартует и двигается с дефолтными - нефиг менять. |
|
Благодарность от: |
16.01.2022, 16:18 | #125 | |
Member
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 36
Благодарил(а): 27 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Цитата:
А групповые запросы работают в этом ПЧ ? |
|
16.01.2022, 16:45 | #126 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Цитата:
групповые работают, но для этого в его карту придётся набивать кучу лишних регистров, а потому смысла нет. |
|
Благодарность от: |
17.01.2022, 15:46 | #127 |
Member
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 36
Благодарил(а): 27 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Доброго дня всем, если кому не сложно поделитесь решением по управление 0-10, а обратная связь модбас ( ток, частота или обороты ) в документации на ПЧ вроде или то или другое только.
|
17.01.2022, 15:52 | #128 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Чтение активно всегда, запретить его невозможно.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
17.01.2022, 16:34 | #129 |
Member
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 36
Благодарил(а): 27 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Тогда получается по умолчанию с завода он идет как раз под такую схему работы, вы ведь помню намекали, что или дефаулт или ресет и не нужно ничего. Спасибо будем пробовать разные варианты.
Единственно смущает одно, параметры 8 как правильно настроить в соответствии с сетью трима |
24.01.2022, 15:26 | #130 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Подскажите, кто в курсе, в родном конфигураторе не находит параметр 8-30 , не могу включить модбас, можно ли как нибудь решить проблему без панели?
|
24.01.2022, 15:54 | #131 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
В принципе можно.
1. Разобраться в их протоколе FC. 2. Сформировать ту последовательность байт, с помощью которой по протоколу FC можно изменить параметр 8-30 на значение 2. 3. Подключиться ноутбуком к частотнику через RS-485. 4. Запустить программу, которая позволяет отправить в порт произвольную последовательность байт, которую сформировали в п.2. 5. Надеяться на то, что всё сделано верно. Мне кажется, найти панель легче. |
24.01.2022, 15:58 | #132 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
В своё время на такие случаи заимел себе панель
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
24.01.2022, 16:21 | #133 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
|
14.04.2022, 18:54 | #134 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
не могу понять как читать/писать параметры типа 3-10, 13-12 и т.п. доступ к которым как бы кодируется в двумя младшими битами командного слова, регистр которого имеет адрес 49999
сделал только чтение из регистра 3099 (параметр 3-10) выставил биты в нуль - читаю какое-то значение. меняю мл.бит на 1 - читаю, значение не меняется. тоже самое с 13-12 (адрес 13199), значения не меняются при изменении управляющих битов. м.б. надо что-то ещё сделать? |
14.04.2022, 21:41 | #135 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
|
15.04.2022, 07:32 | #136 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
там лежат нули
|
15.04.2022, 08:43 | #137 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
нашел
номер канала 0-1-2-3 надо записывать в регистр нумер 8 тогда из 3-10 и из 13-12 читаются соответствующие значения |