|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
15.05.2022, 21:45 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMH4 + MasterSCADA 4D
Здравствуйте.
Есть задача, управлять с помощью MasterSCADA 4D плк SMH4. К SMH4 подключено несколько FMR модулей по Modbus. Подключить SMH4 к MasterSCADA 4D я пытаюсь с помощью Modbus TCP, через роутер. Сам же SMH4 тоже шью через ethernet через роутер, т.е. мой ПК видит SMH4, стоит ip адрес на SMH4 192.168.0.213, этот же адрес указываю в MasterSCADA 4D. В общем, очевидно что я делаю что то не так, может кто подскажет кто уже работал SMH4 + MasterSCADA 4D что да как, или какие то направления где посмотреть. |
16.05.2022, 01:34 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
Вообще эта тема всплывает с завидной периодичностью, каждый косячит по разному, хотя я прямо не понимаю, как там вообще можно накосячить. У вас, например, нулевой тайм-аут, что подразумевает обмен со сверхсветовыми скоростями. Законы физики против.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.05.2022, 17:32 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
Цитата:
В общем все равно никак не пойму, как настроить получение данных. Управление со скады происходит, а вот именно получить данные с плк не выходит. Я приложил тест который я делал, там со скады проект и для плк, был бы признателен за помощь. Последний раз редактировалось nick86, 16.05.2022 в 17:44 |
|
16.05.2022, 18:04 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
Масштабирование включено и не заполнено. Это то, что бросается в глаза.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.05.2022, 18:23 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
|
16.05.2022, 18:25 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
Значит не то читается. Я не увидел на фото, input status он пытается читать или input registers.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.05.2022, 18:30 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
Цитата:
В smlogix в режиме отладки, можно посмотреть, что данные по модбас приходят, но где увидеть что скада видит. Последний раз редактировалось Arsie, 16.05.2022 в 18:38 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
|
16.05.2022, 18:38 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
В скаде. Вам бы, по хорошему, в ТП инсата дорога.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.05.2022, 18:42 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
Вот вложил статус, я так понял, что уже не нужно.
А у вас нет возможности посмотреть, те проекты что вложил, может я там где то накосячил в видном месте. |
16.05.2022, 18:43 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
В лоджике накосячить со слейвом невозможно. Он трижды предупредит и всё равно всё будет хоть и хреново, но работать.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.05.2022, 18:47 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
Цитата:
Попробую написать им, надеюсь ответят, а то деваться некуда куча сигнетиксов накуплено и лицензия скады на 1000 точек. |
|
16.05.2022, 18:52 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
ПЛК невозможно добавить из списка - адреса же определяются программой. Сам модбас у всех одинаковый. Что у нас, что у овена.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.05.2022, 19:09 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
Я про вот это.
|
16.05.2022, 20:15 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
А может быть это из за прошивки SMH4? Типа версия не та, может обновить надо, или нет.
П.С. не помогло, буду ждать ответа от тех поддержи мастерскады. Последний раз редактировалось nick86, 16.05.2022 в 20:40 |
17.05.2022, 08:35 | #15 | |
Новичок
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 25
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
Цитата:
2Gi.png MS4.jpg |
|
17.05.2022, 11:37 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
Ну это модули ввода-вывода с фиксированной картой регистров. Не сравнивайте тёплое с мягким.
Добавлено через 1 минуту Точно. Кабель ещё нужен из бескислородной меди, обязательно посеребрённый и омовённый святой водой. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.05.2022, 13:39 | #17 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
17.05.2022, 14:30 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
|
17.05.2022, 15:10 | #19 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
Цитата:
По сути у вас создан канал DI, но дело в том, что я и до этого так же пробовал и нечего, я не знаю уже в чем прикол. Попробовал на прямую плк подключить к ноуту минуя роутер, то же самое 0. Последний раз редактировалось nick86, 17.05.2022 в 15:29 |
|
17.05.2022, 15:57 | #20 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
Цитата:
Добавлено через 13 минут Был бы признателен (материально), тому человеку кто помог бы мне подружить SMH4 с MasterSCADA 4D по anydesk, сам я уже все перепробовал, а от службы поддержки сигнетикс, помощи не получил, а с поддержки мастерскады просто не отвечают, даже по телефону. Напишите в личку на форуме. |
|
17.05.2022, 16:59 | #21 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
Ну для DI 1 точно поставить тип ячейки - Дискретный вход.
Для DO 1 оставить Логическая ячейка. Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
17.05.2022, 18:23 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
|
17.05.2022, 19:43 | #23 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
Это не то что предлагали посмотреть.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
17.05.2022, 20:22 | #24 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
Цитата:
Я сделал проект, где все варианты для теста, в том числе и то что прислали. Если что можно по AnyDesk подключится посмотреть, я только за, контролер подключен, если это так просто, можно было бы показать как надо. |
|
17.05.2022, 21:09 | #25 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
Цитата:
Есть мысль одна |
|
17.05.2022, 21:27 | #26 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
Цитата:
Только вам нужно поменять параметры связи на свои. IP контроллера и адрес устройства модбас. |
|
17.05.2022, 23:10 | #27 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
Нет, не работает. А вы пробовали у себя, у вас работает? Потому что я только ip адрес поменял.
|
17.05.2022, 23:50 | #28 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
Цитата:
Цитата:
Проверь сам собой-то он будет по TCP управлять? Без скады. 1-1.psl __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
18.05.2022, 06:32 | #29 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
Цитата:
|
|
18.05.2022, 09:07 | #30 | ||
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
Цитата:
Цитата:
Я конечно, не сильный специалист, но там вроде все просто. Даже не знаю, что может быть и в чем заморочка. |
||