Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (теплопункты)

SMConstructor (теплопункты) Вопросы о работе Конструктора (теплопункты)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 11.07.2019, 23:50   #1
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Сетевые насосы в ИТП

Здравствуйте.
Имеется теплопункт. 1 контур отопления, 1 контур ГВС.
Но есть основной/ резервный насосы на т.сети, т.е перед теплообменниками.
Как максимально красиво реализовать это в конструкторе?
Контроллер 4G
Заранее Спасибо.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2019, 11:25   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевые насосы в ИТП

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Имеется теплопункт. 1 контур отопления, 1 контур ГВС.
Но есть основной/ резервный насосы на т.сети, т.е перед теплообменниками.
Как максимально красиво реализовать это в конструкторе?
Контроллер 4G
Заранее Спасибо.
Третий контур - насосная станция/ХВС. Он будет ворочать насосами ТС. Как я понял, это не насосы ТС, а циркуляция котлового контура?

Отображение, конечно, будет не соответствовать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2019, 13:13   #3
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевые насосы в ИТП

Это ИТП на северах. По проекту поставлены сетевые насосы(осн/рез) на вводе.
По контуру ХВС я знал. Вопрос как раз в изменении/закрашивании надписей и картинок "ХВС" надписью "Сетевые насосы".
Смарт экран не закрашивает. Как понимаю, закрасить можно только картинкой?
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2019, 15:16   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевые насосы в ИТП

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Это ИТП на северах. По проекту поставлены сетевые насосы(осн/рез) на вводе.
По контуру ХВС я знал. Вопрос как раз в изменении/закрашивании надписей и картинок "ХВС" надписью "Сетевые насосы".
Смарт экран не закрашивает. Как понимаю, закрасить можно только картинкой?
Да, блоками FBD.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 12.07.2019, 18:44   #5
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевые насосы в ИТП

Закрасил. Спасибо. Паинт наше все!
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:45.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024