|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
07.02.2024, 13:50 | #1 |
Новичок
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMH2010 загрузка проекта через COM2 (RS-232)
Доброго времени суток!
Прошу помочь советом! Имеется SMH2010-7312-01-5 №503697 (RS-485 и RS-485) и приобретен новый SMH2010-7313-01-5 №766602 (RS-485 и RS-232), так как 7312 снят с производства. Исходный проект загружен был на 7312 и повторно (после изменений) через COM2 спокойно на него грузился, так как COM1 занят мастером и через него загрузка повторная не проходит. На 7313 первую загрузку через COM1 устройство дало выполнить, а вот при повторной загрузке через COM2, так как COM1 занят мастером и через него загрузка повторная не проходит, происходит следующее: устройство обнаруживается, подключается, начинает загрузку, предлагает заменить уставки, продолжает загрузку и выдает сообщение "Загрузка произошла с ошибками. Повторить загрузку?". При нажатии "ОК" окно промаргивает и тишина! "Только мертвые с косами стояли!") Как быть в такой ситуации? Где ошибся или что не так сделал? Для подключения использую родной кабель Segnetics RS232-RJ12 + MOXA Uport 1150. Конвертер MOXA настроен на RS232. SMLogix версии 3.34.0285. Приложил скрины: 1 и 2 - для COM1 (RS-485); 3 и 4 - для COM2 (RS-232); 5 - для MOXA; 6 - для SMLogix. |
07.02.2024, 15:22 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 загрузка проекта через COM2 (RS-232)
Приложите ваш проект.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
07.02.2024, 15:41 | #3 |
Новичок
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 загрузка проекта через COM2 (RS-232)
Проект приложил.
|
07.02.2024, 16:03 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 загрузка проекта через COM2 (RS-232)
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
07.02.2024, 16:41 | #5 |
Новичок
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 загрузка проекта через COM2 (RS-232)
В порт RS-232 SMH2010 подключен родной кабель RJ12-RS232 (фото 1) и со стороны разъема DB9 подключена MOXA Uport1150 (фото 2) и далее через USB порт в ПК (фото 3).
Фото прикрепил. |
08.02.2024, 14:38 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 загрузка проекта через COM2 (RS-232)
Если в поиске и диагностике считать свойства контроллера, что вы увидите в свойствах?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
08.02.2024, 16:54 | #7 |
Новичок
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 загрузка проекта через COM2 (RS-232)
При открытии окна "Поиск и диагностика" происходит автоматическое считывание свойств и их вывод (фото 1), если нажать "Считать свойства", то выходит сообщение что идет считывание (фото 2) и информация выводится аналогичная той, что и при автоматическом считывании (фото 3).
|
08.02.2024, 17:05 | #8 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 загрузка проекта через COM2 (RS-232)
А у SMH2010-7312-01-5 какая версия ядра, если также проверить?
Добавлено через 1 минуту В лоджике есть логи, можете их приложить сюда? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
08.02.2024, 17:23 | #9 |
Новичок
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 загрузка проекта через COM2 (RS-232)
Также подумал, что может конвертер MOXA неисправен!
Переключил его на RS-485, так как нет возможности попробовать его на другом RS-232 и залил этот проект на 7312 через СОМ2 (там он RS-485). Все прошло без замечаний, смог подключится в режиме отладки. Вопрос по конвертеру снял. Единственный момент, это то, что в 7312 кабель родной для СОМ 2 - RS-485-RJ12, а для 7313 кабель родной для СОМ 2 - RS-232-RJ12. Прозвонил родной кабель (фото 1). Может чего здесь не так? Не пойму по распиновке в РЭ показан СОМ 2 для RS-232 или RS-485??? |
09.02.2024, 10:22 | #10 |
Новичок
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 загрузка проекта через COM2 (RS-232)
А у SMH2010-7312-01-5 какая версия ядра, если также проверить?
Разница между 7312 и 7313 только в реальном тике (фото свойств из 7312 приложил). И внесу поправку в самом первом сообщении серийный номер у 7313 указал верно, а у 7312 нет (правильный серийник 7312 - это 642624, если вдруг это имеет значение!). |
09.02.2024, 10:27 | #11 |
Новичок
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 загрузка проекта через COM2 (RS-232)
В лоджике есть логи, можете их приложить сюда?
Приложить смогу, только не знаю где они хранятся! Подскажите, пожалуйста, где их найти? И я так понимаю перед скидыванием логов сюда, надо сделать повторную попытку загрузить проект на 7313, чтобы они были последними в логах? |
09.02.2024, 11:26 | #12 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 загрузка проекта через COM2 (RS-232)
В лоджике вкладка настройки - проверяете, что стоит галочка "вести лог". Потом открываете папку с логами, удаляете оттуда все, делаете попытку загрузки, прикладываете логи сюда.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
09.02.2024, 11:41 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 загрузка проекта через COM2 (RS-232)
Что-то глянул на картинку
К RS-232 это точно не имеет никакого отношения. Для трехпроводки должны быть контакты 2,3 и 5 на DB-9 __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
09.02.2024, 12:00 | #14 |
Новичок
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 загрузка проекта через COM2 (RS-232)
Папку с логами нашел. Сделал попытку загрузить проект в плк и также еще раз попытался загрузить и подключится в режим отладки - время примерно 10:54 по логам. Всю папку заархивировал и приложил.
|
09.02.2024, 12:06 | #15 | |
Новичок
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 загрузка проекта через COM2 (RS-232)
Цитата:
Кабель перепроверил - истинная картина вот такая (см. приложение). Все проводки звонятся. Последний раз редактировалось 6a6ka, 09.02.2024 в 12:19 |
|
09.02.2024, 12:10 | #16 |
Новичок
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 загрузка проекта через COM2 (RS-232)
Сделал еще раз, но только с очисткой папки, приложил к сообщению.
|
09.02.2024, 12:23 | #17 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 загрузка проекта через COM2 (RS-232)
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
Благодарность от: |
09.02.2024, 14:16 | #18 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 загрузка проекта через COM2 (RS-232)
Цитата:
Цитата:
У меня два варианта - либо с вашим конвертером что-то не так, либо с ядром. Вы можете передать через отдел продаж контроллер и я проверю что с ним не так или можем продолжить разбираться удаленно. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
Благодарность от: |
09.02.2024, 15:11 | #19 | |
Новичок
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 загрузка проекта через COM2 (RS-232)
Цитата:
|
|
04.03.2024, 16:33 | #20 |
Новичок
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 загрузка проекта через COM2 (RS-232)
По итогам отправки на диагностику в Segnetics.
Тесты все пройдены удовлетворительно, если правильно понял, надо было просто обновить ядро. Дождусь приезда модуля и попробую загрузить проект по такому же шаблону. Еще раз всем спасибо за помощь и участие. |