Добрый день.
Несколько вопросов по пульту ИТП и по универсальному проекту ИТП в контроллере. Конструктор ИТП 1. В руководстве пользователя есть раздел касающийся настройки параметров насосной группы. В интерфейсе проекта v.075 этот раздел отсутствует. Есть подменю "Параметры", "Настройки", "Журнал", "Коррекция времени". 2. Есть ли документ для ИТП наподобие "Принцип_работы_программ после HVAC.pdf" 3. Как передать в пульт ИТП данные из программы конструктора ИТП (для управляющего контроллера) - полностью через таблицу MODBUS или выборочно выставлять на поляну после конструктора и в проекте TRIM связывать вход с переменной MODBUS. Есть ли таблица с соответствием между переменными после конструктора и входами проекта TRIM. Пульт ИТП 1. При наличии в проекте (через конструктор) насоса подпитки, он будет как-то отображаться в пульте или надо отображением заниматься самостоятельно. 3. Можно ли получить описание пульта ИТП в Word для коррекции под текущий набор контуров и подготовки в качестве мануала для заказчика. (Если нет возможности или желания выставить файл в открытый доступ, то можно на почту vlanaz108@gmail.com) 4. Как попасть в Меню настроек - "Контроль доступа" и стать администратором в панели. При нажатии на "Контроль доступа" звук идет, а переключение не происходит. 5. Как выполнить очистку журнала пульта. 6. При работе контроллера с панелью по интерфейсу RS485 целевой интерфейс у панели должен быть тот же, или связь SMLogix с панелью можно оставить на LAN, а с контроллером панель будет общаться по RS485. |
16.11.2018, 15:25 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 177
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор и панель ИТП, вопросы
Хотелось бы определённости. Вы используете универсальный проект или всё же Конструктор ИТП?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.11.2018, 15:27 | #3 |
Member
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор и панель ИТП, вопросы
Конструктор ИТП
Версия 2, сборка 3 |
16.11.2018, 16:32 | #4 | ||||||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 177
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор и панель ИТП, вопросы
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Единственное замечание, что при переходе Конструктора от версии 1 (три контура) к версии 2 (пять контуров) не было проведено никаких работ по тестированию связи с пультом и расширению пульта до пяти контуров. Всё должно работать, т.к. форматы общения проекта с пультом специально оставлялись совместимыми, но мало ли. Не пугайтесь того, что пульт показывает лишь три первых контура. Цитата:
Цитата:
Цитата:
В журнале нажмите Home и удерживайте 20 секунд. SMLogix работает с панелью через LAN или USB. От связи с контроллером не зависит никак. Связь с контроллером от работы лоджика тоже не зависит никак. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 16.11.2018 в 17:00 |
||||||
16.11.2018, 17:25 | #5 |
Member
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор и панель ИТП, вопросы
Спасибо, стало полегче.
Но два вопроса у меня остались. В настройках есть только работа с датчиками температуры и давления. Работы с насосами все таки не нашел. По связи панели и контроллера. Мне просто надо понять, что мне надо предпринять. Изменять, ломать и строить задачи нет, самое главное связать, чтобы запустить их вместе. По умолчанию адрес MODBUS у панели и контроллера = 1. Как я понимаю, надо изменить адрес у панели или SMH2G. В проекте панели на COM1 устройств нет, значит надо указать кто будет в качестве Slave. А переменные из контроллера панель подхватит автоматом? |
16.11.2018, 17:39 | #6 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Конструктор и панель ИТП, вопросы
Адрес желательно сделать разным. Это да.
В проекте нет слейвов на ком1, потому что слейвы динамические. Они могут на любом порту работать. Дополнительно ничего создавать не надо, всё создано. У нас есть видео по пульту хвак: https://youtu.be/D9gxluELnz0?t=86 здесь показано, как установить связь. В пульте ИТП происходит почти то же самое. Задаёте параметры - всё работает. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
16.11.2018, 17:41 | #7 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 177
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор и панель ИТП, вопросы
Цитата:
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
16.11.2018, 17:49 | #8 |
Member
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор и панель ИТП, вопросы
Вот проект после конструктора.
Вижу там контур К1. Он поставлен на отопление. И контур К2 на ГВС. За кино спасибо. Сейчас посмотрю. Последний раз редактировалось Arsie, 19.11.2018 в 14:17 |
16.11.2018, 18:16 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 177
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор и панель ИТП, вопросы
Скриншот галочек приложите, пожалуйста.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.11.2018, 18:19 | #10 |
Member
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор и панель ИТП, вопросы
По связи контроллера и панели у меня все правильно?
Со стороны контроллера. Подключен к компьютеру по RS232. по RS485 соединен с TRIM5. Запросы Master Вкл. Адрес MODBUS 1 Скорость 115200, параметры 8,2,None Со стороны TRIM5. Подключен к компьютеру по Ethernet. В Настройках интерфейс установлен RS485 по RS485 подключен к контроллеру. Адрес MODBUS 2 Скорость 115200, параметры 8,2,None |
16.11.2018, 18:21 | #11 |
Member
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор и панель ИТП, вопросы
Скриншот с конструктора
Последний раз редактировалось Arsie, 08.04.2019 в 18:31 |
16.11.2018, 18:31 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 177
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор и панель ИТП, вопросы
Адрес должен быть один и тот же. Хотя... Судя по выделенному, вы влезли куда-то явно не туда.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.11.2018, 18:39 | #13 |
Member
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор и панель ИТП, вопросы
Параметры 485 не трогал.
Изменил только адрес у TRIM на 2. Разве у master и slave могут быть одинаковые адреса. |
16.11.2018, 18:40 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 177
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор и панель ИТП, вопросы
У меня по вашим галочкам собрался совсем другой проект. Скачайте свежий Конструктор и переустановите его. Создайте проект заново.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.11.2018, 18:48 | #15 |
Member
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор и панель ИТП, вопросы
Вот настройки контроллера и панели
Последний раз редактировалось Arsie, 08.04.2019 в 18:32 |
16.11.2018, 18:53 | #16 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Конструктор и панель ИТП, вопросы
На этом месте в панели надо задавать адрес контроллера, который опрашиваете. Т.е. 1
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
16.11.2018, 19:03 | #17 |
Member
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор и панель ИТП, вопросы
Скачал конструктор (2 сборка 7)
Насосы в меню появились. Теперь осталось понять, что со связью с TRIM Добавлено через 2 минуты Адрес MODBUS=1 установить в настройках для RS485. А в сетевом интерфейсе тоже 1, или там собственный адрес панели? |
16.11.2018, 19:09 | #18 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Конструктор и панель ИТП, вопросы
Что значит "в сетевом интерфейсе" ? Это где?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
16.11.2018, 19:10 | #19 |
Member
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор и панель ИТП, вопросы
Заработало.
Панель увидела контроллер. Спасибо за помощь. Добавлено через 12 минут Есть настройки RS485 и есть настройки LAN-WiFi. В RS485 стоит адрес 1, в Lan адрес 2 Добавлено через 13 минут Или оба относятся к адресу контроллера, который Slave |
17.11.2018, 11:51 | #20 |
Member
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор и панель ИТП, вопросы
Вопрос по адресу MODBUS, который устанавливается в настройках LAN WiFi пока остался. Непонятно, что это за адрес.
По интерфейсу - не сохраняется уставка ГВС через вращение ручки. Ручка крутится, значение на экране меняется. При выходе из экрана уставки предыдущее значение не изменяется. |
17.11.2018, 16:08 | #21 |
Member
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор и панель ИТП, вопросы
К вопросу по регулированию уставки ГВС.
На контроллере выставляем уставку 50, на пульте остается 35. Как часто происходит обновление на пульте? |
17.11.2018, 21:52 | #22 |
Member
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор и панель ИТП, вопросы
Несколько фотографий с экранов контроллера и пульта.
При изменении уставки ГВС (например температура 40) она выводится на экране системы отопления. На пульте данные выводятся правильно, но при изменении через вращением руки данные не сохраняются. При выводе уставки ГВС, температура ГВС отображается на экране СО. Фотографии экранов прилагаю. Аналогично не сохраняются изменения температурного графика. Изменения в контроллере передаются в пульт правильно. При изменении графика на пульте, после возврата в экран контура отопления данные не сохраняются. Если после изменений остаться на экране графика, примерно через 5 секунд изменения в графике замещаются данными из контроллера. Очевидно после обмена через MODBUS. Похоже на то, что данные с контроллера на пульт приходят корректно, а изменения произведенные в пульте на экранах уставок в контроллер не приходят. Если необходимо, могу снять видео поведения интерфейса и прислать на почту. Последний раз редактировалось Arsie, 08.04.2019 в 18:33 |
17.11.2018, 23:36 | #23 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Конструктор и панель ИТП, вопросы
Цитата:
__________________ Саня Последний раз редактировалось Arsie, 21.11.2022 в 17:06 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
|
18.11.2018, 13:16 | #24 |
Member
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор и панель ИТП, вопросы
Спасибо за комментарий
У меня в переписке было сообщение от Arsie: "Всё сделано за вас, ничего не трогайте." Поэтому хочу услышать комментарии от разработчиков, выяснить, что можно трогать, а что не стоит. Как исправить этот баг. Самому или ждать техподдержку. У других это тоже всплывет. И похоже, что мы первые столкнулись. На софт не жалуемся, нас и бета версия устраивает. За исключением этих небольших огрехов. Они имеют отношение и конструктору и к пульту. А если что-то надо будет изменить через конструктор, опять руками поправлять? Для коррекции придется в двух проектах разбираться, плюс, кроме фиксации уставки в пульте, надо правильно передать новые параметры на контроллер. Ведь он в режиме Slave. P.S. Нам надо собрать и передать заказчику для 17-ти этажных домов 9 достаточно простых шкафов ИТП на 2 контура. Комплектацию для 2-х шкафов уже закупили, чтобы попробовать. На разработку или доработку софта ИТП не замахивались. И сейчас уже нет времени на самостоятельную коррекцию. Последний раз редактировалось vlanaz, 18.11.2018 в 13:44 |
18.11.2018, 18:02 | #25 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Конструктор и панель ИТП, вопросы
Цитата:
__________________ Саня |
|
18.11.2018, 21:09 | #26 |
Member
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор и панель ИТП, вопросы
В конструктор то я не могу внести изменения.
Ошибка в отображении температуры системы отопления и ГВС в проекте, который создан конструктором. На экранах перепутаны названия контуров, а может быть еще что-нибудь. Конструктор может исправить только разработчик. По пульту. Какой имело смысл писать красивую и удобную интерфейсную часть, которая позволяет менять уставку ГВС и температурный график, но только чтобы посмотреть как все может быть здорово. Право на изменение у оператора все равно есть. Через контроллер. А пульт должен быть полноценным, как заявлено. Иначе заказчику очень сложно объяснить почему он заплатил деньги, а пользоваться не может. |
19.11.2018, 10:33 | #27 | ||||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 177
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор и панель ИТП, вопросы
Цитата:
К сожалению, вы залезаете слишком глубоко, путаете себя, путаете и всех нас. Ваша связка по связи заработала бы без любых манипуляций, достаточно было ничего не трогать. Там по умолчанию как раз всё на ваш случай настроено. Добавлено через 1 минуту Цитата:
Галочки у вас те же выставлены? Проверять на таком проекте? Добавлено через 6 минут Цитата:
Цитата:
Особенно это относится к графику. Это жёстко регламентированная зависимость, дать его редактировать кому попало - скорее преступление, чем удобство. Да и крутить туда/сюда уставку ГВС тоже не очень полезно. Каковы сценарии использования пультов в вашем случае? Расскажите, пожалуйста, вдруг я неправ и глубоко заблуждаюсь и отопительный график нужно корректировать по десять раз в день. Добавлено через 9 минут К какой из ваших фотографий относится данное замечание? Я правильно понимаю, что на экране Контура 1 выводится уставка от Контура 2? На экране пульта или экране контроллера? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||||
19.11.2018, 11:20 | #28 |
Member
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор и панель ИТП, вопросы
Добрый день.
Галочки практически там же. Добавили 2 датчика давления на СО и ГВС. Скриншоты с к SMH2G повторно прицепил. Проект контроллера загрузили по новой. Настройки сетевые не трогаем, работает. На будущее хотелось понять чем отличаются настройки RS485 и Lan для пульта. Сейчас RS485 = 1, и LAN=1. Контроллер тоже 1. Скриншоты прицепил. По конструктору. Вопрос по температуре ГВС, который на контроллере отображается в СО остается. Меняем температуру уставки ГВС, она отображается вна экране СО. Проект и скриншоты прицепил. По правам в пульте понятно. Будем ждать варианта, когда появится система прав на пульт. Такой вариант был бы самый правильный. Я согласен. Мне надо заказчику объяснить и в руководстве это зафиксировать, что пульт не пульт пока, а индикатор. Доступ к контроллеру у них открыт и кто у них будет уставки крутить они решают сами. Сценарий по пульту был очень простой. Шкаф закрыт на ключ, чтобы не было доступа к схеме, контакторам, автоматам и т.д. Управление все с пульта, без купюр, чтобы шкаф не открывать. Поэтому вариант с разными правами был бы идеальный. Оператор может менять уставки, обслуживающий персонал может посмотреть. Последний раз редактировалось Arsie, 21.11.2022 в 17:07 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
19.11.2018, 11:28 | #29 |
Member
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор и панель ИТП, вопросы
Уточнение по проекту.
К контроллеру подключены два блока расширения: MR0800 и MR0120. Скриншоты по температуре во вчерашнем сообщении. Форум не дает прицепить файлы, сообщает, что они уже прикреплены. |
19.11.2018, 12:45 | #30 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 177
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор и панель ИТП, вопросы
Цитата:
В СО отображается расчётная температура по графику. Цитата:
Соответственно, при ПНР наладчику на руки выдаётся спущенный из ТСО отопительный график, который наладчик забивает в контроллер. Требуемая температура ГВС тоже редко когда меняется со временем. Т.е. я понимаю ваше желание и оно весьма логично, но, строго говоря, для вашего сценария для Трим5 иной функции, кроме как индикатора, не требуется. "Человек с паролем" явно одно и то же лицо с "человеком с ключом", разве нет? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||