По умолчанию Смена IP адреса

Доброго времени суток.
Нужна помощь владельцев данного девайса.
Есть контроллер с неработающим дисплеем.
IP неизвестен
Необходимо задать ip адрес через клавиатуру вслепую через сервисное меню.
Если не затруднит ,напишите последовательность нажатий после 0+7
Заранее спасибо.
пример IP
192.168.0.213
255.255.255.0
192.168.0.1
wiener вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2022, 00:40   #2
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Смена IP адреса

Ну давайте попробуем.
7+0 - вход в системное меню
Лучше немного подождать, пока стартуется системное меню. Секунд 5-10 должно быть норм.

Enter - вход в "Конфигурацию"
Enter - вход в "Параметры TCP/IP"
Enter - режим редактирования параметра
192
168
0
Стрелка вниз - для перехода к последнему октету адреса
213
255
255
255
0
Стрелка вниз - для перехода к первому октету шлюза
192
168
0
Стрелка вниз - для перехода к последнему октету шлюза
1
Enter - сохранение настроек
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 07.10.2022, 00:51   #3
wiener
Новичок
 
Регистрация: Oct 2022
Сообщения: 5
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Смена IP адреса

Спасибо, завтра еще попробую. Вроде так делал, без результата.Но похоже с переходом стрелкой вы опечатались.
wiener вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2022, 01:08   #4
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Смена IP адреса

видеопруф
https://www.youtube.com/watch?v=JhJddNhB9BU
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 07.10.2022, 01:22   #5
wiener
Новичок
 
Регистрация: Oct 2022
Сообщения: 5
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Смена IP адреса

Еще раз спасибо.Я стрелку нажимал в конце строчки, а не после нуля.
wiener вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2022, 08:22   #6
wiener
Новичок
 
Регистрация: Oct 2022
Сообщения: 5
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Смена IP адреса

Все заработало
wiener вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2022, 23:26   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Смена IP адреса

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
192
168
0
Стрелка вниз - для перехода к последнему октету адреса
213
Если октеты вводить полностью (192 168 000 213 и т.д), то со стрелками можно было вообще не заморачиваться.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 08.10.2022, 00:42   #8
wiener
Новичок
 
Регистрация: Oct 2022
Сообщения: 5
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Смена IP адреса

Да,пробовал 000 вводить,но где-то еще были пропуски.Два дня мучался,потом вспомнил,что есть профильные форумыКонтроллер более 5 лет лежал в "ящике",позабыл все.
wiener вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:18.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024