Возможно ли перевести SMH4 в спящий режим?
Возможно ли перевести SMH4 в спящий режим, а затем запустить программу по кнопке Пуск?
|
08.10.2020, 16:38 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Возможно ли перевести SMH4 в спящий режим?
Цитата:
-------------- Вообще, ваш вопрос, заданный в стиле "Как мне покрасить потолок, а затем родить сына?" говорит мне о том, что вы спящим режимом называете что-то своё, придуманное вами. Никак с настоящим спящим режимом не связанное. Какова ваша задача? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
08.10.2020, 17:00 | #3 |
Новичок
Регистрация: Sep 2020
Адрес: СПб
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Возможно ли перевести SMH4 в спящий режим?
Нужно остановить работу программы по клавише Пуск и перейти в режим ожидания. При нажатии Пуск продолжить выполнение программы.
Добавлено через 10 минут "Спящий режим — режим пониженного потребления электроэнергии, который позволяет быстро возобновить работу в режиме обычного потребления энергии (в течение нескольких секунд) по требованию пользователя." Меня интересует именно "...позволяет быстро возобновить работу". |
08.10.2020, 17:15 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Возможно ли перевести SMH4 в спящий режим?
Цитата:
если уж совсем экономить - отключайте питание |
|
08.10.2020, 17:24 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Возможно ли перевести SMH4 в спящий режим?
Цитата:
Без засыпания работа возобновляется не быстро, а моментально. Или проблема в том, что вы думаете, что чтобы остановить процесс, требуется обязательно засыпать? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
08.10.2020, 17:51 | #6 |
Новичок
Регистрация: Sep 2020
Адрес: СПб
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Возможно ли перевести SMH4 в спящий режим?
Как остановить процесс?
Добавлено через 36 секунд Можно бодрствовать |
08.10.2020, 18:16 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Возможно ли перевести SMH4 в спящий режим?
|
08.10.2020, 18:16 | #8 |
Новичок
Регистрация: Sep 2020
Адрес: СПб
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Возможно ли перевести SMH4 в спящий режим?
Нужно остановить работу программы по клавише Пуск и перейти в режим ожидания. При нажатии Пуск продолжить выполнение программы.
Добавлено через 7 минут Возможно ли сделать режим пауза в SMH4? |
08.10.2020, 18:25 | #9 | |||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Возможно ли перевести SMH4 в спящий режим?
Цитата:
Вот как делается то, что вы сейчас спрашиваете: Цитата:
Вот что обычно делают остальные люди: Цитата:
Остановить можно кнопкой "Стоп". Какой процесс-то? Не обижайтесь, но с таким подходом к программированию и выражению своих мыслей вы далеко не уедете. Материалы для изучения: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1531 и https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3772 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 08.10.2020 в 18:37 |
|||
08.10.2020, 18:38 | #10 |
Новичок
Регистрация: Sep 2020
Адрес: СПб
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Возможно ли перевести SMH4 в спящий режим?
Как остановить работу программы не вырубая питания?
|
08.10.2020, 18:41 | #11 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Возможно ли перевести SMH4 в спящий режим?
Программа выполняется циклически, пока работает контроллер.
Вы можете сделать саму программу так, чтобы по нажатию нужной вам кнопки (или иному событию) останавливалось и запускалось управление технологическим процессом. |
08.10.2020, 18:42 | #12 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Возможно ли перевести SMH4 в спящий режим?
Цитата:
Программа выполняется всегда. Цитата:
Как напишете программу так она и будет работать. Мигаю лампочкой. Нажали кнопку- не мигаю. Опять нажали - опять мигаю. это Пауза? |
||
08.10.2020, 19:01 | #13 |
Новичок
Регистрация: Sep 2020
Адрес: СПб
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Возможно ли перевести SMH4 в спящий режим?
|
08.10.2020, 19:13 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Возможно ли перевести SMH4 в спящий режим?
|
09.10.2020, 10:29 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Возможно ли перевести SMH4 в спящий режим?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.10.2020, 11:14 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Возможно ли перевести SMH4 в спящий режим?
думаю там, за вопросами, какой-то тендер и какое-то тз с каким-то "спящим режимом". и от вас, от саппорта, ждут какой-то конкретной фразы. и скорей всего это ваш конкурент
|
09.10.2020, 12:14 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Возможно ли перевести SMH4 в спящий режим?
Да, это можно сделать.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.10.2020, 10:04 | #18 |
Новичок
Регистрация: Sep 2020
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Возможно ли перевести SMH4 в спящий режим?
Я решил этот момент через реле контроля сетевого напряжения блока питания ПЛК от 220В, заведённое на один из дискретных входов ПЛК и ini-конфигурацию.
Перед отключением питания всё сохраняется в файл, БП держит на своём высоковольтном конденсаторе ещё где-то секунду, реле 220 В срабатывает моментально, этого хватает для корректного завершения работы. При восстановлении питания, в первом скане все нужные данные из файла подтягиваются. Соответственно, всегда гарантировано сохранение данных о состоянии техпроцесса при нормальной эксплуатации и ресурс флешки не тратится зря. Вообще, очень бы хотелось FRAM или SRAM с батарейной подпиткой (это совсем небольно, батарейка статическую память в покое питает годами) увидеть в SMH4 и размещение данных в ней через секцию линкера (т.е. путём выставления атрибута в сишном/FBD исходнике) |
14.10.2020, 10:38 | #19 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Возможно ли перевести SMH4 в спящий режим?
У вас совсем иной момент, под названием "получить флаг отключения питания". И решили вы его типовым способом
Автор темы спрашивал совсем о другом. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.10.2020, 12:31 | #20 |
Новичок
Регистрация: Sep 2020
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Возможно ли перевести SMH4 в спящий режим?
это? https://www.kernel.org/doc/html/v4.1...ep-states.html
тогда ТС нужно определиться, под какой из режимов сна подходят хотелки (насколько быстро нужно проснуться и насколько сильно сэкономить электричество) |
14.10.2020, 13:00 | #21 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Возможно ли перевести SMH4 в спящий режим?
Цитата:
Но, формально, спать мы умеем. И даже рекламируем это свойство как защиту от просадок питания. Другое дело, что нам и в голову не приходило, что найдётся, будем честными, идиот, который на этом свойстве построит работу техпроцесса. И, думаю, идиота такого на самом деле не нашлось и это всего лишь специально построенная фраза для тендера. Ну, типа "Автомобиль, у которого на капоте есть значок в виде трёхлучевой звезды и длина которого составляет от 5000 до 5001 см." - и марка не указана и вариантов нет от слова "совсем". __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
15.10.2020, 10:00 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
18 раз(а) в 18 сообщениях
|
Ответ: Возможно ли перевести SMH4 в спящий режим?
Это наверное был вопрос на подобие функции джампера RUN/STOP на ПЛК французских лягух.
|
15.10.2020, 10:24 | #23 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Возможно ли перевести SMH4 в спящий режим?
Run/Stop не имеет никакого отношения к спящему режиму. Выполнение программы останавливается, но контроллер не засыпает. Тем более, 30-40 раз переключил и минус переключатель.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.10.2020, 01:24 | #24 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
5 раз(а) в 5 сообщениях
|
Ответ: Возможно ли перевести SMH4 в спящий режим?
Всё-таки воспрашающий скорее всего имел в виду сон мк на котором построено оборудование, правда не понятно зачем.
|
16.10.2020, 10:35 | #25 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Возможно ли перевести SMH4 в спящий режим?
Цитата:
Яркий пример первого - автомобили. Второго - домашнее хозяйство. При этом в авто системы засыпают исключительно при остановленном двигателе. Допускаю, что у автора просто недостаточно опыта, чтобы понимать, что при выключении телевизора его процессор не засыпает. Т.е. "засыпание" и "остановка процесса" понятия не тождественны. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.10.2020, 17:11 | #26 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Возможно ли перевести SMH4 в спящий режим?
Захватывающая переписка. Спасибо посмеялся.
|
16.10.2020, 19:05 | #27 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Возможно ли перевести SMH4 в спящий режим?
Первая часть марлезонского балета вообще шедевр.
|
16.10.2020, 19:43 | #28 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Возможно ли перевести SMH4 в спящий режим?
|